Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Miloslav Šťastný 03.12.2011, 00:03



Název: Proč se do serie s SPD 1 zařazuje tak veliká hodnota pojistky?
Přispěvatel: Miloslav Šťastný 03.12.2011, 00:03
Listuji aktuálním katalogem červených přepěťovek a ve schematech typických zapojení je vždy do serie v 1. stupni zapojena pojistka vysoké proudové hodnoty (typicky 315A). Ne, že bych to dříve nevěděl nebo netušil, jen si říkám, zda je tak vysoká hodnota nutná? Protože třeba na přívodu do domu jsou v přípojkové skříni nožovky 100 nebo 125A. Ty snad vybaví dříve (v příslušné fázi) než by odešla ta 315ka. Ptám se na to z toho důvodu, že zde v podobném vlákně píše Tomáš Fuk, že má nainstalovánn svodič blesk.proudů za elměrem (v měřené části) a jakým způsobem ho má asi odjištěn (ten svodič)... Pouze hl. jističem na přívodu?


Název: Re: Proč se do serie s SPD 1 zařazuje tak veliká hodnota pojistky?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 03.12.2011, 09:08
Ten údaj 315A je maximální předřazené jištění. Tzn u RD a bytových domů není nutné před bleskojistkami další jištění. V případě instalace někde kde bude mít rozvaděč vyšší jištění, bude nutné dát před pojistku 315A. (dance)


Název: Re: Proč se do serie s SPD 1 zařazuje tak veliká hodnota pojistky?
Přispěvatel: Jan Hájek 03.12.2011, 15:07
Nejlépe to pochopíte z montážního návodu:


Název: Re: Proč se do serie s SPD 1 zařazuje tak veliká hodnota pojistky?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 03.12.2011, 17:55
Nejlépe to pochopíte z montážního návodu:


No, ale chvilku mě to trvalo než jsem tu info v tom návodu našel :) Možná by se dalo zapracovat na  přehlednosti toho návodu
 Neberte to nějak ve zlém.


Název: Re: Proč se do serie s SPD 1 zařazuje tak veliká hodnota pojistky?
Přispěvatel: Jan Hájek 03.12.2011, 18:13
Montážní návod není učebnice, obsahuje pouze nejnutnější informace o instalaci.
Předjištění SPD bylo součástí mé přednášky o DEHNguard M CI, který tyto pojistky obsahuje již v sobě.
http://www.kniska.eu/centrum/sborniky-ze-skoleni-honzy-a-dalibora/bulletin_2011_ip_ilpc_honza_hajek/view

a tady je to v přednášce.
http://elektrika.tv/video/2011/110615_dehn_skoleni_hajek_fekt_1_cast.mp4



Název: Re: Proč se do serie s SPD 1 zařazuje tak veliká hodnota pojistky?
Přispěvatel: Štefan Beláň 03.12.2011, 19:52
a tady je to v přednášce.
http://elektrika.tv/video/2011/110615_dehn_skoleni_hajek_fekt_1_cast.mp4

Honzo díky za přednášku  (poklona),  ani jsem nemusel jezdit do Brna.  :)


Název: Re: Proč se do serie s SPD 1 zařazuje tak veliká hodnota pojistky?
Přispěvatel: Jan Hájek 03.12.2011, 20:09
 :)


Název: Re: Proč se do serie s SPD 1 zařazuje tak veliká hodnota pojistky?
Přispěvatel: Pepa111 04.12.2011, 08:28
A kudy se prosím tahá zž ochr. vodič od vršku střechy do HOP, když už je vše hotovo. Lze pod taškama v kontaktu s fólií, latěma, vnitřkem žlabu a zemí do HOP nejkratší cestou? :) Děkuji.


Název: Re: Proč se do serie s SPD 1 zařazuje tak veliká hodnota pojistky?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 04.12.2011, 09:11
Záleží k čemu ten ZŽ vodič je. Pokud by měl být jen na pospojení antény, nebo něčeho takového, a je vše hotovo, tak ho můžete natáhnout z nejbližší zásuvky na půdě (jestli tam teda je). Není to úplně ideální ale lepší než nic.


Název: Re: Proč se do serie s SPD 1 zařazuje tak veliká hodnota pojistky?
Přispěvatel: Pepa111 04.12.2011, 09:21
Pouze se ptám, i když se jedná pouze o pospojení oddálené antény a FVE není možné, že se může do instalace přes zásuvku zatáhnout tímto co říkáte případné přepětí?? Dík


Název: Re: Proč se do serie s SPD 1 zařazuje tak veliká hodnota pojistky?
Přispěvatel: Jan Hájek 04.12.2011, 12:06
Vemte tužku a papír a nakreslete si obě dvě situace, s připojením i bez a poznáte odpověď, pokud i tak ne, kontaktujte odborníka.