Název: Jak řešit připojení RD z nové elektropřípojky?
Přispěvatel: Oldřich Kantor 01.10.2011, 05:01
Potřebuji projektovou dokumentaci, příp. nějaké povolení ke zřízení přívodu el.energie kabelem ve výkopu délky cca. 12m od hotové zkolaudované nově zřízené el.přípojky na hranici pozemku, tj.od elektroměrovéh o rozvaděče er212 do domovního rozvaděče? Prosím také o uvedení hodnot/dimenze/potřebného kabelu na tento přívod. Jistič el.měru 3x16A příp. 3x20A.
Oldřich.


Název: Re: Jak řešit připojení RD z nové elektropřípojky?
Přispěvatel: Pavel Horský 01.10.2011, 06:09
Vy jste si vlastně rovnou sám odpověděl  :)
Ptáte se, jestli potřebujete projektovou dokumentaci a hned nato dáváte požadavky na uvedení údajů, které tato dokumentace řeší.

Ano, měl byste mít vypracovanou projektovou dokumentaci, v které bude uvedeno jaký kabel použít a jak provést jeho uložení. Pak byste měl mít na přípojku provedenou revizní zprávu.
Zpravidla se dá použít kabel CYKY-J4x10mm2 se kterým je společně veden kabel CYKY-J3x1,5mm2 pro případné ovládání vybraných spotřebičů a zařízení signálem HDO. Pak se do stejného výkopu dá položit i kabel pro ovládání el. brány (vrat),  kabel pro ovládání osvětlení vstupní cesty od branky do domu, kabel pro svítidla, která nasvítí tuto cestu, kabel pro el. vrátného nebo zvonek........ ......... No je toho prostě dost.


Název: Re: Jak řešit připojení RD z nové elektropřípojky?
Přispěvatel: garaj 02.10.2011, 08:36
Pán Horský má pravdu.Dajte si to nakresliť-jednoduchý projekt,to je najsprávnejšie .Revíznu správu musíte mať od celej stavby,takže aj od tejto časti prípojky.Kábel by mohol byť aj 5x10.Mohlo by byť aj zemnenie-pás FeZn medzi RE a domovým rozvadzačom.Ak máte možnosť položiť si tam lubovolnú jednu rezervnú chráničku(pre strýčka príhodu)čo budete potrebovať za dva-tri roky? ktovie.Garaj