Přispěvatel: Dotaz 11.03.2012, 23:47

Dostal jsem se do jednoho paneláku.
Na chodbě jsou hlavní jističe pro každou bytovou jednotku 16A + elektroměry a v bytě je 10A jistič na světla.
Zbytek - zásuvky vedou přes FI a další 16A jističe.

Je to běžné řešení nemít světla chráněný FIčkem?


Název: Re: Je nutné (doporučené) použít na jištění světelného okruhu FIčko?
Přispěvatel: Pavel Horský 12.03.2012, 07:42
Zauvažujte a zkuste si sám odpovědět. Docela by mě zajímalo, co si sám odpovíte.


Název: Re: Je nutné (doporučené) použít na jištění světelného okruhu FIčko?
Přispěvatel: Petr Doležal 12.03.2012, 08:13
Téma pro vás jak ušité:  Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,18446.0.html


Název: Re: Je nutné (doporučené) použít na jištění světelného okruhu FIčko?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.03.2012, 08:45
Pokud je světlo v normálním prostředí, bez nepříznivých vlivů, je naopak rozumné, aby nešlo přes "centrální chránič". Když už chránič vypadne, aby se člověk mohl v prostoru pohybovat a nemusel nejprve poslepu hledat nějaký provizorní zdroj světla, pomocí kterého najde baterku, aby si mohl posvítit na cestu k rozvaděči...


Název: Re: Je nutné (doporučené) použít na jištění světelného okruhu FIčko?
Přispěvatel: Pavel Horský 12.03.2012, 09:06
Pokud je světlo v normálním prostředí, bez nepříznivých vlivů, je naopak rozumné, aby nešlo přes "centrální chránič". Když už chránič vypadne, aby se člověk mohl v prostoru pohybovat a nemusel nejprve poslepu hledat nějaký provizorní zdroj světla, pomocí kterého najde baterku, aby si mohl posvítit na cestu k rozvaděči...

To je přesně to, k čemu jsem chtěl tazatele dohnat. K samostatnému logickému myšlení.


Název: Re: Je nutné (doporučené) použít na jištění světelného okruhu FIčko?
Přispěvatel: František Šohajda 12.03.2012, 10:53
Pokud je světlo v normálním prostředí, bez nepříznivých vlivů, je naopak rozumné, aby nešlo přes "centrální chránič". Když už chránič vypadne, aby se člověk mohl v prostoru pohybovat a nemusel nejprve poslepu hledat nějaký provizorní zdroj světla, pomocí kterého najde baterku, aby si mohl posvítit na cestu k rozvaděči...

V době, kdy každý ,kdo má díru do ............. se rýpe v elektrice, tak bych přímo doporučil FI i na svítidla !
(raději ať dělají "slepé" než aby se jim něco vážného stalo ! >:D ;D)


Název: Re: Je nutné (doporučené) použít na jištění světelného okruhu FIčko?
Přispěvatel: dotaz 17.03.2012, 00:07
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpověď, toto mě napadlo..
ale co když se fází ze světla dotknu PE v zásuvce? - pravděpodobně vylítne FI v celém domu (pokud něco takového tam je) nebo jistič(e)

Co ale když omezím proud ze svítidlové fáze do zásuvkového PE na 10A, aby mi nevylítl jistič?


Název: Re: Je nutné (doporučené) použít na jištění světelného okruhu FIčko?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.03.2012, 00:18
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpověď, toto mě napadlo..
ale co když se fází ze světla dotknu PE v zásuvce? - pravděpodobně vylítne FI v celém domu (pokud něco takového tam je) nebo jistič(e)

Co ale když omezím proud ze svítidlové fáze do zásuvkového PE na 10A, aby mi nevylítl jistič?

Vidím, že na vás je "Fíčko" krátké.
Dotknout se fází ze světla PE zásuvky, na to se snad dá napsat jen jedno:
"Udělat něco blbuvzdorným není možní, protože blbci jsou strašně vynelézaví"!


Název: Re: Je nutné (doporučené) použít na jištění světelného okruhu FIčko?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 17.03.2012, 06:15
Ve starých TN-C instalacích s hliníkovými vodiči bych doporučoval přednostně používat svítidla v II. tř. izolace. V případě závady typu přerušený přívodní PEN jen nebude světlo svítit, ale nebude "kopat"  ;)
Je to ochranné opatření srovnatelné s použitím proudového chrániče.
Co se týká používání proudových chráničů na světelné okruhy, osobně patřím mezi tzv. "ochranáře". V instalacích, jako jsou RD, byty apod. (jinak řečeno tam, kde se dají předpokládat laické zásahy do elektroinstala ce) osobně upřednostňuji používání proudových chráničů na všechny okruhy, včetně světelných.
Z provozních důvodů je vhodné použít více chráničů.


Název: Re: Je nutné (doporučené) použít na jištění světelného okruhu FIčko?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.03.2012, 10:21
...
Co se týká používání proudových chráničů na světelné okruhy, osobně patřím mezi tzv. "ochranáře". V instalacích, jako jsou RD, byty apod. (jinak řečeno tam, kde se dají předpokládat laické zásahy do elektroinstala ce) osobně upřednostňuji používání proudových chráničů na všechny okruhy, včetně světelných...
Mám zkušenosti, které jsou "pro i proti"
- padající chránič některé kutily odradí od experimentů a neoborných zákroků
- ale taky se našel odborník, který dokázal za chráničem zapojit zásuvku jako TN-C s tím, že z N za chráničem si udělal "fiktivní PEN" a ještě se chlubil tím, jak je bezpečné, když spojí chladničku na radiátor ÚT a chránič vypne...


Název: Re: Je nutné (doporučené) použít na jištění světelného okruhu FIčko?
Přispěvatel: Jaromír Urbanec 17.03.2012, 10:49
Ve starých TN-C instalacích s hliníkovými vodiči bych doporučoval přednostně používat svítidla v II. tř. izolace. V případě závady typu přerušený přívodní PEN jen nebude světlo svítit, ale nebude "kopat"  ;)
Je to ochranné opatření srovnatelné s použitím proudového chrániče.
Co se týká používání proudových chráničů na světelné okruhy, osobně patřím mezi tzv. "ochranáře". V instalacích, jako jsou RD, byty apod. (jinak řečeno tam, kde se dají předpokládat laické zásahy do elektroinstala ce) osobně upřednostňuji používání proudových chráničů na všechny okruhy, včetně světelných.
Z provozních důvodů je vhodné použít více chráničů.
také doporučuji, je-li to trochu finančně možné použít na světla jednopólový chraničojistič ( snad dnes už za dobrý peníz lze zakoupit)


Název: Re: Je nutné (doporučené) použít na jištění světelného okruhu FIčko?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 19.03.2012, 05:10
Osobne velmi rad vidim RCD na svetelnych obvodoch, obzvlast ak su osadene ziarivk. telesami s klasickymi tlmivkami. Hlavne starsie rocniky zvyknu po case naberat neprijemny zvod