Název: Jak připojit elektřinu ze sloupu vzdušného vedení?
Přispěvatel: marekss 20.09.2011, 20:13
Koupil jsem si stavební parcelu,...
bez elektrické přípojky , ..
ale se sloupem ...
a vedením nad hlavou.

Ze sloupu již očividně někdy stahnutá elektrika byla , ..
jsou tam ještě spony a na zemi je zemnící kolík.
Byl jsem na eonu, a tam mi řekli, že to nebude problém to stahnout, pouze stačí sepsat smlouvu, zaplatit 8 000 kč  a eon postaví kapličku, a hradí jí do půlky , .. což jsem nepochopil.


Název: Re: Jak připojit elektřinu ze sloupu vzdušného vedení?
Přispěvatel: Petr Doležal 20.09.2011, 20:37
Nechtěl jste 16A 3f?
16*500=8000


Název: Re: Jak připojit elektřinu ze sloupu vzdušného vedení?
Přispěvatel: Milan Karvánek 20.09.2011, 22:27
...  a eon postaví kapličku, a hradí jí do půlky , .. což jsem nepochopil.

já ano, je to od nich velice bohulibý čin, zaplať Pán Bůh  o:-)


Název: Re: Jak připojit elektřinu ze sloupu vzdušného vedení?
Přispěvatel: Radek Červený 21.09.2011, 06:48
E-On hradí přípojku, což v tomto případě bude svod ze vzdušného vedení, ukončený hlavní přípojkovou či pojistkovou skříní. V tomto případě umístěné na tom sloupu.
Pokračování z hlavní pojistkové skříně, rozvaděč měření, odvod do objektu, atd. si již hradí odběratel.


Název: Re: Jak připojit elektřinu ze sloupu vzdušného vedení?
Přispěvatel: marekss 21.09.2011, 19:44
ano,..3x 16A mi doporučili,...bude to chata,...25 m 2,to prý stačí , ..dále bych chtěl vědět,..jestli mi rovnou připojí i stavební rozvaděč ( nejradši bych to udělal jako známý,..že má na kapličce zezadu zásuvkovou skřín,..vedenou jako stavební rozvaděč,  , ..myslíte že bude něco takového možné? děkuju


Název: Re: Jak připojit elektřinu ze sloupu vzdušného vedení?
Přispěvatel: Oliver Mička 21.09.2011, 20:34
Nie som si istý na aký čas je určená stavebná prípojka.


Název: Re: Jak připojit elektřinu ze sloupu vzdušného vedení?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 21.09.2011, 20:57
ano,..3x 16A mi doporučili,...bude to chata,...25 m 2,to prý stačí , ..dále bych chtěl vědět,..jestli mi rovnou připojí i stavební rozvaděč ( nejradši bych to udělal jako známý,..že má na kapličce zezadu zásuvkovou skřín,..vedenou jako stavební rozvaděč,  , ..myslíte že bude něco takového možné? děkuju
Ne nepřipojí.

1. EON zřídí přípojku t.j. svod ze sloupu ukončený v rozvaděči (kapličce) HDS s pojistkami.
2. Pak si najmete firmu a na vlastní náklady si necháte postavit elektroměrový rozvaděč (druhá kaplička) pro měření.

Když si objednáte (o dost dražší - připomínám platit ho budete i s prací kompletně vy) můžete mít rovnou vestavěný okruhový rozvaděč i se zásuvkami.