Název: Může být drát Cu16mm2 bez izolace použít na spojení PEN rozvaděče a HOP? Přispěvatel: Martin Kafka 05.02.2012, 14:45 Rodiný dům. 1.patro rekonstrukce el.instalace včetně nového rozvaděče pro patro. Po demontáži původního rozvaděče jsem objevil holý drát Cu16mm2 bez izolace který vede společnou trasou ve zdi s přívodní AYKY 4x16 do rozvaděče v přízemí (společný pro měření a přízemí tak jak se to dělávalo) a dále do HOP. (HOP připojena na uzemění). Mohu tento drát použít pro přizemění PEN (bodu rozdělení) nového rozvaděče?
Název: Re: Může být drát Cu16mm2 bez izolace použít na spojení PEN rozvaděče a HOP? Přispěvatel: Milan Hudec 05.02.2012, 15:29 Čuně použije tento neizolovaný vodič, elektrikář použije řádný materiál.
Název: Re: Může být drát Cu16mm2 bez izolace použít na spojení PEN rozvaděče a HOP? Přispěvatel: Štefan Beláň 05.02.2012, 16:12 Rodiný dům. 1.patro rekonstrukce el.instalace včetně nového rozvaděče pro patro. Po demontáži původního rozvaděče jsem objevil holý drát Cu16mm2 bez izolace který vede společnou trasou ve zdi s přívodní AYKY 4x16 do rozvaděče v přízemí (společný pro měření a přízemí tak jak se to dělávalo) a dále do HOP. (HOP připojena na uzemění). Mohu tento drát použít pro přizemění PEN (bodu rozdělení) nového rozvaděče? TO: Kafáč Pokud nebudete hýbat s přívodním vedení AYKY 4x16 mm2, tak určitě využijte i stávající vodič hlavního pospojování Cu 16 mm2 v omítce. To, že není izolovaný není takový prohřešek, jak to, že byste tento vodič vůbec nepřipojil. >:( Pokud ale budete přívod AYKY měnit, doporučuji rozdělení vodiče PEN hned za měřením a přívod do 1.patra zhotovit již v síti 3+N+PE (5vodičově). I v tomto případě je možné využít stávající neizolovaný vodič k propojení sběrnic ochranných vodičů. :) PS: Důležité je vždy všechny ochranné vodiče řádně označit, aby bylo patrné odkud a kam vedou. Název: Re: Může být drát Cu16mm2 bez izolace použít na spojení PEN rozvaděče a HOP? Přispěvatel: Milan Hudec 05.02.2012, 16:22 TO: Kafáč Jelikož tímto sólo vodičem bude protékat více než polovina pracoproudu, uvažoval bych (když už bych ho takto chtěl využít) o vložení přiměřeně velkého odporu do série s tímto vodičem, tak abych omezil pracoproud v něm.Pokud nebudete hýbat s přívodním vedení AYKY 4x16 mm2, tak určitě využijte i stávající vodič hlavního pospojování Cu 16 mm2 v omítce. To, že není izolovaný není takový prohřešek, jak to, že byste tento vodič vůbec nepřipojil. >:( Pokud ale budete přívod AYKY měnit, doporučuji rozdělení vodiče PEN hned za měřením a přívod do 1.patra zhotovit již v síti 3+N+PE (5vodičově). V případě nového kabelu 5xX, bych popřemýšlel, jaké konkrétní výhody získám rozdělením PEN v rozvaděči hlavním, a pokud bych zjistil, že téměř žádné, jistě bych použil vodiče z/ž a modrý coby paralelní PEN. Název: Re: Může být drát Cu16mm2 bez izolace použít na spojení PEN rozvaděče a HOP? Přispěvatel: Štefan Beláň 05.02.2012, 16:53 Jelikož tímto sólo vodičem bude protékat více než polovina pracoproudu, uvažoval bych (když už bych ho takto chtěl využít) o vložení přiměřeně velkého odporu do série s tímto vodičem, tak abych omezil pracoproud v něm. TO: Hudec Už jsem zde četl mnoho absurdních rad od ověřených odborníků, ale tuto radu pokládám za vítěznou. (doh) PS: Ode mne máte -1 Název: Re: Může být drát Cu16mm2 bez izolace použít na spojení PEN rozvaděče a HOP? Přispěvatel: Milan Hudec 05.02.2012, 16:57 Proč, v průmyslu se to dělá běžně, aby proud "neběhal" kudy nemá, vloží se cca.0,1Ohm řádně dimenzovaný odpor a je po problému.
P.S. Neskromě si myslím, že bych si spíše zasloužil +bod za kreativitu (dance) Název: Re: Může být drát Cu16mm2 bez izolace použít na spojení PEN rozvaděče a HOP? Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.02.2012, 17:38 Proč, v průmyslu se to dělá běžně, aby proud "neběhal" kudy nemá, vloží se cca.0,1Ohm řádně dimenzovaný odpor a je po problému. Není všechno stejné, nemůže být všude stejný přístup...P.S. Neskromě si myslím, že bych si spíše zasloužil +bod za kreativitu (dance) Normálně se snažíme mít "co nejlepší" uzemnění Když se na dráze, na elektrifikovan é trati, přizemňují plaště sdělovacích nebo zabezpečovacíc h kabelů, za jistých podmínek nesmí být uzemnění lepší než 5 Ohmů mimo jiné proto, aby se zbytečně po plašti kabelu necouraly bludné proudy (zpětné trakční proudy). Pokud je uzemnění lepší, vkládá se do přívodu k zemniči odpor! Název: Re: Může být drát Cu16mm2 bez izolace použít na spojení PEN rozvaděče a HOP? Přispěvatel: Daniel Hudzík 05.02.2012, 17:45 Osobne by som sa priklanal budto k vymene vedenia za 5x..mm + vodic HOP alebo ponechanu sucasneho stavu nez k (na pomery RD) extravagantnym rieseniam s odporom.
Název: Re: Může být drát Cu16mm2 bez izolace použít na spojení PEN rozvaděče a HOP? Přispěvatel: Marián K 05.02.2012, 18:24 Osobne by som sa priklanal budto k vymene vedenia za 5x..mm + vodic HOP Kedy, keď nie teraz pri tom rekonštrukčnom neporiadku? Pri rekonštrukcii prízemia zase rýpať hore? V TN-S to bude ochranný vodič pospájania na vyrovnanie potenciálu so všetkým čo k nemu patrí, teraz skôr záloha PEN s tou istou funkciou. Název: Re: Může být drát Cu16mm2 bez izolace použít na spojení PEN rozvaděče a HOP? Přispěvatel: Mirek Vašák 05.02.2012, 19:18 Když pominu drát bez izolace, může mi někdo prozradit, kterou normu poruším ponecháním přívodu podružného rozvaděče v AYKY 4x16mm2? Přiznám se, že mám taky radši CU.
Název: Re: Může být drát Cu16mm2 bez izolace použít na spojení PEN rozvaděče a HOP? Přispěvatel: Štefan Beláň 05.02.2012, 19:21 Když pominu drát bez izolace, může mi někdo prozradit, kterou normu poruším ponecháním přívodu podružného rozvaděče v AYKY 4x16mm2? Přiznám se, že mám taky radši CU. Žádnou, Al 16 mm2 je minimální, normou povolený, průřez (ČSN 33 2000-5-52). Nevýhodou Al vodičů je jejich samovolné uvolňování díky deformací jádra ve spojích a je nutné je občas dotahovat. Název: Re: Může být drát Cu16mm2 bez izolace použít na spojení PEN rozvaděče a HOP? Přispěvatel: Fuk Tomáš 05.02.2012, 19:37 Jelikož tímto sólo vodičem bude protékat více než polovina pracoproudu, uvažoval bych (když už bych ho takto chtěl využít) o vložení přiměřeně velkého odporu do série s tímto vodičem, tak abych omezil pracoproud v něm. Jelikož tento vodič je zamýšleno použít pro přizemnění bodu rozdělení PEN->PE+N v horním rozvaděči, nepoteče jím zdaleka ani polovina "pracproudu", anžto je tam již onen odpor vložen - je to zemní odpor zemniče. To platí v případě, že dotyčný (holý) vodič bude zapojen na HOP a zemnič, a nebude již nikde jinde připojen na PEN.Vy máte zřejmě na mysli situaci, kdy bude ještě na HOP připojen PEN i v dolním rozvaděči. Pak tím holým vodičem v trase mezi rozvaděči poteče více než polovina proudu nulového vodiče z horního rozvaděče. Čemu to ale podle vás vadí, jestliže každý z 2 paralelně zapojených vodičů je dimenzován dostatečně pro celý pracovní proud? Jediné místo, které by to mohlo negativně ovlivnit, by byl spoj mezi PEN v dolním rozvaděči a tím holým vodičem - je tedy třeba ho dostatečně dimenzovat. Název: Re: Může být drát Cu16mm2 bez izolace použít na spojení PEN rozvaděče a HOP? Přispěvatel: Marián K 05.02.2012, 19:48 Predpokladám, že aj v Čechách, ale na Slovensku máme vyhlášku č.492/2004 kde sa uvádza stanovenie všeobecnej hodnoty majetku.
Pre káble je tam uvedené toto, citát: (Drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov) izolované (tiež lakovým povrchom alebo s anodickým okysličením) a ostatné izolované elektrické vodiče, tiež s prípojkami; káble z optických vlákien vyrobené z jednotlivo opláštených vlákien, tiež spojené s elektrickými vodičmi...) Ž - prognózovaná technická životnosť EZ: 20 rokov ZO - zostatkové percento prevádzkyschop nosti EZ: 20% To by mohol byť tiež jeden z dôvodov výmeny ;). Název: Re: Může být drát Cu16mm2 bez izolace použít na spojení PEN rozvaděče a HOP? Přispěvatel: Milan Hudec 05.02.2012, 19:51 Jelikož tento vodič je zamýšleno použít pro přizemnění bodu rozdělení PEN->PE+N v horním rozvaděči, nepoteče jím zdaleka ani polovina "pracproudu", anžto je tam již onen odpor vložen - je to zemní odpor zemniče. To platí v případě, že dotyčný (holý) vodič bude zapojen na HOP a zemnič, a nebude již nikde jinde připojen na PEN. Já reagoval na situaci, kdy z horního patra vedou paralelně dva PEN, přičemž jeden z těchto nemá izolaci.Vy máte zřejmě na mysli situaci, kdy bude ještě na HOP připojen PEN i v dolním rozvaděči. Pak tím holým vodičem v trase mezi rozvaděči poteče více než polovina proudu nulového vodiče z horního rozvaděče. Čemu to ale podle vás vadí, jestliže každý z 2 paralelně zapojených vodičů je dimenzován dostatečně pro celý pracovní proud? Jediné místo, které by to mohlo negativně ovlivnit, by byl spoj mezi PEN v dolním rozvaděči a tím holým vodičem - je tedy třeba ho dostatečně dimenzovat. Vadí - osobně jsem zažil situaci, kdy díky neizolovanému PEN pod omítkou "kopala zeď, samozřejmě tam nastaly je ště další okolnosti. Název: Re: Může být drát Cu16mm2 bez izolace použít na spojení PEN rozvaděče a HOP? Přispěvatel: Mirek Vašák 05.02.2012, 19:53 Žádnou, Al 16 mm2 je minimální, normou povolený, průřez (ČSN 33 2000-5-52). (poklona) tak nějak jsem si to myslel.Nevýhodou Al vodičů je jejich samovolné uvolňování díky deformací jádra ve spojích a je nutné je občas dotahovat. Název: Re: Může být drát Cu16mm2 bez izolace použít na spojení PEN rozvaděče a HOP? Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.02.2012, 21:25 ... Myslíš moji jizvu na ruce?Vadí - osobně jsem zažil situaci, kdy díky neizolovanému PEN pod omítkou "kopala zeď, samozřejmě tam nastaly je ště další okolnosti. To byl taky neizolovaný PEN v objektu, kde byla instalace v hrozně dezolátním stavu... Název: Re: Může být drát Cu16mm2 bez izolace použít na spojení PEN rozvaděče a HOP? Přispěvatel: Jaroslav Hrůza 20.03.2012, 10:30 ono je taky otázka, jak vypadá ten holý vodič ve zdi, Cu se totiž nemá ráda s omítkou - viděl jsem jak trochu vápna z omítky za pár let "sežralo" Cu trubku od topení, nebo spoj mezi rozvaděčem a HOP... :D
|