Přispěvatel: Lubomír Šťava 28.01.2012, 20:28
U měniče 12 V DC/230 V AC jsem se setkal s tím, že klasickou Vadaskou nic na fázi nenaměřím. Teprve až přehodím hroty a měřím mezi N a L tak Vadaska cvaká. Může mě to někdo objasnit?


Název: Re: Proč nenaměřím Vadaskou napětí u měniče?
Přispěvatel: Petr Liskar 28.01.2012, 23:15
U měniče 12 V DC/230 V AC jsem se setkal s tím, že klasickou Vadaskou nic na fázi nenaměřím. Teprve až přehodím hroty a měřím mezi N a L tak Vadaska cvaká. Může mě to někdo objasnit?
Protože nemáte výstup "N" z měniče přizemněn. Takže doutnavka (tedy měření proti zemi) nefunguje, ale měření mezi oběma pracovními vodiči ano.



Název: Re: Proč nenaměřím Vadaskou napětí u měniče?
Přispěvatel: Lubomír Šťava 28.01.2012, 23:28
Takže to mohu chápat na způsob, jako by se jednalo o oddělovací transformátor? V tom případě, když dojde k živému dotyku na L, tak by nemělo dojít k průchodu proudu?


Název: Re: Proč nenaměřím Vadaskou napětí u měniče?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.01.2012, 23:33
Pokud tam nebude nějaká závada, neměl byste nic cítit, procházející proud bude minimální a bude dán jen kapacitou vinutí proti kostře, kapacitou rozvodu,...
Ono je u takového zdroje těžké označovat výstpní vodiče jako L a N, když jsou to rovnocenné "pracovní vodiče".


Název: Re: Proč nenaměřím Vadaskou napětí u měniče?
Přispěvatel: Petr Liskar 28.01.2012, 23:51
Takže to mohu chápat na způsob, jako by se jednalo o oddělovací transformátor?
Ne, oddělovací transformátor je něco úplně jiného. Vy máte zdroj s nějakýma vlastnostma, kde izolovanost výstupu může být jednou z vlastností.
Mimochodem, výstup až tak izolovaný být nemusí - už jsem se potkal se střídači, které měly galvanicky spojený výstup "N" s jedním pólem DC vstupu...  :(


Název: Re: Proč nenaměřím Vadaskou napětí u měniče?
Přispěvatel: Lubomír Šťava 29.01.2012, 00:01
Ono je u takového zdroje těžké označovat výstupní vodiče jako L a N, když jsou to rovnocenné "pracovní vodiče".
To L a N je takto označeno na výstupní straně měniče. každopádně je mi to už jasnější  (dance)


Název: Re: Proč nenaměřím Vadaskou napětí u měniče?
Přispěvatel: Moto 29.01.2012, 00:06
Proč nenaměřím Vadaskou napětí u měniče?
Může mě to někdo objasnit?

Protože mezi zemí a fází toho měniče žádné napětí není.


Název: Re: Proč nenaměřím Vadaskou napětí u měniče?
Přispěvatel: Lubomír Šťava 29.01.2012, 00:12
Protože mezi zemí a fází toho měniče žádné napětí není.
;D Tak to už jsem poté, co jsem to zde vyčetl  také pochopil.


Název: Re: Proč nenaměřím Vadaskou napětí u měniče?
Přispěvatel: Moto 29.01.2012, 01:46
Ještěže jste jen laik. Jinak by to byla hrubá neznalost.


Název: Re: Proč nenaměřím Vadaskou napětí u měniče?
Přispěvatel: Lubomír Šťava 29.01.2012, 02:28
Ještěže jste jen laik. Jinak by to byla hrubá neznalost.
Nechci se dotknout odborníků, ale když se podívám na počet odpovědí a počet shlédnutí tak si dovolím tvrdit, že víc než přes 50 % osob v oboru elekto si nebylo jisti a nebo nevěděli  jak to vlastně je.


Název: Re: Proč nenaměřím Vadaskou napětí u měniče?
Přispěvatel: Petr Doležal 29.01.2012, 09:31
. . . že klasickou Vadaskou nic na fázi nenaměřím. Teprve až přehodím hroty a měřím mezi N a L tak Vadaska cvaká.
A nebo 50% hodilo dotaz za hlavu, protože u klasick


Název: Re: Proč nenaměřím Vadaskou napětí u měniče?
Přispěvatel: Ján Garaj 29.01.2012, 09:41
Doplním ešte pána Doležala. 90% zubárov doporučuje zubnú pastu. xxx.. A 90% zubárov doporučuje zubnú pastu yyy, to je čo? Pán  Šťáva, ja sa už medzi žiadnych velkých odborníkov nerátam, ale Vy ste napísali dotaz na 1,5 riadku a chcete závazné stanovisko. Dostávate radu nezávaznú v diskúzii a myslím si, že bola dosť vyčerpávajúca. To je tiež len názor. Skúste si požiadať lekára o závazný posudok cez internet, čo vám asi posúdi. To len na porovnanie, možno blbé ale to je zasa len do diskúzie.Lekár a uvádzam preto, lebo elektrika aj zabíja, tak isto ako nesprávna diagnóza od lekára môže aj zabiť. 


Název: Re: Proč nenaměřím Vadaskou napětí u měniče?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 29.01.2012, 11:46
Nechci se dotknout odborníků, ale když se podívám na počet odpovědí a počet shlédnutí tak si dovolím tvrdit, že víc než přes 50 % osob v oboru elekto si nebylo jisti a nebo nevěděli  jak to vlastně je.
Spíš nepovažovali za nutné něco dodávat ke správné hned první odpovědi.
Je zajímavé, jak si - ač laik - troufáte hodnotit znalosti odborníků. Hebrejština na to má krásný výraz: chucpe.


Název: Re: Proč nenaměřím Vadaskou napětí u měniče?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 29.01.2012, 18:56
Nechci se dotknout odborníků, ale když se podívám na počet odpovědí a počet shlédnutí tak si dovolím tvrdit, že víc než přes 50 % osob v oboru elekto si nebylo jisti a nebo nevěděli  jak to vlastně je.
Pane Šťáva, když jste schopen posoudit odpovědi diskutujících, tak asi víte správnou odpověď. Byl to tedy test o objevu Ameriky? Jistě víte, že běžné sítě jsou zemněné, a tudíž proti zemi se vám fáze projeví i doutnavkou. Proteče proud, který ji rozsvítí. Pokud by jste chtěl dosáhnout stejného jevu i u měniče, musel by jste se chytit jednoho fousu z měniče a druhého se dotknout fázovkou. Bude normálně svítit. Toto je jen teoretické vysvětlení principu fungování fázovky. To chycení do ruky bylo myšleno s nadsázkou, nemělo by se vám nic stát, ale neznám Vaše zapojení a tak to prosím nedělejte. Podobné strojky se na venkově používají k porážce prasat. Proto prosím neriskujte.


Název: Re: Proč nenaměřím Vadaskou napětí u měniče?
Přispěvatel: Václav 3 30.01.2012, 08:09
Všechny možné generátory a měniče jsou zrádné tím, že podle připojených spotřebičů a prodlužovaček svítí fázovka jednou tam jindy na druhém vodiči, ale může se také stát že svítí na obou nebo na žádném. Je tomu tak ve všech možných sítích zapojených jako IT, takže v těchto případech je fázovka nanic.

Ono obecně i v síti TN je použití fázovky pro laika diskutabilní, vlastnosti fázovky (té dané, co mám v ruce) je třeba mít vyzkoušené, hodnoty doutnavek mají velký rozptyl, také výrobci používají různé hodnoty předřadných odporů, takže některá svítí při již 70 až 80V, jiná až při 150V.

Daleko spolehlivější je použití vadasky - díky, kol. Doležalovi, že vytáhl krásné foto od tekseba. Nemusí to být zrovna tenhle typ, existují i novější ZN1, SN1 popř. některé úplně nové typy. Dá se také použít klasická edisonova žárovka 15 až 25 W.


Název: Re: Proč nenaměřím Vadaskou napětí u měniče?
Přispěvatel: Petr M 30.01.2012, 14:37
Nechci se dotknout odborníků, ale když se podívám na počet odpovědí a počet shlédnutí tak si dovolím tvrdit, že víc než přes 50 % osob v oboru elekto si nebylo jisti a nebo nevěděli  jak to vlastně je.

Počítáte do toho i ty, co chtěli naposled na vlastní oči vidět adepta na Darwinovu cenu ještě zaživa?

Vrtat se v síti IT po kontrole fázovkou smí jenom Chuck Norris, protože ten jako jediný dokázal nakopat elektrice.