Název: Všimli jste si rozdílů v připojovacích podmínkách E.ON? Přispěvatel: Kamil Táborský 21.10.2011, 11:05 Porovnávám rozdíly v připojovacích podmínkách eonu z letošního roku a z roku 2008.
(připoj. podm. na rok 2009, 2010 myslím vydány ani nebyly, ale platily podmínky stále z roku 2008) Několik rozdílů tam opravdu je. Víte jaké? :) Název: Re: Všimli jste si rozdílů v připojovacích podmínkách E.ON? Přispěvatel: Miroslav Minařík 21.10.2011, 21:24 Porovnávám rozdíly v připojovacích podmínkách eonu z letošního roku a z roku 2008. My na E.ONu visíme, ale ničeho si samozřejmě nevšímám.(připoj. podm. na rok 2009, 2010 myslím vydány ani nebyly, ale platily podmínky stále z roku 2008) Několik rozdílů tam opravdu je. Víte jaké? :) Je tam něco zásadního? Název: Re: Všimli jste si rozdílů v připojovacích podmínkách E.ON? Přispěvatel: Kamil Táborský 22.10.2011, 15:44 1. střed číselníku elektroměru :
dříve- 1500-1700mm nyní- 1000-1700mm 2.označení přívodních a odvodních vodičů z elektroměru: dříve- přívod L1p,L2p,L3p odvod L1,L2,L3 nyní- přívod L1p,L2p,L3p odvod L1o,L2o,L3o 3.min.průřez středního vodiče z elektroměru : dříve- 4mm2 nyní- 6mm2 4.není tam vůbec zmínka o tom,že je v oddůvodněných případech povoleno rozdělení PENu v elektroměrovém rozvaděči Název: Re: Všimli jste si rozdílů v připojovacích podmínkách E.ON? Přispěvatel: Miroslav Minařík 22.10.2011, 16:21 4.není tam vůbec zmínka o tom,že je v oddůvodněných případech povoleno rozdělení PENu v elektroměrovém rozvaděči Elektroměr máme od rozvaděče 30m a nevidím důvod proč to rozdělovat už u hodin. Možná to pro zbytečnou informaci zcela vypustili. Laik to chápat nepotřebuje a elektrikář si o přebere. (dance) Název: Re: Všimli jste si rozdílů v připojovacích podmínkách E.ON? Přispěvatel: František Šohajda 22.10.2011, 17:37 Citace 1. střed číselníku elektroměru : dříve- 1500-1700mm nyní- 1000-1700mm Ono někdy býval problém se vejít do 1500 mm třeba u bytových jednotek... I pilířky na měření před domy jsou lepší nižší než to muselo být...výška oplocení....ta dy zase estetika... (dance) Název: Re: Všimli jste si rozdílů v připojovacích podmínkách E.ON? Přispěvatel: Vít Rotrekl 22.10.2011, 20:07 I pilířky na měření před domy jsou lepší nižší než to muselo být...výška oplocení....ta dy zase estetika... (dance) Tohle platilo i před rokem 2008, že pokud byl ER v oplocení, tak nebylo nutné mít ten číselník těch 1500-1700mm vysoko. 2.označení přívodních a odvodních vodičů z elektroměru: Tohle je hraní si s písmenky, ještě se nestalo, aby to člověk z EONu nepřipojil, když na vodičích do elektroměru nebyl žádný popisek...dříve- přívod L1p,L2p,L3p odvod L1,L2,L3 nyní- přívod L1p,L2p,L3p odvod L1o,L2o,L3o 4.není tam vůbec zmínka o tom,že je v oddůvodněných případech povoleno rozdělení PENu v elektroměrovém rozvaděči Čtěte pořádně (norm), článek 4.1. Přívod TN-C, odvod TN-C-S. Název: Re: Všimli jste si rozdílů v připojovacích podmínkách E.ON? Přispěvatel: Lukáš Malík 22.10.2011, 20:59 Popisky na vodičích po mě snad ještě nechtěl nikdo (ČEZ, EON) a ani jsem je nikdy nedával a s rozdělením PEN vodiče taky nebývá problém, technici to normálně berou.
Název: Re: Všimli jste si rozdílů v připojovacích podmínkách E.ON? Přispěvatel: Milan Karvánek 22.10.2011, 22:24 A vážně si myslíte, že je v pořádku, když pracovníci energetiky nedodržují podnikový předpis vlastní firmy? (tedy, že to či ono nechtějí, či to či ono berou? není to bezva prostor aby za to, že něco nechtějí od vás něco brali?) (zle)
Název: Re: Všimli jste si rozdílů v připojovacích podmínkách E.ON? Přispěvatel: Radek Červený 22.10.2011, 22:32 Tohle je hraní si s písmenky, ještě se nestalo, aby to člověk z EONu nepřipojil, když na vodičích do elektroměru nebyl žádný popisek... Také tam je i z dřívějška ještě "strojní popisek", to znamená žádná popisovací bužírka na lihovou fixu, která za dva roky není vidět. Ovšem musím potvrdit, že i toto technici nějak přehlížejí a pokud někam ty strojní popisky dáme, tak spíš čumí jak telata. Název: Re: Všimli jste si rozdílů v připojovacích podmínkách E.ON? Přispěvatel: Stanis 24.10.2011, 07:51 Mám jiný problém, jak je to s umístěním HDO do jaké maximální výše může být umístěno? Potřebuji cca 1900mm.
2x jsem poslal dotaz na info@eon.cz a požadavek zaregistrovali, ale neodověděli, urgence - nekomentuji Poraďte kolegové Název: Re: Všimli jste si rozdílů v připojovacích podmínkách E.ON? Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.10.2011, 08:20 HDO? Proč tak vysoko?
A jak vysoko bude (je) elektroměr? Název: Re: Všimli jste si rozdílů v připojovacích podmínkách E.ON? Přispěvatel: Jan Vykoupil 24.10.2011, 16:16 Čtěte pořádně (norm), článek 4.1. Přívod TN-C, odvod TN-C-S. Název: Re: Všimli jste si rozdílů v připojovacích podmínkách E.ON? Přispěvatel: Kamil Táborský 24.10.2011, 17:50 Čtěte pořádně (norm), článek 4.1. Přívod TN-C, odvod TN-C-S. No jo, ale pořád platí článek 7.3, takže to TN-C-S bohužel až tak žhavý nebude. :( Já nechápu,proč nemají přesně stanoveno za jakých podmínek lze či nelze rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči. Myslím si,že by to zase nebyl takový problém. |