Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Desperado 26.01.2012, 00:45



Název: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ?
Přispěvatel: Desperado 26.01.2012, 00:45

Proč mi výbojka (150W, sodíková vysokotlaká ) vybavena adekvátním indukčním předřadníkem vyhazuje chránič (Moeller 6/1N/B/3)?
Ovšem bez zapojení chrániče výbojka normálně funguje.


Název: Re: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ?
Přispěvatel: Lojzaaa 27.01.2012, 21:49
Příčin může být spousta. :-\
1) Jsou spojeny N vodiče okruhů chráněných chráničem s okruhy nechráněných chráničem za chráničem.
2) špatná výbojka či svitidlo a část proudu utíká do země či PE.
3) prudká proudová špička při spínání může způsobit mylné vybavení chrániče.



Název: Re: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ?
Přispěvatel: Václav 3 28.01.2012, 05:12
Příčin může být mnoho, jak již naznačil kolega, je třeba specifikovat situaci. Svítidlo s výbojkou je nové či staré, umístěné na povětrnosti nebo uvnitř, chránič je pouze pro toto svítidlo (proč),  nebo je na něm spotřebičů více?

Moje zkušenost se zářivkovými a výbojkovými svítidly s klasickou tlumivkou (indukční předřadník) je ta, že pokud jsou namontována ve vlhkých prostorách (sklepy, venkovní prostor) bývá s chrániči problém díky zvlhlým tlumivkám. Mnohdy stačí tlumivky demontovat, vysušit při 80° C a je na nějakou dobu po problému.


Název: Re: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.01.2012, 10:07
...pokud jsou namontována ve vlhkých prostorách (sklepy, venkovní prostor) bývá s chrániči problém díky zvlhlým tlumivkám. Mnohdy stačí tlumivky demontovat, vysušit při 80° C a je na nějakou dobu po problému.
Přesně tak.
Ale takový "kondenzátor pro kompenzaci" (pokud je ve svítidle použit) taky dokáže být pěkný "hajzlík"...


Název: Re: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ?
Přispěvatel: Pavel Ošťádal 28.01.2012, 20:43
Moderátor:
Otázka: "Proč vypadává proudový chránič?"
Odpověď: "Protože proud tekoucí z chrániče se nevrací do něj zpět".
************************************************************
Svou čepici v předklonu smekám a  (poklona)  moderátorovi za vyčerpávající odpoveď a ukončení diskuze na toto téma.
Utři si své orosené čelo z nadmíry přemýšlení fešáku.


Název: Re: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ?
Přispěvatel: Pavel Ošťádal 28.01.2012, 20:51
Nejspíš to není chránič,ale jistič a chudák šestka v béčku toho má plné gatě a tak tu šupu při zapnutí neudrží. :)


Název: Re: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ?
Přispěvatel: Pavel Mašek 1 28.01.2012, 21:50
Podle označení jde o kombichránič. To by vedlo i k myšlence náběhového proudu, ale běžné metalhalogenid ové výbojky 250W jsou jištěny 2A a nevypadávají. Je chyba v zapojení a něco teče mimo chránič.


Název: Re: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ?
Přispěvatel: Václav 3 29.01.2012, 06:39

Ale takový "kondenzátor pro kompenzaci" (pokud je ve svítidle použit) taky dokáže být pěkný "hajzlík"...

Pokud se jedná o starší provedení v hliníkovém obalu přitažené kovovou objímkou k chassis svítidla, tak tam může být svod do pláště docela velký a chránič bude reagovat velice rychle. Tenhle typ kondenzátoru doporučuji preventivně vyměnit už jen pro jeho stáří, nejspíš mizivou kapacitu a možný únik oleje.


Název: Re: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ?
Přispěvatel: ludvik 77 29.01.2012, 14:05
Skúsim vám poradiť, mal som problém s vybavovaním prúdového chrániča pri ďialkovom ovládaní napájacieho trafa svietidiel. Nakoniec som tam zaradil transil na výstup.   ...a bolo vyriešené. ludvik*