Název: Může být jištění elektroměru B25/3 a za elektroměrem v okruh. rozvaděči B32/3? Přispěvatel: PavelMarek 04.10.2011, 16:59 V rozvaděči měření je jistič B25/3. Přes elektroměr připojen přívod do okruhového rozvaděče na hl. vypínač B32/3. Není dodržena selektivita jištění. Jak tento problém posoudit při revizi?
Název: Re: Může být jištění elektroměru B25/3 a za elektroměrem v okruh. rozvaděči B32/3? Přispěvatel: Martin Šedivý 05.10.2011, 18:35 U vypínače nelze selektivitu zajistit. Často se stává, že není zajištěna selektivita ani mezi jednotlivými jističi v bytových rovodnicích oproti hodnotě jističe před elměrem, z důvodu změny hodnoty tohoto jističe odběratelem.
Název: Re: Může být jištění elektroměru B25/3 a za elektroměrem v okruh. rozvaděči B32/3? Přispěvatel: Miroslav Revús 05.10.2011, 18:41 V rozvaděči měření je jistič B25/3. ........ přívod do okruhového rozvaděče na hl. vypínač B32/3. Ak je to B32A/3, tak je to istič charakteristik y B. Ak je to vypínač, tak nemôže byť označený ako B32A/3 ale iba 32A/3. A u vypínačov sa selektivita neposudzuje, kontroluje sa menovitý prúd a vypínacia schopnosť. Název: Re: Může být jištění elektroměru B25/3 a za elektroměrem v okruh. rozvaděči B32/3? Přispěvatel: František Šohajda 05.10.2011, 19:30 Citace Není dodržena selektivita jištění. Vypínač se neřídí selekivitou ale max spínaným proudem..... Pravidlo v elektrice, min o stupeň vyšší proud vypínače než je předřazené jištění.... PS: Já dávám min. dva stupně vyšší..... Název: Re: Může být jištění elektroměru B25/3 a za elektroměrem v okruh. rozvaděči B32/3? Přispěvatel: PavelMarek 05.10.2011, 19:40 (poklona) za odpovědi...
|