Název: Kde lze dohledat, od kdy se přešlo z 220V na 230V (380V/400V)? Přispěvatel: Kamil Novák 15.03.2012, 05:03 Kde lze dohledat, od kdy se přešlo z 220V na 230V (380V/400V)?
Název: Re: Kde lze dohledat, od kdy se přešlo z 220V na 230V (380V/400V)? Přispěvatel: Miroslav Minařík 15.03.2012, 06:56 Kde lze dohledat, od kdy se přešlo z 220V na 230V (380V/400V)? To má souvislost s výměnou úsekových transformátorů u energetik. Tedy u nich. Už jsem si říkal, že bychom to mohli vypátrat. To je už více,než deset let, že?Název: Re: Kde lze dohledat, od kdy se přešlo z 220V na 230V (380V/400V)? Přispěvatel: Václav 3 15.03.2012, 07:29 Úředně bylo zavedeno 230/400V od 1. ledna 1993 a to s tolerancí -12%, +6%, která platila do 31. prosince 1995 a po zbytek přechodho období -10% +6%. Od 1. ledna 2003 by mělo být síť. napětí 230/400V s tolerancí -10%, +10%. Informace převzata z publikace Ing. František Popolanský Jmenovitá napětí, vydavatelství STRO-M.
Od 1. dubna 1993 platí ČSN IEC 38, která je překladem šestého vydání IEC 38 z r. 1983 s národními doplňky. Ke stejnému datu byla zrušena ČSN 340035 s tím, že tolerance napětí jsou zahrnuta v normě jmenovitých napětí. P.S. Distribuční transformátory se příliš nevyměňují, sám tehdejší výrobce (BEZ Bratislava) doporučoval použití transformátorů s převodem vn/400V, použití traf s převodem vn/415V bylo doporučeno poze na koncích dlouhých vedení vn. Název: Re: Kde lze dohledat, od kdy se přešlo z 220V na 230V (380V/400V)? Přispěvatel: Miroslav Minařík 15.03.2012, 07:32 P.S. Distribuční transformátory se příliš nevyměňují, sám tehdejší výrobce (BEZ Bratislava) doporučoval použití transformátorů s převodem vn/400V, použití traf s převodem vn/415V bylo doporučeno poze na koncích dlouhých vedení vn. Technicky to bylo provedo právě změnou poměru transformované ho napětí. Já tenkrát neudělal záznam :-( Název: Re: Kde lze dohledat, od kdy se přešlo z 220V na 230V (380V/400V)? Přispěvatel: Václav 3 15.03.2012, 07:40 Pokud bylo třeba, byla provedena změna primárních odboček na DT o jeden až dva stupně (po 2,5%), na mnoha místech se nedělalo a dodnes nedělá nic, což závisí hlavně na místních poměrech v síti nn.
Název: Re: Kde lze dohledat, od kdy se přešlo z 220V na 230V (380V/400V)? Přispěvatel: Miroslav Minařík 15.03.2012, 07:42 Pokud bylo třeba, byla provedena změna primárních odboček na DT o jeden až dva stupně (po 2,5%), na mnoha místech se nedělalo a dodnes nedělá nic, což závisí hlavně na místních poměrech v síti nn. Dobrá, nažhavím telefon tedy. (dance) Název: Re: Kde lze dohledat, od kdy se přešlo z 220V na 230V (380V/400V)? Přispěvatel: Václav 3 15.03.2012, 07:45 Máte podpětí?
Název: Re: Kde lze dohledat, od kdy se přešlo z 220V na 230V (380V/400V)? Přispěvatel: František Šohajda 19.03.2012, 09:42 Trafa se dají "pošponovat".....na odbočkách bez problémů.....t aky jsem to dělal.... (dance)
Zdá se mě že to už bylo na poslední odbočku...víc to už nejde... Zvyšovalo se to cca před 12 roky.... Název: Re: Kde lze dohledat, od kdy se přešlo z 220V na 230V (380V/400V)? Přispěvatel: IM 19.03.2012, 10:49 Jmenovitá napětí řeší ČSN 33 0220, 330121. U zdrojů je to 420V, což je pochopitelné, z hlediska úbytku. Při jmenovitém napětí sítě 380 V bylo jmen. nap. tr. 400 V. S odbočkami na tr. to nemá nic společného. Přesto se neustále používají tr. se jmen. napětím 400 V, energetika používá i 420 V. Důvod? Napětí na vn je vyšší než jmen. 22 kV.
Název: Re: Kde lze dohledat, od kdy se přešlo z 220V na 230V (380V/400V)? Přispěvatel: IM 19.03.2012, 15:58 Jmenovitá napětí řeší ČSN 330120, ČSN 330121 :) |