Název: Jakým kabelem připojit EPS do sítě 230V?
Přispěvatel: Josef Holčák 11.11.2011, 15:39
Jakým kabelem mám připojit EPS ( elektrická požární signalizace ) a odkud do sítě nn? Pokud dobře chápu normu ČSN 73 0848, tak napojení musí být provedeno kabelem s funkční odolností při požáru a musí být veden z hlavního rozvaděče. Ale musí být toto splněno, když má EPS své akumulátory?


Název: Re: Jakým kabelem připojit EPS do sítě 230V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.11.2011, 21:56
Jsou zařízení, kde se snažíme "zdvojit" spolehlivost.
I při řádném provádění servisu se může stát, že AKU baterie selže právě ve chvíli, kdy potřebujeme zvýšený odběr pro vyhlášení poplachu, případně ovládání požárních "dveří",  automatického hasicího zařízení,...
Takže má svoji logiku a nedovolil bych si zpochybňovat aby EPS byla napájena kabelem s vyšší odolností, z hlavního rozvaděče, pokud je nějaké rozdělení okruhů, tak z té části rozvaděče, která napájí zařízení potřebná k evakuaci a nevypíná se dokud to není bezpodmínečně nutné...