Název: OEZ: Výběr a nastavení nadproudových spouští jističů Modeion Přispěvatel: Komerční sdělení 02.04.2012, 08:02 OEZ: Výběr a nastavení nadproudových spouští jističů Modeion
Výběr a definování nastavení nadproudové spouště je především pro projektanty častým úkolem. Proto jsme se rozhodli věnovat se tomuto tématu po několika letech znovu. Jak správně vybrat nadproudové spouště? Jak správně určit nastavení a jak zapsat údaje do projektu? Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/oez-vyber-a-nastaveni-nadproudovych-spousti-jisticu-modeion) (http://elektrika.cz/obr/12_oez_modeion_02m.jpg) Co vás napadá v souvislosti s touto informací? OEZ: Výběr a nastavení nadproudových spouští jističů Modeion Název: Re: OEZ: Výběr a nastavení nadproudových spouští jističů Modeion Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.04.2012, 08:49 Tyto jističe příliš reklamu nepotřebují, každý projektant je zná. Podpora ze strany OEZ je dobrá.
Mám ale jednu připomínku. Proč se signální kontakty u řady BL chovají jinak, než u ostatních jističů? Zatímco u ostatních signalizují pouze vypnutí nadproudovou spouští, u řady BL signalizují i vypnutí podpěťovou nebo vyrážecí cívkou. Je to nelogické. |