Název: Je možné připojit motor 100m dlouhým CYKY kabelem k frekvenčnímu měniči? Přispěvatel: Petr Bulawa 18.03.2012, 18:33 Známý mě požádal o napojení čerpadla na frekvenční měnič. Čerpadlo pohání 3f motor 1,1kW, měnič by měl mít asi 1,5 kW. Problém je v tom, že čerpadlo je umístěno v jímce vzdálené cca 100m od rozvaděče, a je připojeno kabelem CYKY 5Cx2,5mm2. Použití speciálního stíněného kabelu z ekonomických důvodů nepřichází v úvahu ( cena kabelu + cena výkopu). Je možno při použití výstupních EMC filtrů použít takto dlouhý přívod, nebo je to pro měnič vražda? V případě, že je toto připojení vyloučeno, bylo by možno použít větší vodotěsnou kovovou skříň a namontovat měnič dovnitř jímky, kde je stále vlhko, nebo by se upekl? Název: Re: Je možné připojit motor 100m dlouhým CYKY kabelem k frekvenčnímu měniči? Přispěvatel: Miroš Jan 19.03.2012, 07:11 To : Petr Bulava
To se ale ptáte špatně. V prvé řadě je třeba dodržet podmínky výrobce FM, neboť ta jsou rozhodující. Název: Re: Je možné připojit motor 100m dlouhým CYKY kabelem k frekvenčnímu měniči? Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.03.2012, 07:31 EMC asi nebude ten největší problém.
Při té délce by kabel již mohl mít takový odpor, že se úbytek na vodičích může negativně projevit na stabilitě soustavy. To chce pozorně prostudovat požadavky výrobce a "s rezervou" splnit. Název: Re: Je možné připojit motor 100m dlouhým CYKY kabelem k frekvenčnímu měniči? Přispěvatel: Kalina Jiří 19.03.2012, 07:57 Kabel v objektu dejte do kovové uzemněné kopexky. Pokud v zemi s napájecím kabelem ale vedou v souběhu další kabely, budete muset použít sinusový filtr (je ale dost drahý).
Název: Re: Je možné připojit motor 100m dlouhým CYKY kabelem k frekvenčnímu měniči? Přispěvatel: Martin Edr 19.03.2012, 08:39 ,
jak říká kolega p. Kalina, při této vzdálenosti musíte použít výstupní sinusový filtr (jednoduše ho poznáte, že je mnohonásobně dražší, než klasické du/dt filtry). I při použití tohoto filtru ale počítejte s tím, že vám CYKY kabel bude rušit okolí (zvláště náchylne jsou slaboproudé systémy, EZS, atd.). Podmínky pro instalaci, které dává vyrobce měniče jsou vždy rozhodující z hlediska případné reklamace. Zvažte, jestli opravdu musí být frekvenční měnič na tomto čerpadle. Známý měl obdobný problém, řeší to tak, že má klasické neřízené čerpadlo, které čerpá do 1m3 nádrže kapalinu (řízení pouze na vypnutí při dosažení max. hladiny). Odtud ji čerpá již čerpadlem s FM do potřebných okruhů. Název: Re: Je možné připojit motor 100m dlouhým CYKY kabelem k frekvenčnímu měniči? Přispěvatel: David Frýba 19.03.2012, 10:05 Doporučuji se známým znova zvážit, zda řízení FM je to pravé ořechové.Někol ikrát jsem řešil problém tvrdého startu čerpadla a šlo to řešit softstartérem. Softstartér by s touto přívodní délkou kabelu k čerpadlu neměl problém.Nepíše te jakého je čerpadlo typu, ale nutno se také zamyslet nad tím, že některé typy čerpadel při poklesu otáček pod určitou mez nemají na výtlaku skoro žádný tlak, takže tento druh provozu je pak jen zbytečným plýtvání elektrické energie.
Název: Re: Je možné připojit motor 100m dlouhým CYKY kabelem k frekvenčnímu měniči? Přispěvatel: František Janeček 19.03.2012, 10:07 Sinus filtr se nedává na výstup ani tak kvůli rušení, jako kvůli napěťovým špičkám, které na vedení vznikají a namáhají izolaci motoru i spínací prvky měniče.Kritick á vzdálenost je podle nosné frekvence od sedmdesáti až stodvaceti metrů.Takže můžete s problémy určitě počítat a použití sinus filtru je nutné.Další problém se může vyskytnout ten, že když nebudete mít připojený motor a náhodou zapnete měnič s připojeným sinus filtrem, můžete se s měničem rozloučit.Není-li možné se bez měniče obejít, doporučil bych spíše měnič ve vyšším krytí a ty se vyrábí a umístit na vhodném bližším místě, nemusí to být zrovna v jímce
Název: Re: Je možné připojit motor 100m dlouhým CYKY kabelem k frekvenčnímu měniči? Přispěvatel: Petr Bulawa 21.03.2012, 18:54 Monohokrát (poklona) za odpovědi, ještě to promyslíme.
Jedná se o jakési speciální čerpadlo s nízkou výtlačnou výškou a velkým průtokem, které překonává výškový rozdíl cca 1,5m při velkém průtoku (konstrukčně je to prý něco jako lodní šroub v trubce). Měnič nemá řešit měkký start, ale množství čerpané vody a ušetřit nějakou elektřinu, neboť je v provozu 24/7. Řešil by to nákup druhého slabšího čerpadla, ale to stojí kolem 25 000,-, takže vymýšlíme levnější variantu. Název: Re: Je možné připojit motor 100m dlouhým CYKY kabelem k frekvenčnímu měniči? Přispěvatel: raj 21.03.2012, 21:53 Je potřeba částečně kompenzovat kapacitu kabelu. Použijte výstupní tlumivku.
Sinus filtr je fajn věc, bude fungovat také. Do jisté míry jej kombinace s výstupní tlumivkou nahradí. Před cca 15ti lety jsem instaloval FM do vrtu Poděbradka, vzdálenost motoru od měniče 250m a také to pracuje. Název: Re: Je možné připojit motor 100m dlouhým CYKY kabelem k frekvenčnímu měniči? Přispěvatel: Marek Zeman 21.03.2012, 22:24 Rozhodující bude typ měniče, např. u VLT FC51 je max délka stíněného kabelu 15m a nestíněného nepancéřovanéh o kabelu 50m, tedy CYKY může být delší za cenu zvýšeného rušení. Pokud vezmeme vyšší řadu FC102, dostaneme se na délky 150 / 300m.
|