Přispěvatel: Zdenek Semenysin 06.03.2012, 12:27
... ohledně kmitání vzduchotechnik y nad trafem v 6kV rozvodně.
V rozvohně jsou 4 trafa, ale vzduchotechnik a vyditelně poskakuje "vybruje" pouze nad jedním.
Dále toto trafo slyšitelně hučí.
Čím to může být způsobeno?


Název: Re: Proč kmitá vzduchotechnika nad trafem v 6kV rozvodně?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.03.2012, 19:18
Trafo jako elektromagneti cký obvod vytváří elektromagneti cké pole o základní frekvenci 50Hz, u třífázového trafa můžeme hovořit i o frekvenci 150Hz.
"Vrčení",  vibrování trafa je způsobeno nedostatečnou pevností trafa, držáků, předmětů v okolí...
Vrčení nebo vibrování předmětů v okolí může být způsobeno elektromagneti ckými vlivy nebo mechanickým přenosem vibrací z trafa.
Každý předmět podle svých rozměrů, váhy, tuhosti,... má vlastní rezonanční frekvenci. Pokud na takový předmět udeříme, proběhnou tlumené kmity. Pokud ale dodáváme opakovaně mechanické kmity s "vyhovující frekvencí",  může se předmět rozkmitat až se poškodí.
Jedem kryt "řve jak kráva",  druhý je jinak prohnutý, tím se dotýká v jííných vzdálenostech, je tinak udělaný a tak je težší nebo lehčí, má tak jinou vlastní rezonanci,... a už se to tak nerozvibruje.

Příklady trochu jiné - most - pochodující dav (např. vojáci) mohou rozkmitat lehčí most, proto se doporučuje nepochodovat, ale volný krok
- sklo - když ťukneme na skleničku, ozve se zvuk. Když stejným tónem "vybudíme" kmity, dokáže se sklenička rozmitat až se rozpadne. Dokonce je možné použít nějakou lichou vyšší harmonickou a když bude výkon dostatečný, výsledek je stejný.


Název: Re: Proč kmitá vzduchotechnika nad trafem v 6kV rozvodně?
Přispěvatel: Petr Doležal 06.03.2012, 19:31
Transformátor je třeba uložit na tlumiče chvění Istako a případné pasové vedení připojit přes pružné spojky, eventuelně trafo s volnými plechy jádra vyměnit.


Název: Re: Proč kmitá vzduchotechnika nad trafem v 6kV rozvodně?
Přispěvatel: akademik.richard 07.03.2012, 08:41

Příklady trochu jiné - most - pochodující dav (např. vojáci) mohou rozkmitat lehčí most, proto se doporučuje nepochodovat, ale volný krok

V armádě se nedoporučuje, tam se rozkazuje. Viz. rozkaz před mostem: "Zrušit krok"


Název: Re: Proč kmitá vzduchotechnika nad trafem v 6kV rozvodně?
Přispěvatel: David Hruda 07.03.2012, 08:52
Kmitání vzduchotechnik y bude asi způsobeno elmag. polem z trafa a rezonanční frekvencí vzduchotechnik y- je potřeba upravit uchycení/pevnost vzduchotechnik y a tím změnit frez. Určitě bych to nepodceňoval, může poměrně brzy dojít k únavovým změnám materiálu s následným praskáním apod.
K hučení trafa viz pan Doležal.


Název: Re: Proč kmitá vzduchotechnika nad trafem v 6kV rozvodně?
Přispěvatel: dolac 07.03.2012, 21:31
... ohledně kmitání vzduchotechnik y nad trafem v 6kV rozvodně.
V rozvohně jsou 4 trafa, ale vzduchotechnik a vyditelně poskakuje "vybruje" pouze nad jedním.
Dále toto trafo slyšitelně hučí.
Čím to může být způsobeno?
Čo je napájané z tohto trafa? Nie sú tam nelineárne odbery s obsahom vyšších harmonických? (napr. napájanie pohonov s FM bez kompenzácie harmonických).
Dá sa odhadnúť frekvencia hučania tohto trafa? Je to typických 100Hz, alebo to môže byť vyššia frekvencia, resp. zmes tónov?