Přispěvatel: Miloslav Šťastný 10.05.2012, 17:02
Pětipatrový činžák v Praze,stavěný za války.Plochá střecha,výtahová budka. Páteřní rozvod L1,L2,L3+PEN veden v keramických "trubkách" zazděných v cihlové nosné zdi na schodišti,nožové pojistky v přípojnici PRE do domu... Nikde v domě,ve sklepě, v suterénu,kde se dělí větve na výtah, režii(osvětlení domu) a stoupačku pro byty, jsem neobjevil něco jako hl.ekvipot.pří pojnici nebo bod HOP. Jde mi o to, že chci přizemnit svody od DEHNovských ochran pro CB, satelity a TV/R anténu terestrického digitálního příjmu. Nechce se mi to proklemovat rovnou na PEN páteřního rozvodu i když ten se mi vzdáleností a dostupností přímo nabízí... Napadá vás něco? (V domě je světlík až do sklepa, tam jsou staženy koaxiály UPC poskytovatele, moje CB a další antény... Vést v něm dolů strojený zemnič a zakopat ho do základové desky domu?)


Název: Re: Jak vyřešit HOP a ekvipot.přípojnici v domě z r.1940?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.05.2012, 19:47
To nebude tak jednoduché.

 Osazení svodičů není jediná věc, která by asi byla třeba udělat. Ono je to kousek složitější. A takhle na dálku vám to tu asi nikdo seriózně a zadarmo nenavrhne.


Název: Re: Jak vyřešit HOP a ekvipot.přípojnici v domě z r.1940?
Přispěvatel: Miloslav Šťastný 10.05.2012, 21:19
To je mi jasné,že detaily zde nevyřešíme. Problém je ten, že dům patří majiteli, který na to 20 let od privat. s..e, v domě bydlí buď staří dožívající důchodci nebo nově přistěhovalí mladí nebo cizinci a těm všem takovéto tech.věci nic neříkají, nezajímá je to, chtějí mít svůj klid... :-[ Asi jsem jediný v domě, který má doma spoustu techniky, elektroniky ,  systémů atd. Třístupňový systém svodičů od D+S mám již dávno vyřečen, trápí mě jen ty antény. Zatím je před bouřkami preventivně odpojuji ve světlíku natvrdo v konektorech,ale taky se to nedá 100% ohlídat, když není člověk doma 7/24/365.....


Název: Re: Jak vyřešit HOP a ekvipot.přípojnici v domě z r.1940?
Přispěvatel: Petr M 10.05.2012, 21:42
No vzhledem k tomu, že cílem ochrany je dostat všechno na stejný potenciál (lokální nulu),  tak bych použil tu lokální nulu od silařiny (PEN).  Bude to dokonce lepší, než mít úbytek 5kV na cestě k HOP a po 230V zpět na přístroje.

Co se ostatních týká, tak u nich přepěťovku zastane TV, PC nebo sklokeramika. Zvolili si to, 18 jim bylo, občanky mají, tak s tím nic nenaděláte. A když někomu proskočí blesk spotřebičem, chytnou to vaše SPD a jste v klidu.


Název: Re: Jak vyřešit HOP a ekvipot.přípojnici v domě z r.1940?
Přispěvatel: Kamil Novák 12.05.2012, 10:12
TO Šťastný : neberte můj příspěvek prosím jako nějaké rýpání (naopak je skvělé občas zjistit, že se lidé snaží přemýšlet nad možnými riziky  (jednicka)),  ale opravdu jste v nerekonstruova ném domě z poloviny 20. stol. hledal HOP?
Pětipatrový činžák v Praze,stavěný za války..... jsem neobjevil něco jako hl.ekvipot.pří pojnici nebo bod HOP.


... Vést v něm dolů strojený zemnič a zakopat ho do základové desky domu?)
Nějak si meumým představit, jak by se ve sklepě dodatečně zřizoval základový zemnič. A to neuvažuji nad tím, jakou "radost" by z takového počínání měl majitel objektu a vaši spolubydlící.. .  (dabel)


Ale abych jen nemudroval - jak již uvádí Petr M, bude ve vašem případě asi nejvhodnější připojit SPD na nejbližší, ale zároveň co nejkvalitnější "zem",  tedy PEN.

Příklad: Na střeše našeho domu máme hlavní přijímací antény pro internetové rozvody v okolí. Ty jsou sice ve skle, ale svody z antén jsou metalické. Na ty jsme nechali nainstalovat odpovídající SPD a ty jsou napojeny na PEN přívodu pro výtah, který je ještě propojen s kovovou konstrukcí výtahové šachty. Šachta je v suterénu znova propojena na přívodní PEN objektu.