Název: Jak vyřešit ochranu před nepřítomností nulového vodiče? Přispěvatel: jirka m. 08.11.2011, 20:14 Jak se dá nejlépe a přitom cenově přijetalně ochránit zařízení zapojené za rozvaděčem? Připojení na 32A 5 kolík. Schéma rozvaděče viz obrázek. Podotýkám, že se jedná o mobilní rozvaděč pro hudební skupiny/zvukaře a chránit to má před tím, že v místní v instalaci na dané akci bude v rozvaděči chybět nulák, resp může během hudební produkce upadnout (i to se stává). Můj návrh je předřadit před hlavní vypínač (nebo jistič) relé či stykač, které bude zapojeno na jednu z fází a nulák, pokud nebude nulák, relé (stykač) nesepne a zařízení nebude připojeno. Jak se tohle dá vyřešit? Existuje i nějaké multifunkční relé s přepěťovou a podpěťovou ochranou a podobně, avšak hlídání přítomnosti nuly je na stejném principu, že odpojí kontakty (resp. rozepne cívku extérního relé či stykače). Název: Re: Jak vyřešit ochranu před nepřítomností nulového vodiče? Přispěvatel: Jan Kelbich 08.11.2011, 21:44 Myslím, že relé zapojené L-N není dobrý nápad. Ono bude i bez N napájeno z ostatních spotřebičů, na cívce může být dokonce napětí větší než je fázové. Pokud vím, vyrábějí se moduly - hládače napětí, které kontrolují i N. Zkusím se po něčem podívat.
Také bych tím relátkem/stykačem vypínal jen fáze, abyste si tím ten problém, kterého se chcete zbavit, naopak nevyrobil. Název: Re: Jak vyřešit ochranu před nepřítomností nulového vodiče? Přispěvatel: Martin Novák 08.11.2011, 22:10 Presne tak. Hlidac napeti/podpeti/prepeti/poradi fazi dela kdokoli od Elka po ABB. Staci si jen vybrat...
|