Název: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ? Přispěvatel: Desperado 26.01.2012, 00:45 Proč mi výbojka (150W, sodíková vysokotlaká ) vybavena adekvátním indukčním předřadníkem vyhazuje chránič (Moeller 6/1N/B/3)? Ovšem bez zapojení chrániče výbojka normálně funguje. Název: Re: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ? Přispěvatel: Lojzaaa 27.01.2012, 21:49 Příčin může být spousta. :-\
1) Jsou spojeny N vodiče okruhů chráněných chráničem s okruhy nechráněných chráničem za chráničem. 2) špatná výbojka či svitidlo a část proudu utíká do země či PE. 3) prudká proudová špička při spínání může způsobit mylné vybavení chrániče. Název: Re: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ? Přispěvatel: Václav 3 28.01.2012, 05:12 Příčin může být mnoho, jak již naznačil kolega, je třeba specifikovat situaci. Svítidlo s výbojkou je nové či staré, umístěné na povětrnosti nebo uvnitř, chránič je pouze pro toto svítidlo (proč), nebo je na něm spotřebičů více?
Moje zkušenost se zářivkovými a výbojkovými svítidly s klasickou tlumivkou (indukční předřadník) je ta, že pokud jsou namontována ve vlhkých prostorách (sklepy, venkovní prostor) bývá s chrániči problém díky zvlhlým tlumivkám. Mnohdy stačí tlumivky demontovat, vysušit při 80° C a je na nějakou dobu po problému. Název: Re: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ? Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.01.2012, 10:07 ...pokud jsou namontována ve vlhkých prostorách (sklepy, venkovní prostor) bývá s chrániči problém díky zvlhlým tlumivkám. Mnohdy stačí tlumivky demontovat, vysušit při 80° C a je na nějakou dobu po problému. Přesně tak.Ale takový "kondenzátor pro kompenzaci" (pokud je ve svítidle použit) taky dokáže být pěkný "hajzlík"... Název: Re: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ? Přispěvatel: Pavel Ošťádal 28.01.2012, 20:43 Moderátor:
Otázka: "Proč vypadává proudový chránič?" Odpověď: "Protože proud tekoucí z chrániče se nevrací do něj zpět". ************************************************************ Svou čepici v předklonu smekám a (poklona) moderátorovi za vyčerpávající odpoveď a ukončení diskuze na toto téma. Utři si své orosené čelo z nadmíry přemýšlení fešáku. Název: Re: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ? Přispěvatel: Pavel Ošťádal 28.01.2012, 20:51 Nejspíš to není chránič,ale jistič a chudák šestka v béčku toho má plné gatě a tak tu šupu při zapnutí neudrží. :)
Název: Re: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ? Přispěvatel: Pavel Mašek 1 28.01.2012, 21:50 Podle označení jde o kombichránič. To by vedlo i k myšlence náběhového proudu, ale běžné metalhalogenid ové výbojky 250W jsou jištěny 2A a nevypadávají. Je chyba v zapojení a něco teče mimo chránič.
Název: Re: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ? Přispěvatel: Václav 3 29.01.2012, 06:39 Ale takový "kondenzátor pro kompenzaci" (pokud je ve svítidle použit) taky dokáže být pěkný "hajzlík"... Pokud se jedná o starší provedení v hliníkovém obalu přitažené kovovou objímkou k chassis svítidla, tak tam může být svod do pláště docela velký a chránič bude reagovat velice rychle. Tenhle typ kondenzátoru doporučuji preventivně vyměnit už jen pro jeho stáří, nejspíš mizivou kapacitu a možný únik oleje. Název: Re: Proč mi 150W HPS výbojka vyhazuje 6A proudový chránič ? Přispěvatel: ludvik 77 29.01.2012, 14:05 Skúsim vám poradiť, mal som problém s vybavovaním prúdového chrániča pri ďialkovom ovládaní napájacieho trafa svietidiel. Nakoniec som tam zaradil transil na výstup. ...a bolo vyriešené. ludvik*
|