Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Vít Rotrekl 14.11.2011, 15:23



Název: Do jaké LPL zařadit mostový jeřáb?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 14.11.2011, 15:23
 Řešíme dilema do jaké hladiny LPL zařadit mostový jeřáb, stojící na 10-ti ocelových pilířích, které vzájemně jsou propojeny konstrukcí jeřábové dráhy. Na jedné straně konstrukce jsou namontovány na izolovaných podpěrách sběrné "šíny" pro napájení. Jeřábová dráha je cca 10m vysoko.
Poradí někdo?


Název: Re: Do jaké LPL zařadit mostový jeřáb?
Přispěvatel: IM 14.11.2011, 23:18
Předpokládám, že problém vás zajímá z důvodu svodičů bleskového proudu a že tam nechcete dělat oddálený hromosvod.
Použijete-li SPD T1, 100 kA, pak z toho zpětně vyplyne, že vám vyhoví i pro LPL 1.


Název: Re: Do jaké LPL zařadit mostový jeřáb?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 14.11.2011, 23:38
Přesně tak, není co řešit. Ocelová konstrukce je dlouhá cca 70m, šířka je cca 20m.
Jednotlivé díly jsou montovány přes dilatační spoje, ale jsou následně propojeny sváry FeZn a to jak vodorovné díly dráhy, tak nosné sloupy, kterých je 5 a 5 po obou stranách dráhy.

Myslím že toto lze považovat za  Neelektricky izolovanou soustavu LPS 1, tvořenou ocelovou konstrukcí, i když úplně nevychází vzdálenosti svodů, ale vzhledem k tomu, že kolem nic není, tak nás nemusí trápit narůstající dostatečná vzdálenost, a vzhledem k tomu, že jediná elektrika na jeřábu je právě napájecí trolej, vidím jednoznačně osazení svodičů pro LPL 1 na přívodu (postará se dodavatel jeřábové dráhy),  uzemnění sloupů jako svodů a zajištění dostatečného vodivého propojení mezi jednotlivými dílci (staráme se my)......    

PS. Tak pohodovej výpočet rizika už jsem dlouho nedělal.... pokud tedy jsou mé znalosti a doměnky dostatečné