Název: Proč je někde spojen a někde ne nulovaci a zemnici mustek? Přispěvatel: Lukas MArek 12.04.2012, 18:30 Nulovaci a zemnici mustek, proč někde je to spojeny a někde ne? Je to kvůlu druhu sítí? ( TN, TN-C atd..) Název: Re: Proč je někde spojen a někde ne nulovaci a zemnici mustek? Přispěvatel: Robert Jedek 12.04.2012, 18:53 Nulovaci a zemnici mustek, proč někde je to spojeny a někde ne? Je to kvůlu druhu sítí? ( TN, TN-C atd..) To spojení je vlastně rozdělení vodiče PEN na vodič PE a N. Jde o přechod ze sítě TN-C na síť TN-S, takže jde vlastně o síť TN-C-S. Pokud máte na mysli to, že máte v rozvodnici dva nulové můstky a jeden je s můstkem PE propojen a druhý ne,tak to má spojitost s proudovým chráničem. Doporučuji neexperimentov at a na ten problém se svářečkou zavolat odborníka ;) Název: Re: Proč je někde spojen a někde ne nulovaci a zemnici mustek? Přispěvatel: Jiří Buben 12.04.2012, 19:06 Může být i rozvaděč, který bude mít jednu svorkovnici PE a jednu N, které nejsou v tomto rozvaděči propojené. Takový rozvaděč má přívod již proveden v síti TN-S.
Co se týče experimentován í s těmi "propojkami" souhlasím s kolegou. Neexperimentov at! Můžete tím vyvolat velmi nebezpečné stavy. Název: Re: Proč je někde spojen a někde ne nulovaci a zemnici mustek? Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.04.2012, 20:35 ...Pokud máte na mysli to, že máte v rozvodnici dva nulové můstky a jeden je s můstkem PE propojen a druhý ne,... Předpokládám, že to myslíte dobře. Aby to někoho nezmátlo, nehovořil bych v tomto případě o "nulových můstcích", ale o svorkovnicích nebo sběrnicích N.Název: Re: Proč je někde spojen a někde ne nulovaci a zemnici mustek? Přispěvatel: Robert Jedek 12.04.2012, 20:45 Předpokládám, že to myslíte dobře. Aby to někoho nezmátlo, nehovořil bych v tomto případě o "nulových můstcích", ale o svorkovnicích nebo sběrnicích N. Souhlasím, používal jsem termín tazatele, aby to pro něj bylo co nejsrozumější.Název: Re: Proč je někde spojen a někde ne nulovaci a zemnici mustek? Přispěvatel: Martin Šedivý 12.04.2012, 21:01 Souhlasím, nulový můstek je pro mě klasická keramika.
Název: Re: Proč je někde spojen a někde ne nulovaci a zemnici mustek? Přispěvatel: IM 12.04.2012, 22:56 Takový rozvaděč má přívod již proveden v síti TN-S. Pouze vysoce teoreticky, jinak TN-C-S. Viz ČSN 33 2000-1 ed.2.Název: Re: Proč je někde spojen a někde ne nulovaci a zemnici mustek? Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.04.2012, 08:47 Pouze vysoce teoreticky, jinak TN-C-S. Viz ČSN 33 2000-1 ed.2. Síť TN-S se vyskytuje jen ve speciálních případech. Třeba vím o zajištěné síti, kde je veliký zdroj, vlastní uzemnění, vlastní trafačka na přívodu od ČEZu,... A tam je skutečně N a PE spojeno jen v jednom bodu, ať je to napájené z přípojky, nebo z vlastního zdroje, tam se nikde nedá hovořit o PEN vodiči,...Běžně je TN-C-S, ale je otázkou, jestli mohu hovořit o síti TN-S v případě, kdy popisuji pouze tu část instalace, kde je to již "za bodem rozdělení"... To je skoro na právnický rozbor... Název: Re: Proč je někde spojen a někde ne nulovaci a zemnici mustek? Přispěvatel: Jozef BABJAK 13.04.2012, 09:00 Běžně je TN-C-S, ale je otázkou, jestli mohu hovořit o síti TN-S v případě, kdy popisuji pouze tu část instalace, kde je to již "za bodem rozdělení"... To je skoro na právnický rozbor... Minulý týždeň som mal v rukách projekt rekonštrukcie trojposchodové ho bytu pre stavebné konanie. ER v spoločných priestoroch nebol predmetom projektu. Prívod z ER do bytovej rozvodnice bol projektovaný káblom 5J, sieť v byte bola označená ako TN-S. Název: Re: Proč je někde spojen a někde ne nulovaci a zemnici mustek? Přispěvatel: IM 13.04.2012, 09:42 Minulý týždeň som mal v rukách projekt rekonštrukcie trojposchodové ho bytu pre stavebné konanie. ER v spoločných priestoroch nebol predmetom projektu. Prívod z ER do bytovej rozvodnice bol projektovaný káblom 5J, sieť v byte bola označená ako TN-S. A co jste tím chtěl říct? Já jsem viděl jet v obci auto rychlostí 80 km/h a nevyvozuji z toho, že se tak má jezdit. ::) |