Název: Jak bude vypadat dvojitá izolace na PCB?
Přispěvatel: Jirka Jirkovič 10.09.2011, 14:33
ModerátorOddělení od obvodu SELV na PCB ? Není otázkou!


Nevím si rady s vysvětlením norem.
Mám zařízení napájené ze sítě 230V AC, která komunikuje po RS232 se zařízením, které je celé SELV. SELV musí být odděleno od ostatních obvodů dvojitou, nebo zesílenou izolací.
Jak bude vypadat dvojitá izolace na PCB? Mám v úmyslu použít optočlen, ale nevím, jak ho vybrat (vzdálenosti, izolační napětí).

Začal jsem s nornou ČSN EN 60664-1, Tab. F.2 a F.4 na stanovení vzdušné a povrchové vzdálenosti ... ale nevím co s tou dvojitou izolací, jak se to dá na PCB udělat ... dá se to brát suše jako dvojnásobné izolační vzdálenost?


Název: Re: Jak bude vypadat dvojitá izolace na PCB?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.09.2011, 21:29
Dvojitá nebo zesílená izolace.

Dvojitá je např. u motoru vrtačky, kde je vinutí nějak odděleno pracovní izolací od rotoru základní izolací a rotor motoru je ještě oddělen od sklíčidla přídavnou izolací.

U PCB se oddělení řeší použitím součástek a komponentů s dostatečnou izolační pevností (včetně desky!) a dodržením dostatečné vzdálenosti.
Problém je když vám vyjde požadavek na vzdálenost min. 8mm a výrobce vám nabídne optočlen, který má obrovskou izolační pevnost, ale je v pouzdru DIP, kde jsou vývody od sebe méně!

Samozřejmě pak je třeba řešit celý kryt tak, aby splnil stupeň krytí IP a izolační pevnost pro zesílenou  izolaci.