Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Jan Tesař 29.04.2012, 20:10



Název: Je možný souběh elektrického vedení od elektroměru s kanalizací?
Přispěvatel: Jan Tesař 29.04.2012, 20:10


Tchán na domu dělá kompletní rekonstrukci.
Elektroměr má venku na domu, aby nemusel moc sekat (dům hned na kraji pozemku) tak mu tahají kabel od elektroměru venkem kolem domu (vjezdem těsně vedle domu pod zámkovkou) do domovního rozvaděče ve výkopu s kanalizací.
Lépe řečeno, kabel je uložen v červeném husím krku těsně pod kanalizací DN150. Souběh kanalizace a kabelu je cca 5m výkop je cca 50-70cm hluboký.
Mě se to moc nezdá a chci se zeptat jestli je tohle v pořádku a nebo máme požadovat nápravu?


Název: Re: Je možný souběh elektrického vedení od elektroměru s kanalizací?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.04.2012, 20:58
Kanalizace - plast? Nebo snad kov?
Já bych v tom nějaký zásadní problém nehledal.
Spíše je třeba "ohlídat" souběh s uzemněním hromosvodu, přehodnotit jaká vozidla budou přes kabel jezdit, jaké krytí kabelu, jestli 50 cm hloubka není málo...


Název: Re: Je možný souběh elektrického vedení od elektroměru s kanalizací?
Přispěvatel: Jan Tesař 29.04.2012, 21:00
Jedná se o plast. Auta max osobák nic jiného na dvůr nezajede - je úzký.


Název: Re: Je možný souběh elektrického vedení od elektroměru s kanalizací?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.04.2012, 21:04
Není to problém. Na co si dejte pozor, je souběh kanaldy s plynem. To je velký problém.


Název: Re: Je možný souběh elektrického vedení od elektroměru s kanalizací?
Přispěvatel: Jan Tesař 29.04.2012, 21:13
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!), jsem moc rád že to není problém a nic se nebude muset předělávat.


Název: Re: Je možný souběh elektrického vedení od elektroměru s kanalizací?
Přispěvatel: Milan Hudec 29.04.2012, 21:26
Netěsnost, či porucha kanalizace (mnohdy běžný neřešený neviditelný stav) a určité "splašky" dokážou PVC chráničky a kabelu naleptat.


Název: Re: Je možný souběh elektrického vedení od elektroměru s kanalizací?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.04.2012, 21:31
Netěsnost, či porucha kanalizace (mnohdy běžný neřešený neviditelný stav) a určité "splašky" dokážou PVC chráničky a kabelu naleptat.
Což je stejně pravděpodobné, jako poškození agresivním mutantem krtka a potkana. Pána bych neděsil, návrh je v pořádku.


Název: Re: Je možný souběh elektrického vedení od elektroměru s kanalizací?
Přispěvatel: Milan Hudec 29.04.2012, 21:35
Což je stejně pravděpodobné, jako poškození agresivním mutantem krtka a potkana. Pána bych neděsil, návrh je v pořádku.
Nenapadlo by mě to bez informace, kolik moc je mezi námi "mladých" chemiků, a co vše končí v odpadech, kamarád instalatér jistě nekecá o rozežraných rourách.


Název: Re: Je možný souběh elektrického vedení od elektroměru s kanalizací?
Přispěvatel: Petr Doležal 30.04.2012, 08:42
Pokud by se jednalo o sítě uložené ve veřejných plochách (třeba veřejný chodník před barákem) pak platí ČSN 736005, kdy musí být kabel nn uložen v minimální vodorovné vzdálenosti 50cm od kanalizační přípojky. Je to z praktických důvodů, např. proto, aby se při opravě prasklé kanalizace nepoškodil kabel a nebo pod kanalizací nebylo žádné měkčí podloží (nezhutněný zásyp chráničky).