Název: Je v udávané ochranné úrovni SPD započítána i délka vodičů? Přispěvatel: Milan Hudec 09.10.2011, 09:44 Např.SPD 1+2, dle výrobce 2kV na výstupu - je v té hodnotě započítán i normou povolený metr připojovacího vedení, či je nutno uvažovat se zvýšením ochranné úrovně (v tomto příkladě bychom se dostali asi nad povolenou mez tj.2,5kV)?
Název: Re: Je v udávané ochranné úrovni SPD započítána i délka vodičů? Přispěvatel: Jan Hájek 09.10.2011, 19:18 Např.SPD 1+2, dle výrobce 2kV na výstupu - je v té hodnotě započítán i normou povolený metr připojovacího vedení, či je nutno uvažovat se zvýšením ochranné úrovně (v tomto příkladě bychom se dostali asi nad povolenou mez tj.2,5kV)? Instalaci SPD upravuje ČSN 33 2000-5-534 a doporučená délka na připojení je do 0,5 m, pak lze zanedbat úbytek napětí na přívodních vodičích.Zrovna toto téma mám ve své části přednášky pro IP ILPC 2012, které začíná 12.10-2011 v Českých Budějovicích, dalších 7 termínů do konce roku 2011 najdete zde: http://dehn.cz/cz/seminare/tema_terminy.shtml |