Název: Môže byť použitie ponorného čerpadla v rozpore s STN 33 2000-4-41? Přispěvatel: Marián K 15.03.2012, 16:20 Ponorné čerpadlo je určené do prostredia AD8 a v takom krytí je aj vyrobené, uvádzam konkrétny typ:
Zaujalo ma však ustanovenie v STN 33 2000-4-41, normatívna príloha N1.2.2, kde je pre vplyv AD5 až AD8 dovolená iba ochrana malým napätím SELV s menovitým striedavým napätím neprevyšujúcim 12 V alebo s menovitým jednosmerným napätím bez zvlnenia neprevyšujúcim 25 V. Odpoveď je možno v "Poznámke" v uvedenom článku, že pre určité špeciálne konštruované zariadenia môže výrobca zariadenia stanoviť špecifické požiadavky na zaistenie ochrany pred zásahom elektrickým prúdom. Možno práve trieda izolácie F je takouto špecifickou požiadavkou, všetky normy však k dispozícii nemám. Název: Re: Môže byť použitie ponorného čerpadla v rozpore s STN 33 2000-4-41? Přispěvatel: Vladimír Huba 16.03.2012, 00:03 Trieda izolácie F nemá s tým nič spoločné. Ide o tepelnú triedu izolácie.
No asi nemáte opravu O1 z 09/2009, v ktorej je vami citovaná poznámka k N1.2.2 trochu viac rozvedená a konkrétne sa v nej uvádza ako príklad ponorné čerpadlo. Název: Re: Môže byť použitie ponorného čerpadla v rozpore s STN 33 2000-4-41? Přispěvatel: Marian K 16.03.2012, 06:05 Trieda izolácie F nemá s tým nič spoločné. Ide o tepelnú triedu izolácie. No asi nemáte opravu O1 z 09/2009, v ktorej je vami citovaná poznámka k N1.2.2 trochu viac rozvedená a konkrétne sa v nej uvádza ako príklad ponorné čerpadlo. Vďaka za info. To len potvrdzuje moje presvedčenie, že žiadna norma nie je písmo sväté a ktorákoľvek téma či príspevok na tomto fóre môže priniesť osoh. ;) |