Název: Jak se řeší zapojení přípojkové skříně v případě zdvojeného HDV? Přispěvatel: Petr E. 04.09.2011, 17:56 Řeším do školy elektroinstala ci bytového domu.
Bytový dům má celkový soudobý příkon 180kW, tedy cca 256,7A na každou fázi při rovnoměrném zatížení. Celková vzdálenost od přípojkové skříně je cca 35m. Jedno HDV by napájelo 8 bytových jednotek a společnou spotřebu domu (výtah,osvětlení) druhé HDV zbývající počet bytů (8). V případě jednoho HDV vychází úbytek napětí při použití CYKY 3x240+120 přes 2%. Použil jsem tedy dvě HDV, ale nevím jak vyřešit silový vypínač a celkové provedení jištění v přípojkové skříni. Název: Re: Jak se řeší zapojení přípojkové skříně v případě zdvojeného HDV? Přispěvatel: Daniel Hudzík 04.09.2011, 19:57 Řeším do školy elektroinstala ci bytového domu. Osobne by som to ries rozpojovacou skrinou napr. v suterene s 3 sadami nozoviekBytový dům má celkový soudobý příkon 180kW, tedy cca 256,7A na každou fázi při rovnoměrném zatížení. Celková vzdálenost od přípojkové skříně je cca 35m. Jedno HDV by napájelo 8 bytových jednotek a společnou spotřebu domu (výtah,osvětlení) druhé HDV zbývající počet bytů (8). V případě jednoho HDV vychází úbytek napětí při použití CYKY 3x240+120 přes 2%. Použil jsem tedy dvě HDV, ale nevím jak vyřešit silový vypínač a celkové provedení jištění v přípojkové skříni. 1- privod 2 - prve HDV 3 - druhe HDV Název: Re: Jak se řeší zapojení přípojkové skříně v případě zdvojeného HDV? Přispěvatel: Petr E. 04.09.2011, 19:59 A ještě podotázku,je správně,když z HDV odbočím odbočnou rozvodnicí do elektroměrové skříně, zde bude elektroměr pro každý byt, elektroměr zásuvek a osvětlení společných prostor,elektroměr pro výtah? Nebo musí být společná spotřeba v na jednom elektroměru?
Název: Re: Jak se řeší zapojení přípojkové skříně v případě zdvojeného HDV? Přispěvatel: Daniel Hudzík 04.09.2011, 20:01 Elektromer spolocnej spotreby sa pouziva len pre spol.priestory /osvetlenie pivnic, schodiska etc./ v samostatnej rozvodej skrini. Dalsi elmer sa dava pre vytah kvoli rozpocitaniu spotreby.
Ale elmer celkovej spotreby pre cely dom som este nevidel. Neviem o tom, ze by to niekto pozadoval Název: Re: Jak se řeší zapojení přípojkové skříně v případě zdvojeného HDV? Přispěvatel: Petr E. 04.09.2011, 20:50 Ok, (poklona) moc. A v případě, že bych ty dvě HDV vedl už z SP, existují nějaké výkonové vypínače,které se dají spřáhnout?
Název: Re: Jak se řeší zapojení přípojkové skříně v případě zdvojeného HDV? Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.09.2011, 23:09 V případě jednoho HDV vychází úbytek napětí při použití CYKY 3x240+120 přes 2%. Název: Re: Jak se řeší zapojení přípojkové skříně v případě zdvojeného HDV? Přispěvatel: Daniel Hudzík 04.09.2011, 23:23 Ok, (poklona) moc. A v případě, že bych ty dvě HDV vedl už z SP, existují nějaké výkonové vypínače,které se dají spřáhnout? Nie je to potrebne, pokial budete mat na privode (v tej mojej zmienovanej RISke) na vstupe sadu poistiek. Bez problemov vam to prejde aj cez hasicovNázev: Re: Jak se řeší zapojení přípojkové skříně v případě zdvojeného HDV? Přispěvatel: Martin Kurka 05.09.2011, 09:43 Vážený studente Petře E.
Pokud je mi známo, výtahy se nikdy nenapojují na stoupací vedení, vždy mají svoje vedení (mám dojem že prostorově odděleně od domovního, a pokud si pamatuji tak výtah s funkcí evakuačního výtahu má přívod ve zvláštní požárně odolné stoupačce). Navíc výtah musí mít dole v HDS nebo HSS jištění jen a jen pro sebe zvlášť označené. Podívejte se na předpisy pro domovní výtahy pro dopravu osob, úloha se vám zjednoduší -soudobost a odběr bytových stoupaček klesne. existují nějaké výkonové vypínače,které se dají spřáhnout? K tomuto účelu se používají deony, mají funkci jistící a dají se mechanicky i elektricky spřahovat, blokovat proti sobě atd. Stáhněte si např. katalog deonů Modeion od OEZ (a navíc jejich Sichr).Ale ve Vaší úloze je toto použití poměrně nákladné a pokud vám vyjde dvojice stoupacích vedení, pak moderní řadové pojistkové odpínače lze také spřahovat. Jenže je to velice nepraktické při opravě na jednom stoupacím vedení muset vypnout celý dům, to jako projektant musíte také uvážit. Takže podle mne je optimální nezávislý pojistkový odpínač pro každé stoupací vedení - dá se jím bezpečně vypnout jmenovitý proud ve 3 fázích najednou. Navíc pojistka má mnohem větší omezovací schopnost než deon. A pokud chcete vypnout obě stoupačky, tak vyjde levněji a hlavně praktičtěji než spřahování odpínač předřazený oběma odpínačům pro stoupačky. Ve Vaší úloze se totiž setkávají podmínky technické (fyzikální) s normami a předpisy ochrany osob - zejména předpisy požární ochrany pro bytovou výstavbu. To je u projektování typické, musíte vyhovět všem požadavkům a mít nastudováno obojí. |