Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Frenkee 19.01.2012, 22:46



Název: Jaké použít jističe a ochranu do rozvaděče v altánku?
Přispěvatel: Frenkee 19.01.2012, 22:46

Mohli by jste mi prosím poradit, co všechno by mělo byt osazeno v rozvaděči v zahradním altánku který bude zastřešen?
Chci tam mít světlo (pravděpodobně zářivky) a zásuvky (rychlovarná konvice, motorek od grilu, lednice atd.)
Potřebuji vědět jak silné jističe a ochranu bych měl použít.


Název: Re: Jaké použít jističe a ochranu do rozvaděče v altánku?
Přispěvatel: Juraj Hámorský 19.01.2012, 23:21
Skúste si dať vypracovať projekt. možno sa vám to zdá ako vyhodené peniaze, ale aspon v prípade nejakej udalosti budete mat nieco v rukách.
Ak to chcete len informatívne, čo mi z príspevku tak nevyznelo, tak rozvádzač (podla toho kde bude umiestnený),  nejaké tie ističe a isto prúdový chránič. A ak bude z dreva nezabudnuť použiť protihorľavú chráničku na káble.


Název: Re: Jaké použít jističe a ochranu do rozvaděče v altánku?
Přispěvatel: Milan Hudec 19.01.2012, 23:49
A ak bude z dreva nezabudnuť použiť protihorľavú chráničku na káble.

?


Název: Re: Jaké použít jističe a ochranu do rozvaděče v altánku?
Přispěvatel: František Šohajda 20.01.2012, 06:03
Mohli by jste mi prosím poradit, co všechno by mělo byt osazeno v rozvaděči v zahradním altánku který bude zastřešen?
Chci tam mít světlo (pravděpodobně zářivky) a zásuvky (rychlovarná konvice, motorek od grilu, lednice atd.)
Potřebuji vědět jak silné jističe a ochranu bych měl použít.


Jističe (jejich hodnotu) si musíte vypočítat podle spotřebičů...e xistuje na to jaký-si Ohmův zákon.. ;D (dance)


Název: Re: Jaké použít jističe a ochranu do rozvaděče v altánku?
Přispěvatel: Juraj Hámorský 20.01.2012, 07:27
Nedelia sa kabelove chránicky na niekoľko variant? Myslím, že šedá je samozhášacia, alebo take niečo. Nepracujem s nimi až tak často, ale na krovy, polystyren, drevo dávam tieto šedé. Aspoň tak mi to vraveli kedysi predajcovia.


Název: Re: Jaké použít jističe a ochranu do rozvaděče v altánku?
Přispěvatel: Štefan Beláň 20.01.2012, 07:33
Mohli by jste mi prosím poradit, co všechno by mělo byt osazeno v rozvaděči v zahradním altánku který bude zastřešen?
Chci tam mít světlo (pravděpodobně zářivky) a zásuvky (rychlovarná konvice, motorek od grilu, lednice atd.)
Potřebuji vědět jak silné jističe a ochranu bych měl použít.

TO: Frankee

Je to velice jednoduché pro odborníka-elektrikáře.  :)

Určitě stačí rozvodnice o velikosti 8 modulů,  v krytí IP54, jeden 2pólový chránič 25A/30mA a tři jističe. Jističe: 1ks 1xB/6(10)A pro osvětlení a 2ks 1xB/10(16)A pro dva zásuvkové obvody.

Není to ale pro laika zas tak jednoduché jak se vám možná zdá,  a proto si určitě na montáž sjednejte odborníka. Ten už si poradí se správným výběrem materiálů i se správnou montáží na hořlavé podklady. :)

PS: Na závěr se bude muset provést výchozí revize, při které se hlavně proměří funkce chrániče.


Název: Re: Jaké použít jističe a ochranu do rozvaděče v altánku?
Přispěvatel: Milan Hudec 20.01.2012, 07:35
Nedelia sa kabelove chránicky na niekoľko variant? Myslím, že šedá je samozhášacia, alebo take niečo. Nepracujem s nimi až tak často, ale na krovy, polystyren, drevo dávam tieto šedé. Aspoň tak mi to vraveli kedysi predajcovia.
Kabel CYKY můžete uložit přímo na/do dřeva (stantartem by mělo být spolupoužití PCH)
Samozhášivost (oheň retardujícnost) je  běžná u všech, ty šedé jsou jsou navíc s nižšším vývinem halových prvků při hoření a jejich použití je běžné např. v únikových cestách, shromaždištích osob a pod.

Odpověd je obecná s uvažováním solidních výrobků, pro přesné údaje máme katalogové listy.

POstupujte naznačeným směrem p.Beláně, jen bych poradil, abyste projektatu nadhodil možnost v přechodu do sítě TT pro altán se svým vlastním uzemněním - on už bude vědět.


Název: Re: Jaké použít jističe a ochranu do rozvaděče v altánku?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.01.2012, 07:42
Nedelia sa kabelove chránicky na niekoľko variant? Myslím, že šedá je samozhášacia, alebo take niečo. Nepracujem s nimi až tak často, ale na krovy, polystyren, drevo dávam tieto šedé. Aspoň tak mi to vraveli kedysi predajcovia.
Kdysi platilo podle "československý ch norem",  že oranžové "plastové komponenty" jsou hořlavé, dnes je to poněkud jinak, oranžová je zpravidla barva plastů, která jsou samozhášivé. Takže bych se neřídil barvou, ale údajem od výrobce.
Nesnažím se být "papežštější než papež",  takže když má kabel od výrobce atest na přímou montáž na hořlavé podklady, netrval bych na nehořlavé chráničce, za důležitější považuji správné jištění a "nehořlavé provedení" krabic, vypínačů, zásuvek,...
----------------
K původnímu dotazu - podle požadovaného výkonu je dáno jaký minimální jistič to "vydrží". Pak by bylo vhodné vědět něco o impedanci sítě, aby se dalo posoudit jištění i z pohledu na ochranu před nadproudy, zkraty,...
A samozřejmě bych si nedovolil přemýšlet o tom, jestli proudový chránič musí být. MUSÍ, v altánu bych žádnou vyjímku v tom, že se vypne chladnička a zkazí se stejky nebo pivo nezkoušel!
S ohledem na podrobnost zadání přesnější odpověď je problém.


Název: Re: Jaké použít jističe a ochranu do rozvaděče v altánku?
Přispěvatel: Milan Hudec 20.01.2012, 07:48
netrval bych na nehořlavé chráničce

Dokonce bys ji jako solidní projektant neměl použít, pokud nebude "bezhalonová".
 Projektant by obecně neměl zvyšovat podíl těchto prvků na instalaci.


Název: Re: Jaké použít jističe a ochranu do rozvaděče v altánku?
Přispěvatel: Frenkee 20.01.2012, 21:55
 (poklona)  za odpovědi, hlavně panu Štefanovi Beláňovi které byl konktrétní a nahodil to na co jsem se ptal.

Jinak se nemusíte bát, že to budu zapojovat sám, chci to mít jen připravený aby až přijde elektrikář tak to jen připojil a nemusel nic natahovat ani přidělávat. Chci mít jen připevněný rozvaděč, přidělané zásuvky a natažený kabel, veškeré připojování kabelů bude dělat elektrikář.


Název: Re: Jaké použít jističe a ochranu do rozvaděče v altánku?
Přispěvatel: Frenkee 20.01.2012, 22:01
Ještě jsem zapoměl na jednu otázku, tu výchozí revizi  o které píše pan Beláň dělá ten elektrikář co to zapují, nebo je na to někdo specielní?


Název: Re: Jaké použít jističe a ochranu do rozvaděče v altánku?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.01.2012, 22:41
Ještě jsem zapoměl na jednu otázku, tu výchozí revizi  o které píše pan Beláň dělá ten elektrikář co to zapují, nebo je na to někdo specielní?

Revizi by mohl provést elektrikář, který na to má oprávnění (mj. zkoušku podle pr.9 vyhl.50/78Sb. u TIČR).
Ovšem pro seriozní provedení řádné revize by měl revizní technik dostat:
- projekt
- protokol o určení vnějších vlivů
- dokumentaci skutečného provedení, pokud to není přesně podle projektu
- protokol (prohlášení o shodě) na rozvaděč od "výrobce"
- může si vyžádat prohlášení o shodě i další použité komponenty, revizní zprávu na tu část elektroinstala ce, ke které je to celé připojeno,...


Název: Re: Jaké použít jističe a ochranu do rozvaděče v altánku?
Přispěvatel: Pavel Mašek 1 21.01.2012, 10:49
V takto jednoduchém případě postačí zajít do odborné prodejny nebo ke známému elektrikáři a ve VO vám seženou rozvodnici na míru i s revizí. Dodávají se už vydrátované včetně chrániče. Stačí jen připojit kabel.


Název: Re: Jaké použít jističe a ochranu do rozvaděče v altánku?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.01.2012, 11:39
V takto jednoduchém případě postačí zajít do odborné prodejny nebo ke známému elektrikáři a ve VO vám seženou rozvodnici na míru i s revizí. Dodávají se už vydrátované včetně chrániče. Stačí jen připojit kabel.
To, že se to tak někdy v praxi dělá, neznamená, že to je podle normy "úplně správně".


Název: Re: Jaké použít jističe a ochranu do rozvaděče v altánku?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 23.01.2012, 08:15
Ten prúdový chránič by som rozhodne radšej videl už v dome na začiatku vedenia k altánku, ako až v rozvodnici v altánku. Čo krytie? Čo odolnosť voči UV? Istenie, dimenzovanie a uloženie kábla od domu k altánku sa nejako došolichá, že?  :'(

Sám tú odpoveď neznášam, ale v tomto prípade je opodstatnená: "Postupujte podľa projektu." Bude to nakoniec najjednoduchši e (žiadny problém s revíziou),  najbezpečnejši e (nikoho to nezabije) a najlacnejšie (nič nezhorí).