Přispěvatel: Petr Robur 14.04.2012, 14:31
Budu instalovat nové měření pro zahrady.
Elektroměrový rozvaděč je vydrátován kabely CU 6mm do svorek pod plombovatelným krytem.
Může být za elektroměrem do svorek napojen kabel 3x4mm a rozdělena síť na TN-S?
Vzdálenost 50m, jistič 16A.


Název: Re: Je dostačující kabel 3x4 z elektroměrového rozvaděče ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.04.2012, 16:46
Výkonově stačí bohatě, úbytek na kabelu bude 3,4%,  takže bude stačit taky (kabel 2,5 bude mít >5%,  takže nevyjde). Rozdělení na TN-S v ER je správná volba. Nezapomeňte na ochranu kabelu.


Název: Re: Je dostačující kabel 3x4 z elektroměrového rozvaděče ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.04.2012, 19:37
Ano, ale...
- předpokládám, že je to "v mědi"
- i když "vyjde smyčka",  proudový chránič bych viděl jako jistotu na všechny okruhy
- 50 m je už dost a vzhledem k prostředí bych za rozumné považoval kvalitní přizemnění


Název: Re: Je dostačující kabel 3x4 z elektroměrového rozvaděče ?
Přispěvatel: josef111 15.04.2012, 07:59
Proč nedáte 6mm, jaký je cen. rozdíl?  v budoucnu budete litovat :'(


Název: Re: Je dostačující kabel 3x4 z elektroměrového rozvaděče ?
Přispěvatel: Milan Hudec 15.04.2012, 09:26
Určitě bych přemýšlel o přechodu do TT, či rozdělení PEN až po oněch 50m (do toho místa bych šel m+z/ž coby paralelní PEN a to navzdory normám)


Název: Re: Je dostačující kabel 3x4 z elektroměrového rozvaděče ?
Přispěvatel: Petr Robur 15.04.2012, 16:05
Výkonově stačí bohatě, úbytek na kabelu bude 3,4%,  takže bude stačit taky (kabel 2,5 bude mít >5%,  takže nevyjde). Rozdělení na TN-S v ER je správná volba. Nezapomeňte na ochranu kabelu.

 (poklona)  za odpověď. Jde mi hlavně o to,zda rozdělení na TN-S přímo v el. měr. rozvaděči nebude vadit ČEZu a zda jim nebude vadit ten průřez 4mm. V jejich připojovacích podmínkách je 6mm. Dle mého názoru už jim ale může být jedno co jde ze svorek v rozvaděči,když k el. měru mají co požadují.


Název: Re: Je dostačující kabel 3x4 z elektroměrového rozvaděče ?
Přispěvatel: Jan Franěk 15.04.2012, 19:22
JE třeba vybrat takový rozvaděč, který je vydrátován od výrobce a na výstupu jsou osazeny svorky.
Co si připojíte na tyto svorky, může být distributorovi jedno. Pokud to chcete připojit přímo pod elektroměr, pravděpodobně narazíte. Záleží na tom, který příjde technik a v jaké bude náladě.

Ale i vlastní vedení musí být provedeno dle norem, třebaže to distrubutora nezajímá. TO znamená dostatečný průřes a správná ochrana kabelu. Zajímat to pak bude některého revizáka.


Název: Re: Je dostačující kabel 3x4 z elektroměrového rozvaděče ?
Přispěvatel: Petr Robur 15.04.2012, 20:20
JE třeba vybrat takový rozvaděč, který je vydrátován od výrobce a na výstupu jsou osazeny svorky.
Co si připojíte na tyto svorky, může být distributorovi jedno. Pokud to chcete připojit přímo pod elektroměr, pravděpodobně narazíte. Záleží na tom, který příjde technik a v jaké bude náladě.

Ale i vlastní vedení musí být provedeno dle norem, třebaže to distrubutora nezajímá. TO znamená dostatečný průřes a správná ochrana kabelu. Zajímat to pak bude některého revizáka.
Dějuji. A jaký máte názor ještě na přechod na síť TN-S v el.měr. rozvaděči.


Název: Re: Je dostačující kabel 3x4 z elektroměrového rozvaděče ?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 15.04.2012, 20:48
Zkuste si porovnat ztráty v kabelu, které zaplatíte s menším a pak s větším průřezem kabelu. Které budete platit.  :)
Podle mého soudu se vyplatí dát větší průřez kabelu. Zaplatíte méně na ztrátách a případně bez problémů můžete použít více energeticky náročných spotřebičů. Neboť, když už tam ta elektrika je přikoupíme el. gril, atd..... o:-)