Název: Proč jsou propojky na přímém elektroměru Křižík 10-60A? Přispěvatel: Tonda Dejm 02.01.2012, 18:46 , k čemu slouží rozpojitelné propojky mezi svorkami 1-2,4-5,7-8 na přímém 3F černém jednosazbovém elektroměru Křižík 416-2 10-60A? Dle mě svorky při přímém měření nemají význam být rozpojitelné, nebo ano?
(poklona) za info! Tonda Název: Re: Proč jsou propojky na přímém elektroměru Křižík 10-60A? Přispěvatel: Jiří Buben 02.01.2012, 19:12 Jsou to propoje mezi vstupem proudové a napěťové cívky příslušné fáze. Viz. příloha.
Název: Re: Proč jsou propojky na přímém elektroměru Křižík 10-60A? Přispěvatel: Petr Doležal 02.01.2012, 19:18 Máte pravdu v tom, že u přímého elměru by výrobce dokonce mohl napojit napěťové cívky přímo na svorky 1,4,7 a propojky i napěťové svorky zrušit.
Jenže: 1. to by výrobci museli vyrábět další typ, ekonomicky dražší logistická agenda 2. demontáží propojek oddělíte proudové a napěťové obvody, můžete pak např. do napěťových svorek připojit přímá napětí a do proudových obvodů sekundáry PTP (Přístrojová Trafa Proudu) 3. proto univerzální zapojení a propojky u přímého měření edit 19:20:než jsem to nadatloval, tak kolega Buben byl rychlejší, ale mazat to už nebudu Název: Re: Proč jsou propojky na přímém elektroměru Křižík 10-60A? Přispěvatel: Jiří Buben 02.01.2012, 19:23 To: Doležal
Vy jste byl zase rychlejší s vysvětlením proč tomu tak je. :) Název: Re: Proč jsou propojky na přímém elektroměru Křižík 10-60A? Přispěvatel: Ján Pitoňák 02.01.2012, 20:58 Máte pravdu v tom, že u přímého elměru by výrobce dokonce mohl napojit napěťové cívky přímo na svorky 1,4,7 a propojky i napěťové svorky zrušit. Indukčné elektromery pre priame meranie sa v polopriamom zapojení nepoužívajú, pretože prúdová cievka je konštruovaná na inú hodnotu prúdu ako je sekundárna hodnota u štandardných prúdových meničov, najčastejšie 5A, resp. výnimočne 1A. Pre nepriame a polopriame meranie sú určené iné typy elektromerov. Jenže: 1. to by výrobci museli vyrábět další typ, ekonomicky dražší logistická agenda 2. demontáží propojek oddělíte proudové a napěťové obvody, můžete pak např. do napěťových svorek připojit přímá napětí a do proudových obvodů sekundáry PTP (Přístrojová Trafa Proudu) 3. proto univerzální zapojení a propojky u přímého měření Napäťová prepojka na svorkovnici elektromeru má teda iný význam. Využíva sa pravdepodobne pre servisné účely a asi najmä pri kalibrácii elektromeru, kedy je možné prúdové svorky viacerých elektromerov zapojiť do série na jeden prúdový zdroj a napäťové svorky viacerých elektromerov paralelne na jeden napäťový zdroj. Název: Re: Proč jsou propojky na přímém elektroměru Křižík 10-60A? Přispěvatel: Petr Doležal 02.01.2012, 21:57 "Donutil" jste mě otevřít katalog a máte pravdu. Díky za opravu.
Název: Re: Proč jsou propojky na přímém elektroměru Křižík 10-60A? Přispěvatel: Tonda Dejm 04.01.2012, 17:49 (poklona) mooc za vysvětlení, nedalo mi to se zeptat, jestli náhodou nejsou k nějakému jinému účelu o kterém nevím :)
TD |