Název: Je dostačující kabel 3x4 z elektroměrového rozvaděče ? Přispěvatel: Petr Robur 14.04.2012, 14:31 Budu instalovat nové měření pro zahrady.
Elektroměrový rozvaděč je vydrátován kabely CU 6mm do svorek pod plombovatelným krytem. Může být za elektroměrem do svorek napojen kabel 3x4mm a rozdělena síť na TN-S? Vzdálenost 50m, jistič 16A. Název: Re: Je dostačující kabel 3x4 z elektroměrového rozvaděče ? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.04.2012, 16:46 Výkonově stačí bohatě, úbytek na kabelu bude 3,4%, takže bude stačit taky (kabel 2,5 bude mít >5%, takže nevyjde). Rozdělení na TN-S v ER je správná volba. Nezapomeňte na ochranu kabelu.
Název: Re: Je dostačující kabel 3x4 z elektroměrového rozvaděče ? Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.04.2012, 19:37 Ano, ale...
- předpokládám, že je to "v mědi" - i když "vyjde smyčka", proudový chránič bych viděl jako jistotu na všechny okruhy - 50 m je už dost a vzhledem k prostředí bych za rozumné považoval kvalitní přizemnění Název: Re: Je dostačující kabel 3x4 z elektroměrového rozvaděče ? Přispěvatel: josef111 15.04.2012, 07:59 Proč nedáte 6mm, jaký je cen. rozdíl? v budoucnu budete litovat :'(
Název: Re: Je dostačující kabel 3x4 z elektroměrového rozvaděče ? Přispěvatel: Milan Hudec 15.04.2012, 09:26 Určitě bych přemýšlel o přechodu do TT, či rozdělení PEN až po oněch 50m (do toho místa bych šel m+z/ž coby paralelní PEN a to navzdory normám)
Název: Re: Je dostačující kabel 3x4 z elektroměrového rozvaděče ? Přispěvatel: Petr Robur 15.04.2012, 16:05 Výkonově stačí bohatě, úbytek na kabelu bude 3,4%, takže bude stačit taky (kabel 2,5 bude mít >5%, takže nevyjde). Rozdělení na TN-S v ER je správná volba. Nezapomeňte na ochranu kabelu. (poklona) za odpověď. Jde mi hlavně o to,zda rozdělení na TN-S přímo v el. měr. rozvaděči nebude vadit ČEZu a zda jim nebude vadit ten průřez 4mm. V jejich připojovacích podmínkách je 6mm. Dle mého názoru už jim ale může být jedno co jde ze svorek v rozvaděči,když k el. měru mají co požadují. Název: Re: Je dostačující kabel 3x4 z elektroměrového rozvaděče ? Přispěvatel: Jan Franěk 15.04.2012, 19:22 JE třeba vybrat takový rozvaděč, který je vydrátován od výrobce a na výstupu jsou osazeny svorky.
Co si připojíte na tyto svorky, může být distributorovi jedno. Pokud to chcete připojit přímo pod elektroměr, pravděpodobně narazíte. Záleží na tom, který příjde technik a v jaké bude náladě. Ale i vlastní vedení musí být provedeno dle norem, třebaže to distrubutora nezajímá. TO znamená dostatečný průřes a správná ochrana kabelu. Zajímat to pak bude některého revizáka. Název: Re: Je dostačující kabel 3x4 z elektroměrového rozvaděče ? Přispěvatel: Petr Robur 15.04.2012, 20:20 JE třeba vybrat takový rozvaděč, který je vydrátován od výrobce a na výstupu jsou osazeny svorky. Dějuji. A jaký máte názor ještě na přechod na síť TN-S v el.měr. rozvaděči.Co si připojíte na tyto svorky, může být distributorovi jedno. Pokud to chcete připojit přímo pod elektroměr, pravděpodobně narazíte. Záleží na tom, který příjde technik a v jaké bude náladě. Ale i vlastní vedení musí být provedeno dle norem, třebaže to distrubutora nezajímá. TO znamená dostatečný průřes a správná ochrana kabelu. Zajímat to pak bude některého revizáka. Název: Re: Je dostačující kabel 3x4 z elektroměrového rozvaděče ? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 15.04.2012, 20:48 Zkuste si porovnat ztráty v kabelu, které zaplatíte s menším a pak s větším průřezem kabelu. Které budete platit. :)
Podle mého soudu se vyplatí dát větší průřez kabelu. Zaplatíte méně na ztrátách a případně bez problémů můžete použít více energeticky náročných spotřebičů. Neboť, když už tam ta elektrika je přikoupíme el. gril, atd..... o:-) |