Název: Ake je minimalne krytie EZ v Horucom prostredi? Přispěvatel: pet pet 01.02.2012, 17:12 Vie mi niekto poradit ake je minimalne krytie EZ v Horucom prostredi?
Název: Re: Ake je minimalne krytie EZ v Horucom prostredi? Přispěvatel: Marián K 01.02.2012, 19:46 Všeobecne by mala stačiť 5-51, AA6, resp. "inštalácie vystavené teplotám mimo uvedených rozsahov vyžadujú osobitné posúdenie", pokiaľ teda nemáte na mysli samotné peklo >:D.
Název: Re: Ake je minimalne krytie EZ v Horucom prostredi? Přispěvatel: Miroslav Revús 02.02.2012, 12:01 Krytie (IP) nie je závislé na teplote. Do horúcich prostredí sa dáva také krytie, aké je potrebné na zabránenie prístupu k živým alebo pohyblivým častiam. Často postačuje IP43.
Čo je potrebné zohľadniť je tepelná odolnosť materiálov, z ktorých je elektrické zariadenie alebo inštalácia vyhotovené. Napr. u servopohonov je často potrebné objednávať vyhotovenie do tropických oblastí, ktoré je však drahšie. Ak sa jedná o zariadenia v blízkosti potrubí alebo iných zdrojov tepla, je potrebné zabezpečiť poriadne izolovanie horúcich častí zdrojov tepla a neriešiť to cez odolnosť elektrických zariadení. Název: Re: Ake je minimalne krytie EZ v Horucom prostredi? Přispěvatel: Milan Hudec 02.02.2012, 14:30 Pouze bych připoměl, že v horkých prostorech je někdy doprovodným aspektem velký výskyt hmyzu, tak bych zapřemýšlel i tímto směrem.
|