Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Roman GAJDOS 29.08.2011, 12:52



Název: Ako pripojiť výstuž komína k CY16 (HOP)?
Přispěvatel: Roman GAJDOS 29.08.2011, 12:52
 

Komín je (bude) z betónových tvárnic, vnútri keramická vložka + zásyp perlitom. Betónové tvárnice majú v rohoch otvory pre betónovú zálievku hrebienkových roxorov d=8 mm. Na komíne bude cez dištančné podpery odialený jímač, takže bezpečnostná vzdialenosť by mala byť OK (výška cca 7m) - kontrolované softom.
Ako dole, v najnižšiom mieste pripevniť CY16? Prepodkladám, že je to potrebné (zvod indukovaných prúdov pri zásahu do jímača).

 


Název: Re: Ako pripojiť výstuž komína k CY16 (HOP)?
Přispěvatel: Radek Červený 29.08.2011, 14:48
Toť zatím velká neznámá. Bylo by zajímavé kontaktovat výrobce komínu.

Jinak ta roksora by se měla dávat jen do stejné délky pod střechu, jako je délka komína nad střechou, takže až dolů k patě zřejmě nedosáhne. Pokud ji i přes to zasunete až dolů, jak ji vodivě spojíte?
Například Heluz ke komínům místo roksory dodává 8 závitové tyče vč. závitových spojek, tam je to jiná. Pokud byste celým komínovým tělesem protáhnul závitové tyče, je to už dole u paty pouze otázka jak šikovně  závitovou tyč protáhnout z tvárnice ven a použít kabelové očko přes kontra matku.

P.S. Ten perlit na zásyp? není to chyba v projektu? Tam by měla být kamenná vata a ty jakoby vyřízlé kapsy ve tvárnici tam jsou kvůli proudění vzduchu a vysušování izolace. Což zásypem perlitem asi nedocílíte. Nemluvě o teplotě  :-\


Název: Re: Ako pripojiť výstuž komína k CY16 (HOP)?
Přispěvatel: Roman GAJDOS 29.08.2011, 19:15
Ono v skutočnosti je to trochu komplikovanejš ie, pretože tie roxory nie sú vcelku, ale zakladajú sa každé 4 tvárnice po 1 m tak, aby bol presah roxorov na 1 tvárnicu (aj keď je pravda, že mám známeho, ktorý tvárnice navliekal na 6 metrové roxory v kuse!!). Čiže roxory su delené po 1 m.

PS: Ten perlit je OK. A taktiež je to komín bez prieduchového kanála (veveve.qatro.s k).


Název: Re: Ako pripojiť výstuž komína k CY16 (HOP)?
Přispěvatel: Radek Červený 29.08.2011, 19:48
Ona ta roksora tam je kvůli statice komínového tělesa. Pokud je výrobcem dáno, že se má dávat vždy 1 metrová roksora a po šáru ji obtáčet například po směru hodinových ručiček, tak má statiku zřejmě spočítanou tak, že to stačí.
Pokud navlečete tuto výztuhu po celé délce ve všech 4 rozích, rozhodně tím statice neublížíte. Ona by se ta roksora stejně na finále měla zalít tzv. zalévací hmotou, která ji spojí s tvárnicí po celé délce.
Pokud ji opravdu chcete z jakéhokoliv důvodu připojit na HOP, jiná cesta stejně není, než ji provléct v celé délce.

P.S: Máte pravdu, ze zvědavosti jsem koukl a opravdu ty tvárnice nemají výřez pro proudění vzduchu kolem vaty. Beru svoji poznámku zpět  ;) Výrobce uvádí perlit jako izolaci k tomuto systému určenou.


Název: Re: Ako pripojiť výstuž komína k CY16 (HOP)?
Přispěvatel: Roman GAJDOS 29.08.2011, 20:07
Presne tak, tie roxory sú 4. A je nutné ich použiť, pretože voľná výška na strechov vychádza na 3-3.5 metra.

Mimo toto fórum: Už spomínaný známy svojho času nedal výstuž (voľná výška nad strechou cca 1m),  pretože "nebolo kam". Bol to nejaký značkový komín (nepamätam názov) a boli to tvárnice bez otvoru na roxor + zálievka. A prišla lepšia búrka (žiadna horská oblasť) a vietor mu ten komín strhol. A keď ho reklamoval, tak mu ponúkli za výhodnú cenu také isté tvárnice, ktoré mu vietor strhol, aj keď v tom čase výrobca už vyrábal a predával tvárnice s otvormi na výstuž + zálievka!!


Název: Re: Ako pripojiť výstuž komína k CY16 (HOP)?
Přispěvatel: Radek Červený 29.08.2011, 20:12
A keď ho reklamoval, tak mu ponúkli za výhodnú cenu také isté tvárnice, ktoré mu vietor strhol, aj keď v tom čase výrobca už vyrábal a predával tvárnice s otvormi na výstuž + zálievka!!

Tak to zi zaslouží ocenění Obchodník roku  (jednicka) ;D ;D ;D


Název: Re: Ako pripojiť výstuž komína k CY16 (HOP)?
Přispěvatel: Roman GAJDOS 29.08.2011, 21:07
A teda existuje nejaká svorka, ktorou je možné spojiť Fe a Cu, aby bola čo najmenšia (prepojenie roxora d8 a CY16)? Ono si viem predstaviť, že by som tú závitovú tyč prizváral k tým roxorom a vyviedol kúsok von + kontra matica. Ale možno exituje najeké "spojkové" riešenie.


Název: Re: Ako pripojiť výstuž komína k CY16 (HOP)?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 29.08.2011, 21:23
takovou svorku určitě najdete, např. svorka MMV viz obrázek. A postupovat tak jako by to bylo v zemi, takže pěkně zapatlat gumoasfaltem.