Název: Proč končí jednofázově napájené frekvenční měniče na 2,2kW? Přispěvatel: F. Křivánek 24.04.2012, 11:58 Nevíte někdo, kde bych se mohl dočíst, proč měniče frekvence napájené z jedné fáze a dávající tři fáze končí svým výkonem na 2,2kW (berou něco kolem 27A bez DC tlumivky)? Je v normě (které?) napsána nějaká podmínka povolené nesymetrie zatížení fází, nebo něco podobného, která výkon měniče omezí na 2,2kW? Název: Re: Proč končí jednofázově napájené frekvenční měniče na 2,2kW? Přispěvatel: raj 24.04.2012, 20:20 (berou něco kolem 27A bez DC tlumivky)? 1.Právě proto, že berou takový proud,2.cena IGBT modulů je odvislá od proudu tranzistorem a tím postrádá další zvyšování proudu finanční efektivitu a el. účinnost, 3.rostou požadavky na kapacitu kondenzátorů stejnosměrného meziobvodu - zvlnění 100Hz je třeba "zabít" (a tím roste i cena), 4.výkonnější motory nemají vždy možnost přepnutí D- 3x230V Název: Re: Proč končí jednofázově napájené frekvenční měniče na 2,2kW? Přispěvatel: F Křivánek 25.04.2012, 13:27 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).
|