Název: Jaká je bezpečná vzdálenost mezi uzemněním a vedením? Přispěvatel: Milan Hudec 19.02.2012, 19:10 Stav:
RD, železobetonová základová deska coby zemnič, tato spojena s hlavní ochranou přípojnicí, je možno v podlaze vést kabel CYKY 3x2,5 (zásuvkový okruh) bez ohledu na dodržení vzdálenosti od kari sítě? Obdoba bezpečné vzdálenosti mezi svodem hromosvodu a kabelem. Název: Re: Jaká je bezpečná vzdálenost mezi uzemněním a vedením? Přispěvatel: Fuk Tomáš 19.02.2012, 22:29 A ptáte se na situaci, kdy je armování v žb základové desce dobře provařeno, kari síť na armování řádně nasvorkována, PEN elektropřípojk y je též připojen na HOP a pro svody hromosvodu jsou udělány samostatné vývody základového zemniče,
anebo na situaci, kdy je to tam prostě nějak nedefinovaně naskládáno a zalito betonem, a přizemnění PEN je pouze někde mimo objekt? Název: Re: Jaká je bezpečná vzdálenost mezi uzemněním a vedením? Přispěvatel: Milan Hudec 20.02.2012, 07:19 A ptáte se na situaci, kdy je armování v žb základové desce dobře provařeno, kari síť na armování řádně nasvorkována, PEN elektropřípojk y je též připojen na HOP a pro svody hromosvodu jsou udělány samostatné vývody základového zemniče, Kari je provařena, má pět vývodů (vždy v rohu pro svod a jeden na HOP), PEN je propojen s HOP, nasazeny svodiče+PO Dehn.anebo na situaci, kdy je to tam prostě nějak nedefinovaně naskládáno a zalito betonem, a přizemnění PEN je pouze někde mimo objekt? Jde mě o to, zda přiblížením kabelu ke kari síti nezdegraduji (nakolik) chráněný kabel z rozvaděče. Název: Re: Jaká je bezpečná vzdálenost mezi uzemněním a vedením? Přispěvatel: Pavel Horský 20.02.2012, 07:42 Pokud se odvoláváš na problém dostatečné vzdálenosti "S", pak bych tu neviděl žádný problém. Jistě víš, že se snižující výškou objektu se hodnota S pomalu snižuje. V případě podlahy je defacto na hodnotě "0". Nevidím jediný důvod, proč by se mělo něco dít u stavby. kde je vše provedeno jak má být.
Název: Re: Jaká je bezpečná vzdálenost mezi uzemněním a vedením? Přispěvatel: Milan Hudec 20.02.2012, 07:52 Pokud se odvoláváš na problém dostatečné vzdálenosti "S", pak bych tu neviděl žádný problém. Jistě víš, že se snižující výškou objektu se hodnota S pomalu snižuje. V případě podlahy je defacto na hodnotě "0". Nevidím jediný důvod, proč by se mělo něco dít u stavby. kde je vše provedeno jak má být. Jasně, vím, chci se ale v tom pro jistotu utvrdit, onen obvod bude napájet cosi drahého, tak hlavně opatrnost.Standartně bude kabel ukončen zásuvkou s interg. ochranou třídy III., pokud by na základě diskuse vyplynulo nějaké nebezpečí, které mě nenapadá, kabel ukončím v rozvaděči, kam nainstaluji PO třídy II a poté teprve nastoupí ona zásuvka. |