Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tom Macků 03.05.2012, 15:23



Název: Lze při spojkování tvarovat trasu jednou položeného 22-AXEKCE?
Přispěvatel: Tom Macků 03.05.2012, 15:23

Pro napojení nové trafny potřebuju vytáhnout smyčku ze stávajícího vedení 3x 22-AXEKCE 240/25.
Vzhledem k uspořádání stávající trasy a trasy smyčky v chodníku  musím stávající kabely po říznutí  otočit na opačnou stranu.
Mohu to provést bez obav ze zhoršení izolačního stavu?
Nepodařilo se mi najít technické podmínky, které by takovou manipulaci zakazovaly.


Název: Re: Lze při spojkování tvarovat trasu jednou položeného 22-AXEKCE?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.05.2012, 18:15
Zpravidla seriozní výrobce má uvedeno jaký minimální poloměr ohybu je možné u kabelu použít a při jaké teplotě je možné s kabelem manipulovat.


Název: Re: Lze při spojkování tvarovat trasu jednou položeného 22-AXEKCE?
Přispěvatel: Petr Doležal 03.05.2012, 19:05
Jak starý ten kabel je? Jak byl zatěžován a zahříván? Měl bych tak trochu strach, že když ho ohnu "do protivky" způsobím na zestárlé izolaci mikroskopické trhlinky. Pro sichr bych se zeptal firem, které kladou kabely, nejlépe pro energetiku. Někoho takového jako SEKV v Brně.


Název: Re: Lze při spojkování tvarovat trasu jednou položeného 22-AXEKCE?
Přispěvatel: Tom Macků 09.05.2012, 15:53
Za technologii a montážní podmínky odpovídá real. firma = smluvní partner ČEZ. Spíš mám obavy z toho, co naznačuje p. Doležal. AXEKCE bude starý cca 15 - 20 let (nyní je standardem AXEKVCE). Běžně projektuju i hybridní spojky klasický papírák / plasťáky, ale málokdy nejde dát spojku do trasy stávajícího kabelu, což je tento případ.


Název: Re: Lze při spojkování tvarovat trasu jednou položeného 22-AXEKCE?
Přispěvatel: Tom Macků 09.05.2012, 16:04
PS: My o vlku... případ tady z Přerova z minulého týdne:
http://prerovsky.denik.cz/galerie/pozar-na-lavce-u-lodenice.html
V lávce vedly tři svazky - 1x klasika, 2x AXEKCáky... + spousta datových cables


Název: Re: Lze při spojkování tvarovat trasu jednou položeného 22-AXEKCE?
Přispěvatel: Petr Doležal 09.05.2012, 16:36
"Všechny vodiče byly uloženy v těle mostní konstrukce u Loděnice," nastínila krajská policejní mluvčí"
Píší, že bez proudu byla čtvrtina Přerova a tisíce domácností, takže půjde o poruchu kabelu vn. Docela by mě zajímalo stavební provedení dutiny v mostě, zda se nemohla ev. posunem při pokládce narušit celistvost vrchního pláště a vlhkost z řeky udělala své. Také by mě zajímala teplota při pokládce, zda se kabel nekladl při zimním šturmování.
To, že by kabel před montáží byl třeba uskladněn na bubnech 3 roky na volném prostranství, vystaven slunci, mrazu atd. snad raději nepřipouštím.


Název: Re: Lze při spojkování tvarovat trasu jednou položeného 22-AXEKCE?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 09.05.2012, 18:11
Nedavno sme riesili podobnu situaciu, cca 20rocne AXEcko pod chodnikom naspojkovane a vyhnute do praveho uhla.. uz tak funguje cca 3mesiace. Ale kable boli v dobrom stave aj na pohlad.. Bude velmi zalezat od miestnych podmienok (skladovanie kabla pred pokladkou)


Název: Re: Lze při spojkování tvarovat trasu jednou položeného 22-AXEKCE?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.05.2012, 20:04
Kdysi mi bouchnul nn kabel provizorně natažený pod účkem přes šotolinovou cestu. Příčina? Jak přes profil jezdila technika, docházelo k drobným pohybům kabelu a k jeho tření o okolí. Nakonec se prodřel. Stokrát nic umořilo osla. Most se pohybuje ...