Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tonda Dejm 02.01.2012, 18:46



Název: Proč jsou propojky na přímém elektroměru Křižík 10-60A?
Přispěvatel: Tonda Dejm 02.01.2012, 18:46
,  k čemu slouží rozpojitelné propojky mezi svorkami 1-2,4-5,7-8 na přímém 3F černém jednosazbovém elektroměru Křižík 416-2 10-60A?  Dle mě svorky při přímém měření nemají význam být rozpojitelné, nebo ano?

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za info!

Tonda


Název: Re: Proč jsou propojky na přímém elektroměru Křižík 10-60A?
Přispěvatel: Jiří Buben 02.01.2012, 19:12
Jsou to propoje mezi vstupem proudové a napěťové cívky příslušné fáze. Viz. příloha.


Název: Re: Proč jsou propojky na přímém elektroměru Křižík 10-60A?
Přispěvatel: Petr Doležal 02.01.2012, 19:18
Máte pravdu v tom, že u přímého elměru by výrobce dokonce mohl napojit napěťové cívky přímo na svorky 1,4,7 a propojky i napěťové svorky zrušit.
Jenže:
1. to by výrobci museli vyrábět další typ, ekonomicky dražší logistická agenda
2. demontáží propojek oddělíte proudové a napěťové obvody, můžete pak např. do napěťových svorek připojit přímá napětí a do proudových obvodů sekundáry PTP (Přístrojová Trafa Proudu)
3. proto univerzální zapojení a propojky u přímého měření

edit 19:20:než jsem to nadatloval, tak kolega Buben byl rychlejší, ale mazat to už nebudu


Název: Re: Proč jsou propojky na přímém elektroměru Křižík 10-60A?
Přispěvatel: Jiří Buben 02.01.2012, 19:23
To: Doležal

Vy jste byl zase rychlejší s vysvětlením proč tomu tak je. :)


Název: Re: Proč jsou propojky na přímém elektroměru Křižík 10-60A?
Přispěvatel: Ján Pitoňák 02.01.2012, 20:58
Máte pravdu v tom, že u přímého elměru by výrobce dokonce mohl napojit napěťové cívky přímo na svorky 1,4,7 a propojky i napěťové svorky zrušit.
Jenže:
1. to by výrobci museli vyrábět další typ, ekonomicky dražší logistická agenda
2. demontáží propojek oddělíte proudové a napěťové obvody, můžete pak např. do napěťových svorek připojit přímá napětí a do proudových obvodů sekundáry PTP (Přístrojová Trafa Proudu)
3. proto univerzální zapojení a propojky u přímého měření
Indukčné elektromery pre priame meranie sa v polopriamom zapojení nepoužívajú, pretože prúdová cievka je konštruovaná na inú hodnotu prúdu ako je sekundárna hodnota u štandardných prúdových meničov, najčastejšie 5A, resp. výnimočne 1A. Pre nepriame a polopriame meranie sú určené iné typy elektromerov.
Napäťová prepojka na svorkovnici elektromeru má teda iný význam. Využíva sa pravdepodobne pre servisné účely a asi najmä pri kalibrácii elektromeru, kedy je možné prúdové svorky viacerých elektromerov zapojiť do série na jeden prúdový zdroj a napäťové svorky viacerých elektromerov paralelne na jeden napäťový zdroj.


Název: Re: Proč jsou propojky na přímém elektroměru Křižík 10-60A?
Přispěvatel: Petr Doležal 02.01.2012, 21:57
"Donutil" jste mě otevřít katalog a máte pravdu. Díky za opravu.


Název: Re: Proč jsou propojky na přímém elektroměru Křižík 10-60A?
Přispěvatel: Tonda Dejm 04.01.2012, 17:49
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) mooc za vysvětlení, nedalo mi to se zeptat, jestli náhodou nejsou k nějakému jinému účelu o kterém nevím  :)

TD