Název: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1? Přispěvatel: Šubrt Jakub 05.02.2012, 10:06 V rodinném domku po nové RZ . Co na to selektivita?
Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1? Přispěvatel: Daniel Hudzík 05.02.2012, 10:19 V rodinném domku po nové RZ . Co na to selektivita? Pokial by ten 32A istic bol pouzity coby vypinac.. preco nie.. Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1? Přispěvatel: Pavel Horský 05.02.2012, 10:39 Již tu bylo řešeno: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,21059.0.html
Další odkazy najdete, pokud zadáte do vyhledávače diskusního fóra: selektivita Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1? Přispěvatel: František Janeček 05.02.2012, 11:16 Ten jistič v podružném rozvaděči je jednopólový, takže by spíš měl jistit nějaký obvod napájený z tohoto podružného rozvaděče a ne sloužit jako vypinač toho rozvaděče.Takž e ta vysvětlení zatím jsou tedy na draka. :D
Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1? Přispěvatel: Daniel Hudzík 05.02.2012, 11:25 Ten jistič v podružném rozvaděči je jednopólový, takže by spíš měl jistit nějaký obvod napájený z tohoto podružného rozvaděče a ne sloužit jako vypinač toho rozvaděče.Takž e ta vysvětlení zatím jsou tedy na draka. :D Moja odpoved smerovala k tomu, ze coby vypinac ano, coby istic je to riesenie na draka:)Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1? Přispěvatel: František Janeček 05.02.2012, 13:25 Je-li v ER jistič B 25A/3, předpokládám, že i podružný rozvaděč má přivedeny 3 fáze.Proto jednopólový jistič B 32A/1 nemůže být použit jako vypinač tohoto rozvaděRád bych tedy věděl, jaký obvod je z tohoto vývodu napájen.
Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1? Přispěvatel: Milan Hudec 05.02.2012, 15:01 Je-li v ER jistič B 25A/3, předpokládám, že i podružný rozvaděč má přivedeny 3 fáze.Proto jednopólový jistič B 32A/1 nemůže být použit jako vypinač tohoto rozvaděRád bych tedy věděl, jaký obvod je z tohoto vývodu napájen. No už jsem zažil projektanta, který tímto jističem jistil/odpínal N do rozvaděče, což zrovna košer není.Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.02.2012, 16:46 Nejenom, že to není košer, on je to dost velký průšvih.
Pokud ovšem neodpínal vodič N spolu s fázovými vodiči. V lepším případě vypínačem (jističem) 3p+N (pól N jde o něco později od sebe a o něco dřív sepne), v horším případě jističem 4p. Nevěřím tomu, že by nějaký duševně zdravý projektant jistil samostatně pól N. Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1? Přispěvatel: Milan Hudec 05.02.2012, 16:50 Nejenom, že to není košer, on je to dost velký průšvih. Chtěl odpínat pouze N, jak je na tom duševně netuším, ale dost chlastá.Pokud ovšem neodpínal vodič N spolu s fázovými vodiči. V lepším případě vypínačem (jističem) 3p+N (pól N jde o něco později od sebe a o něco dřív sepne), v horším případě jističem 4p. Nevěřím tomu, že by nějaký duševně zdravý projektant jistil samostatně pól N. Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1? Přispěvatel: Jan Alin 05.02.2012, 17:10 Chtěl odpínat pouze N, jak je na tom duševně netuším, ale dost chlastá. On projektoval past na tchyni? Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1? Přispěvatel: Daniel Hudzík 05.02.2012, 17:13 Chtěl odpínat pouze N, jak je na tom duševně netuším, ale dost chlastá. Nieco take by som nenamaloval ani po Pedolovej slivoviciNázev: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1? Přispěvatel: Milan Hudec 05.02.2012, 17:14 Nieco take by som nenamaloval ani po Pedolovej slivovici Mňam, ta byla dobrá :)Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1? Přispěvatel: Daniel Hudzík 05.02.2012, 17:17 Mňam, ta byla dobrá :) To teda bola. Skoda, ze si nestihol tu mojuNázev: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1? Přispěvatel: František Janeček 05.02.2012, 18:52 Pánové, řešíte to skvěle,mě to bohužel játra nedovolují ale stejně by mne zajímalo, nač má tazatel takový jistič v podružném rozvaděči a proč řeší selektivitu. :D
Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1? Přispěvatel: Daniel Hudzík 05.02.2012, 18:56 Pánové, řešíte to skvěle,mě to bohužel játra nedovolují ale stejně by mne zajímalo, nač má tazatel takový jistič v podružném rozvaděči a proč řeší selektivitu. :D By som povedal, ze takmer na nic, jeho ulohu coby istica hravo zastupi 25A v ER.. len dufam ze ma vedenie dimenzovane na tych 25A (vyvod z istica)Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1? Přispěvatel: Marián K 05.02.2012, 19:00 Pánové, řešíte to skvěle,mě to bohužel játra nedovolují ale stejně by mne zajímalo, nač má tazatel takový jistič v podružném rozvaděči a proč řeší selektivitu. :D Vie len Boh o:-) a ten čo to tam dal >:D. U nás sa vraví " akú mala, takú dala..." Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1? Přispěvatel: Milan Hudec 05.02.2012, 19:07 Leda, že by umístění rozvaděčů představovalo teplotní rozdíl cca.50C, pak se korigovaný In prvků 25 a 32A srovná :)
Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1? Přispěvatel: Daniel Hudzík 05.02.2012, 23:13 Leda, že by umístění rozvaděčů představovalo teplotní rozdíl cca.50C, pak se korigovaný In prvků 25 a 32A srovná :) Situacia v RD, viac nez bezna |