Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: PavelMarek 04.10.2011, 16:59



Název: Může být jištění elektroměru B25/3 a za elektroměrem v okruh. rozvaděči B32/3?
Přispěvatel: PavelMarek 04.10.2011, 16:59
V rozvaděči měření je jistič B25/3. Přes elektroměr připojen přívod do okruhového rozvaděče na hl. vypínač B32/3. Není dodržena selektivita jištění. Jak tento problém posoudit při revizi?


Název: Re: Může být jištění elektroměru B25/3 a za elektroměrem v okruh. rozvaděči B32/3?
Přispěvatel: Martin Šedivý 05.10.2011, 18:35
U vypínače nelze selektivitu zajistit. Často se stává,  že není zajištěna selektivita ani mezi jednotlivými jističi v bytových rovodnicích oproti hodnotě jističe před elměrem, z důvodu změny hodnoty tohoto jističe odběratelem.


Název: Re: Může být jištění elektroměru B25/3 a za elektroměrem v okruh. rozvaděči B32/3?
Přispěvatel: Miroslav Revús 05.10.2011, 18:41
V rozvaděči měření je jistič B25/3.    ........ přívod do okruhového rozvaděče na hl. vypínač B32/3.

Ak je to B32A/3, tak je to istič charakteristik y B. Ak je to vypínač, tak nemôže byť označený ako B32A/3 ale iba 32A/3. A u vypínačov sa selektivita neposudzuje, kontroluje sa menovitý prúd a vypínacia schopnosť.


Název: Re: Může být jištění elektroměru B25/3 a za elektroměrem v okruh. rozvaděči B32/3?
Přispěvatel: František Šohajda 05.10.2011, 19:30
Citace
Není dodržena selektivita jištění.

Vypínač se neřídí selekivitou ale max spínaným proudem.....
Pravidlo v elektrice, min o stupeň vyšší proud vypínače než je předřazené jištění....
PS: Já dávám min. dva stupně vyšší.....


Název: Re: Může být jištění elektroměru B25/3 a za elektroměrem v okruh. rozvaděči B32/3?
Přispěvatel: PavelMarek 05.10.2011, 19:40
 (poklona)  za odpovědi...