Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: WiQiX 16.04.2012, 08:31



Název: Jaké normy by měly splňovat kabelové trasy
Přispěvatel: WiQiX 16.04.2012, 08:31
Jaké normy by měly splňovat kabelové trasy?
Napište vše, co vás napadne, já už si to proberu.
Zatím vím o těchto:

ČSN EN 61537 Vedení kabelů - Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů
ČSN EN 730848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody


Název: Re: Jaké normy by měly splňovat kabelové trasy
Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.04.2012, 13:42
Jaké trasy, jakých kabelů, v jakém prostředí,...?
Klidně si dejte do "seznamu",  že je vhodné nahlédnout např. i do
ČSN 33 3301
ČSN 37 5711  ;)
ČSN 73 6005 a 73 6006
atd...


Název: Re: Jaké normy by měly splňovat kabelové trasy
Přispěvatel: Daniel Hudzík 16.04.2012, 13:48
Nepisete o ake trasy sa jedna. Ci s funkcnou odolnostou pri poziari alebo nie. Ci vn alebo nn ..


Název: Re: Jaké normy by měly splňovat kabelové trasy
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.04.2012, 14:30
Budete zohledňovat segregaci a separaci kabelů?


Název: Re: Jaké normy by měly splňovat kabelové trasy
Přispěvatel: WiQiX 16.04.2012, 15:42
Je to různé. Jde mi o vytvoření jednoduché metodiky na projektování kabelových tras, ze které by plynulo, že pro takový druh trasy se musí použít ta či ona norma. Jedná se o vedlejší kabelové trasy na jaderné elektrárně do 1000V a tam jsou různé podmínky.

ČSN 33 3301 - již neplatí
ČSN 37 5711 - není třeba
ČSN 73 6005 - taky ne
ČSN 73 6006 - taky ne


Název: Re: Jaké normy by měly splňovat kabelové trasy
Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.04.2012, 16:35
A třeba takovou 33 2000-5-52 (v aktuální edici)  byste začít nechtěl?


Název: Re: Jaké normy by měly splňovat kabelové trasy
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.04.2012, 22:14
Je to různé. Jde mi o vytvoření jednoduché metodiky na projektování kabelových tras, ze které by plynulo, že pro takový druh trasy se musí použít ta či ona norma. Jedná se o vedlejší kabelové trasy na jaderné elektrárně do 1000V a tam jsou různé podmínky.

ČSN 33 3301 - již neplatí
ČSN 37 5711 - není třeba
ČSN 73 6005 - taky ne
ČSN 73 6006 - taky ne
Jednoduchá metodika neexistuje a nikdy existovat nebude.

Obraťte se na generálního dodavatele stavby. Bude to nejspíš Škodovka nebo Siemens nebo podobná společnost. Oni vám dají přesnou metodiku trasování. Pokud vám nic neříká značení kódem KKS, začal bych tím. Snažte se jejich podmínky do detailu splnit, jinak máte problém. Není to triviální, v případě pochybností komunikujte se zadavatelem. Normy nechte stranou, tady velí někdo jiný.


Název: Re: Jaké normy by měly splňovat kabelové trasy
Přispěvatel: WiQiX 16.04.2012, 23:23
S KKS problém nemám. No radši tu nebudu zmiňovat, ve které firmě pracuji a kterou JE stavíme ;) Projdu dokumentaci a uvidím. Díky za rady.