Název: Aky kábel použiť na napojenie 3f motora 2,2 kW ? Přispěvatel: lukas lison 06.08.2011, 19:15 Chcem sa opytať aky kábel mám použiť na napojenie 3f. motora s výkonom 2,2kW 2800 otáčok (viac info zatial nemám). Motor ma byť umiestnený na kosačke, takže kábel bude dlhý cca 35-40 m. Informoval som sa už u elektrikárov a dosal som odpoved, že 5x 1,5 mi "bohate " stači. Rád by som si prečital aj iný názor Název: Re: Aky kábel použiť na napojenie 3f motora 2,2 kW ? Přispěvatel: Pavel Stránský 111 07.08.2011, 13:49 ,
Pro motor 2,2KW na vzdálenost 40m bych dimenzoval kabel 4x1,5 vodič N pokud je to pouze 3f motor nepotřebujete! Ale tohle je velmi na hrubo! Bude lepší si to nechat udělat od šikovného elektrikáře! Název: Re: Aky kábel použiť na napojenie 3f motora 2,2 kW ? Přispěvatel: Milan Hudec 07.08.2011, 16:23 To vyrábíte sekačku?
Není lepší si ji koupit hotovou s "univerzálnější m" napájením na 230V? Název: Re: Aky kábel použiť na napojenie 3f motora 2,2 kW ? Přispěvatel: lukas lison 07.08.2011, 16:27 Ja si tiež myslím že by bolo lepšie kupiť novu ale tak , chcu to mať tak :D !
Název: Re: Aky kábel použiť na napojenie 3f motora 2,2 kW ? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.08.2011, 17:12 Jenom bych se přimluvil za 4x2,5. Mechanická odolnost je přecejenom lepší. A nezapomeňte na proudový chránič.
Název: Re: Aky kábel použiť na napojenie 3f motora 2,2 kW ? Přispěvatel: Mirek Vašák 07.08.2011, 17:47 Běhá mi mráz po zádech!V dnešní době kdy jsou elektrické sekačky a vlastně i benzínové dostupné tvořit monstrum s motorem 400V!Já jsem si pořídil sekačku na 230V fungovala bez poruchy asi 15 let a před rokem jsme pořídili benzínovou a to se nedá srovnat!Flexibilita a odpadlo tahání prodlužováku a hlavně zkrácení doby sekání cca o polovinu. Mám ještě dotaz jak vyřešíte odpojení od sítě v případě pádu a pod.? Budete mít na sekačce stykač a mačkat tlačítko které popřípadě pustíte? Ony ty bezpečnostní prvky nejsou od věci!A jejich vyrušení považuji za zločin!
Název: Re: Aky kábel použiť na napojenie 3f motora 2,2 kW ? Přispěvatel: Oliver Mička 07.08.2011, 20:50 Na motor 2,2kW stačí bohato kábel H07RN-F 4G1,5 .Nezabudol by som na vašom mieste aj na motorovu ochranu pred napojením do motora. A samozrejme pokiaľ ide o sekačku na trávu zásuvka z ktorej sa budete napájať by mala byt chránená prúdovým chráničom.
Název: Re: Aky kábel použiť na napojenie 3f motora 2,2 kW ? Přispěvatel: Milan Hudec 07.08.2011, 20:56 Na motor 2,2kW stačí bohato kábel H07RN-F 4G1,5 .Nezabudol by som na vašom mieste aj na motorovu ochranu pred napojením do motora. A samozrejme pokiaľ ide o sekačku na trávu zásuvka z ktorej sa budete napájať by mala byt chránená prúdovým chráničom. Není lépe šetřit síly na tahání manželky na sáňkách, než za sebou tahat gumovýho H07 hada?Pokud bychom sekačku doplnili vhodnou elektrocentrál ou, stačí nám kousek kabelu mezi nimi. :) Název: Re: Aky kábel použiť na napojenie 3f motora 2,2 kW ? Přispěvatel: Vít Rotrekl 07.08.2011, 21:10 Není lépe šetřit síly na tahání manželky na sáňkách, než za sebou tahat gumovýho H07 hada? Pokud bychom sekačku doplnili vhodnou elektrocentrál ou, stačí nám kousek kabelu mezi nimi. :) H07 4G1,5 není žádnej had... Takový čerpadlo na odsávání bentonitu mající cca 30kW a k tomu cca 50m H07RF-F 5G16 to je had.. :D Název: Re: Aky kábel použiť na napojenie 3f motora 2,2 kW ? Přispěvatel: Milan Hudec 07.08.2011, 21:23 H07 4G1,5 není žádnej had... Takový čerpadlo na odsávání bentonitu mající cca 30kW a k tomu cca 50m H07RF-F 5G16 to je had.. :D Posouzení had/nehad bych raději nechal na ženských. :)Nicméně 30kW na bentonit není alespon u nás na východě běžný domácí/zahradní spotřebič. I když sekačka s takovým motorem by již něco zvládnout mohla. :) |