Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Filip FILIP 02.03.2012, 21:37



Název: Jaký je rozdíl mezi soustavami TN-C a 3+N~50Hz, 220/380V?
Přispěvatel: Filip FILIP 02.03.2012, 21:37
Nejsem si jist, zda se tato dvě označení neshodují, proto se raději ptám.

Pokud se jedná o dva odlišné druhy zapojení proudových soustav, byl by někdo ochoten mi tyto rozdíly vypíchnout?




Název: Re: Jaký je rozdíl mezi soustavami TN-C a 3+N~50Hz, 220/380V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.03.2012, 09:50
Nemáte v tom trochu zmatek?
- 220/380V  - fázové napětí (1 fáze proti středu) 220V, sdružené (mezi 2 fázemi) u 3f soustavy 380V, u nás se používalo v minulosti, nyní je používáno napětí 230/400V
- TN-C je síť, kde je vodič PEN, fungující současně jako ochranný (PE) a střední pracovní (N, nulový)
- TN-S  - to je síť, kde je ´již provedeno rozdělené PEN a je veden 2 samostatnými vodiči N a PE
- 3+N je asi blbost, možná by se tak dala označit soustava při ochraně elektrickým oddělení, pokud by to bylo pouze pro jeden spotřebič
- 3+PEN by odpovídalo TN-C, TN-S by se dalo označit jako 3+N+PE


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi soustavami TN-C a 3+N~50Hz, 220/380V?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.03.2012, 11:24
Označení sítě 3+N by mohlo odpovídat soustavě TT. Ta se na hladině nn nepoužívá už hodně dlouho, s vyjímkou některých drážních sítí a podobně.


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi soustavami TN-C a 3+N~50Hz, 220/380V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.03.2012, 15:40
Označení sítě 3+N by mohlo odpovídat soustavě TT. Ta se na hladině nn nepoužívá už hodně dlouho, s vyjímkou některých drážních sítí a podobně.
To je otázkou jak síť TT správně popsat. Sice vedeme pouze pracovní vodiče, ale pokud mají spotřebiče nějaké neživé části, spojujeme je s "místní zemí" a běžně to uzemnění označujeme PE (Protective Earth - ochranná zem)


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi soustavami TN-C a 3+N~50Hz, 220/380V?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.03.2012, 17:44
Pouze bych připoměl, že v některých zemích se při jejím značení sítí zkratka "PE" nepoužívá, takže ono 3+N může znamenat jak TN-C-S, tak TT, tak IT síť.


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi soustavami TN-C a 3+N~50Hz, 220/380V?
Přispěvatel: Filip FILIP 05.03.2012, 23:38
Po pečlivém prohlédnutí zmíněné soustavy jsem zjistil, že vaše vysvětlení jsou přesně tak mezi... (-: I za ně jsem vděčný, ale...
Tedy trochu jinak: Celý objekt je opravdu pouze nulován, s výjimkou bleskosvodů, pouze přes HDS. Po velmi pečlivém přezkoumání opravdu objekt není fyzicky pospojen se zemí (ne, vážně ani potrubí, to je v plastu!). TEORETICKY se tedy dá říci, že odpojením nulového vodiče bude objekt vyřazen z provozu. Jakou soustavou jej tedy ale označím?
A mám za to být rád anebo se postarat, aby byl ještě zemněn?


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi soustavami TN-C a 3+N~50Hz, 220/380V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.03.2012, 06:37
Po pečlivém prohlédnutí zmíněné soustavy jsem zjistil, že vaše vysvětlení jsou přesně tak mezi... (-: I za ně jsem vděčný, ale...
Tedy trochu jinak: Celý objekt je opravdu pouze nulován, s výjimkou bleskosvodů, pouze přes HDS. Po velmi pečlivém přezkoumání opravdu objekt není fyzicky pospojen se zemí (ne, vážně ani potrubí, to je v plastu!). TEORETICKY se tedy dá říci, že odpojením nulového vodiče bude objekt vyřazen z provozu. Jakou soustavou jej tedy ale označím?
A mám za to být rád anebo se postarat, aby byl ještě zemněn?
My víme jak to být má. Ale už nevíme kdo se v tom u vás hrabal a co tam napáchal!
Jestli máte přívod v TN-C, to T v označení sítě vám říká, že je to síť, která je uzemněná u zdroje (u trafačky).

Odpojením "nulového vodiče" se z vás může stát sebevrah nebo vrah! Čemu vlastně vy říkáte "nulový vodič"?

Jako někdo bere ráno léky, vy byste měl ráno dostat studenou sprcu a když to nepomůže, tak pár facek, aby vás nenapadaly pokusy, které mohou ohrozit zdraví nebo život nás nebo osob ve vašem okolí!

"Zkusit v autě demontovat brzdový pedál by mohl jen magor! "Nulový" vodič má víc funkcí, než jen brzdu!"