Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: kolejník 15.05.2012, 11:58



Název: Je možné na pultovou plechovou střechu dát hřebenovou jímací soustavu?
Přispěvatel: kolejník 15.05.2012, 11:58
Začínám se podrobněji zajímat o hromosvody. A na jedné MŠ jsem na pultové střeše viděl, že jímací vedení vede po celé délce nejvyšším místem střechy.
Neměla by tam být mřížová(sklon je nepatrný)?


Název: Re: Je možné na pultovou plechovou střechu dát hřebenovou jímací soustavu?
Přispěvatel: Jan Hájek 15.05.2012, 12:35
Měly by tam být jímače.
Tak jako vždy, hoďte sem fotku a můžeme se dohadovat, do té doby nelze nic konkrétního říct.


Název: Re: Je možné na pultovou plechovou střechu dát hřebenovou jímací soustavu?
Přispěvatel: IM 15.05.2012, 13:09
Začínám se podrobněji zajímat o hromosvody. A na jedné MŠ jsem na pultové střeše viděl, že jímací vedení vede po celé délce nejvyšším místem střechy.
Neměla by tam být mřížová(sklon je nepatrný)?
Vyšetřete si ochranné prostory objektu dle ČSN EN 62305 jednou ze tří metod nebo všemi a máte odpověď. :)


Název: Re: Je možné na pultovou plechovou střechu dát hřebenovou jímací soustavu?
Přispěvatel: Oldřich Morávek 15.05.2012, 15:46
Když na to příjde, tak přímo na té střeše ani hromosvod být nemusí   ;)