Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Jan Zdvihal 28.11.2011, 13:42



Název: Jaké krytí a umístění elektroinstalace použít v prostředí BE2N3?
Přispěvatel: Jan Zdvihal 28.11.2011, 13:42
Mám sklad barev, hořlavost třídy II. Zařazení do prostor ČSN EN 33 2000 5-51 ed.3 do skupiny BE2N3, což je nebezpečí požáru hořlavých kapalin.
Kam mohu umístit rozvaděč? Mohu ho umístit do tohoto prostoru aniž by byl určen pro exové prostředí? Jaká by měla mít svítidla krytí, myslím, že IP x4.


 


Název: Re: Jaké krytí a umístění elektroinstalace použít v prostředí BE2N3?
Přispěvatel: František Janeček 28.11.2011, 19:29
Co na to říká projekt? :D


Název: Re: Jaké krytí a umístění elektroinstalace použít v prostředí BE2N3?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 28.11.2011, 19:37
Co na to říká projekt? :D
<ironia> a naco, ked sa moze robit bez projektu vsade inde preco nie aj vo vybuchu</ironia>


Název: Re: Jaké krytí a umístění elektroinstalace použít v prostředí BE2N3?
Přispěvatel: Štefan Beláň 28.11.2011, 20:06
Mám sklad barev, hořlavost třídy II. Zařazení do prostor ČSN EN 33 2000 5-51 ed.3 do skupiny BE2N3,  což je nebezpečí požáru hořlavých kapalin.
Kam mohu umístit rozvaděč? Mohu ho umístit do tohoto prostoru aniž by byl určen pro exové prostředí? Jaká by měla mít svítidla krytí,  myslím, že IP x4.

TO: Zdvihal

Pokud můžete nahlédnout do ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, tak tam je celkem dost základních informací - viz příloha.  :)

Jinak je naprosto jasné,  že tyto věci řeší projektant, a pokud projekt na instalaci do prostoru s nebezpečím požáru nemáte, tak to je velice závažné porušení všech bezpečnostních předpisů a koledujete si o malér.  (plc)


Název: Re: Jaké krytí a umístění elektroinstalace použít v prostředí BE2N3?
Přispěvatel: Jan Zdvihal 29.11.2011, 13:49
Projekt cituje právě ten odstavec z té normy 5-51... viz. výše. Mě spíš zajímá jestli do tohoto prostředí mohu umístit klasický rozvaděč, když dodržím to, že jeho poloha zaručí zamezení kontaktu s hořlavou kapalinou.


Název: Re: Jaké krytí a umístění elektroinstalace použít v prostředí BE2N3?
Přispěvatel: František Janeček 29.11.2011, 16:23
Tohle je z  protokolu o určení vnějších vlivů.Projekt vám určuje druhy a počty svítidel vypinačů, jejich krytí a i provedení a umístění rozvaděče.Průř ezy a jištění použitých kabelů, jejich uložení ,ochranu proti nebezpečnému dotyku a další věci týkající se provedení elektrické instalace.Poku d toto nemáte a máte pouze protokol o určení vnějších vlivů, řítíte se do průšvihu, jak psal již kolega výše.Ten protokol je pouze jeden z podkladů sloužících k vypracování projektu.