Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Lukáš Rotrekl 05.11.2011, 20:57



Název: Jak zapojit vícepotah jednožilovými kabely?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 05.11.2011, 20:57
Od projektantů byla naprojektován přívod pro halu 3x 4x 1-AYY 240.  Uložení v hadicích kopoflex, podle původního návrhu vždy tři vodiče 1 fáze (PEN) v jedné trubce.

Toto řešení jsem investorovi trošku poladil a s ohledem na předpokládanou zátěž a délku vedení jsem mu doporučil alespoň jeden vodič na fázi přidat.  Takže aktuálně bude vedení 4x 4x 1-AYY240.

Otázkou je jak jej zapojit. Jestli dodržet od projektantů co trubka to fáze nebo rozdělit vždy 3fáze a PEN?

Osobně se kloním k variantě 2
- jednak se mě ve třech trubkách sníží zatížení (předpokládám poměrně symetrickou zátěž tudíž proud PEN blízký 0.  (Ve čtvrté zase vzroste)
- jednak vedení na několika místech prochází stávajícími základy, a při rozdělení po fázích na trubku, by mě při průchodu každé trubky jinou dírou mohlo tvořit armování závit na krátko (pokud by bylo)
- nevím, jestli má při délce cca 180m na nn smysl řešit kapacity a indukčnosti mezi sebou a proti zemi....


Název: Re: Jak zapojit vícepotah jednožilovými kabely?
Přispěvatel: Mirek Vašák 06.11.2011, 13:27
Nevím jak v chráničkách ale v kabelových žlabech nám na jedné stavbě natahali vidiče po fázích podle projektu  a pak jsme to přetahovali a rovnali po 3F+N+PE.Taktéž byly 3 vodiče na fázi.Když jsem se dotazoval proč to předěláváme tak prý kvůli dynamickému pnutí a indukci. Vždy prý musí být takovýto svazek tvořen jako kabel. Takže nevím. A taky nevím o co tuto informaci opřít,v které normě hledat.


Název: Re: Jak zapojit vícepotah jednožilovými kabely?
Přispěvatel: Petr Doležal 06.11.2011, 14:46
Hmm, ale jak si pak vyložit ČSN 33 2000-4-473, 473.2.4N3 Ochrana paralelních vodičů proti zkratovým proudům:
Použije-li se vyjímečně místo jednoho vodiče paralelních vodičů uložených pod společným obložením a jsou-li téže polarity nebo fáze ....