Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Šubrt Jakub 05.02.2012, 10:06



Název: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Přispěvatel: Šubrt Jakub 05.02.2012, 10:06
 V rodinném domku po nové RZ . Co na to selektivita?


Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 05.02.2012, 10:19
V rodinném domku po nové RZ . Co na to selektivita?
Pokial by ten 32A istic bol pouzity coby vypinac.. preco nie..


Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Přispěvatel: Pavel Horský 05.02.2012, 10:39
Již tu bylo řešeno:  http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,21059.0.html
Další odkazy najdete, pokud zadáte do vyhledávače diskusního fóra: selektivita


Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Přispěvatel: František Janeček 05.02.2012, 11:16
Ten jistič v podružném rozvaděči je jednopólový, takže by spíš měl jistit nějaký obvod napájený z tohoto podružného rozvaděče a ne sloužit jako vypinač toho rozvaděče.Takž e ta vysvětlení zatím jsou tedy na draka. :D


Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 05.02.2012, 11:25
Ten jistič v podružném rozvaděči je jednopólový, takže by spíš měl jistit nějaký obvod napájený z tohoto podružného rozvaděče a ne sloužit jako vypinač toho rozvaděče.Takž e ta vysvětlení zatím jsou tedy na draka. :D
Moja odpoved smerovala k tomu, ze coby vypinac ano, coby istic je to riesenie na draka:)


Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Přispěvatel: František Janeček 05.02.2012, 13:25
Je-li v ER jistič B 25A/3, předpokládám, že i podružný rozvaděč má přivedeny 3 fáze.Proto jednopólový jistič B 32A/1 nemůže být použit jako vypinač tohoto rozvaděRád bych tedy věděl, jaký obvod je z tohoto vývodu napájen.


Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.02.2012, 15:01
Je-li v ER jistič B 25A/3, předpokládám, že i podružný rozvaděč má přivedeny 3 fáze.Proto jednopólový jistič B 32A/1 nemůže být použit jako vypinač tohoto rozvaděRád bych tedy věděl, jaký obvod je z tohoto vývodu napájen.
No už jsem zažil projektanta, který tímto jističem jistil/odpínal N do rozvaděče, což zrovna košer není.


Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.02.2012, 16:46
Nejenom, že to není košer, on je to dost velký průšvih.

Pokud ovšem neodpínal vodič N spolu s fázovými vodiči. V lepším případě vypínačem (jističem) 3p+N (pól N jde o něco později od sebe a o něco dřív sepne),  v horším případě jističem 4p.

Nevěřím tomu, že by nějaký duševně zdravý projektant jistil samostatně pól N.


Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.02.2012, 16:50
Nejenom, že to není košer, on je to dost velký průšvih.

Pokud ovšem neodpínal vodič N spolu s fázovými vodiči. V lepším případě vypínačem (jističem) 3p+N (pól N jde o něco později od sebe a o něco dřív sepne),  v horším případě jističem 4p.

Nevěřím tomu, že by nějaký duševně zdravý projektant jistil samostatně pól N.
Chtěl odpínat pouze N, jak je na tom duševně netuším, ale dost chlastá.


Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Přispěvatel: Jan Alin 05.02.2012, 17:10
Chtěl odpínat pouze N, jak je na tom duševně netuším, ale dost chlastá.

On projektoval past na tchyni?


Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 05.02.2012, 17:13
Chtěl odpínat pouze N, jak je na tom duševně netuším, ale dost chlastá.
Nieco take by som nenamaloval ani po Pedolovej slivovici


Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.02.2012, 17:14
Nieco take by som nenamaloval ani po Pedolovej slivovici
Mňam, ta byla dobrá :)


Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 05.02.2012, 17:17
Mňam, ta byla dobrá :)
To teda bola. Skoda, ze si nestihol tu moju


Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Přispěvatel: František Janeček 05.02.2012, 18:52
Pánové, řešíte to skvěle,mě to bohužel játra nedovolují ale stejně by mne zajímalo, nač má tazatel takový jistič v podružném rozvaděči a proč řeší selektivitu. :D


Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 05.02.2012, 18:56
Pánové, řešíte to skvěle,mě to bohužel játra nedovolují ale stejně by mne zajímalo, nač má tazatel takový jistič v podružném rozvaděči a proč řeší selektivitu. :D
By som povedal, ze takmer na nic, jeho ulohu coby istica hravo zastupi 25A v ER.. len dufam ze ma vedenie dimenzovane na tych 25A (vyvod z istica)


Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Přispěvatel: Marián K 05.02.2012, 19:00
Pánové, řešíte to skvěle,mě to bohužel játra nedovolují ale stejně by mne zajímalo, nač má tazatel takový jistič v podružném rozvaděči a proč řeší selektivitu. :D

Vie len Boh  o:-) a ten čo to tam dal  >:D. U nás sa vraví " akú mala, takú dala..."


Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.02.2012, 19:07
Leda, že by umístění rozvaděčů představovalo teplotní rozdíl cca.50C, pak se korigovaný In prvků 25 a 32A srovná :)


Název: Re: Může být hl.jistič v RD v ER B 25A/3 a v podružném B 32A/1?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 05.02.2012, 23:13
Leda, že by umístění rozvaděčů představovalo teplotní rozdíl cca.50C, pak se korigovaný In prvků 25 a 32A srovná :)
Situacia v RD, viac nez bezna