Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Miloslav Šťastný 28.08.2011, 21:26



Název: Snižuje se aktivní doba života přepěťových ochran dlouhým skladováním?
Přispěvatel: Miloslav Šťastný 28.08.2011, 21:26
Koupil jsem ve výprodeji (ELMAT Sirio-Cofley na Smíchově končí) přepěťovky B a C stupeň-DEHNport 900 100 a DEHNguard 900 420.
Jsou to už starší typy, měli je tam na skladě několik let.

Otázka zní: lze uvažovat, že zmínené ochrany s varistory budou mít deklarovanou životnost po zapojení do sítě (cca 10let) a že doba skladování od okamžiku výroby nemá vliv na parametry?
Měli je za poloviční cenu...


Název: Re: Snižuje se aktivní doba života přepěťových ochran dlouhým skladováním?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 28.08.2011, 22:21
DEHNport DP 255 kat. č. 900 100 je SPD typ 1, vyfukující jiskřiště 75 kA (10/350) s napěťovou ochr. úrovní 3,5 kV. Tady se stárnutí v regálu asi bát nemusíte. Spíš si dejte pozor na to vyfukování - je tomu třeba podřídit provedení rozvaděče.

DEHNguard VM 280 FM kat. č. 900 420 je varistorový SPD typ 2, 15 kA (8/20). V regálu by moc stárnout neměl, pokud byly dodrženy předepsané klimatické podmínky, ale neuškodí přeměřit tzv. miliampérový bod.

Na přesnější informace si budete muset počkat, až se tu objeví p. Hájek.


Název: Re: Snižuje se aktivní doba života přepěťových ochran dlouhým skladováním?
Přispěvatel: Jan Hájek 30.08.2011, 16:40
VM 280 skončil předtím, než jsem začal pracovat pro společnost DEHN + SÖHNE. Životnost deset, dvacet, nebo i jeden rok nelze deklarovat, vše závisí na počtu a energii špiček, které svodič zpracuje.
Tyto přepěťovky jsou na většině instalací stále fit a jejich miliampérový bod je stále v toleranci. Není důvod proč je nenasadit, ale přeměřoval bych je rozhodně častěji, než po pěti letech. Pokud chcete montážní návod a hodnoty mA bodu tak mi napište, zašlu je obratem.


Název: Re: Snižuje se aktivní doba života přepěťových ochran dlouhým skladováním?
Přispěvatel: Miloslav Šťastný 30.08.2011, 18:48
 (poklona)  Honzo! Pokud jde o životnost přepěťovek s aktivním polovodičovým prvkem-varistorem (pokud jsou zapojeny v obvodu),tak tam je mi to jasné.  Mně  šlo ale o garanci parametrů, pokud byly dlouho skladovány od data výroby a nebyly nikdy zapojeny... Jak tam to vypadá s "expirační" lhůtou?
Apropos - ještě k těm zapojeným přepěťovkám, hlavně C a D stupeň. Běžná přepěťovka se nijak navenek funkcí neprojevuje, nemá indikaci, že jí prošla rázová el.vlna. Mohu se domnívat, že když byly v létě v Praze ty veliké bouřky, že moje doma instalované přepěťovky něco schytaly (zafungovaly) a že díky tomu veškerá elektronika běží nadále bez závad a nebo naopak nešlo skrze ně nic a přepětí se mojí oblasti vyhnulo...? Vlastně o jejich zafugování/nezafungování nic nevím vyjma D stupňů v zásuvkách, kde je indikace buď trvale zelenou LED=je funkční O.K. nevo naopak nesvítící červenou (porucha, kaput). D stupně nevykazují žádné odchylky od normálu...