Název: Lze vynechat při rozdělení PEN "modrý" můstek? Přispěvatel: Filip Výmola 06.08.2011, 10:33 Chci rozdělit starou síť TN-C a napadlo mně, jestli by bylo možné vynechat "modrý můstek." Situace je následující: Jedná se o tři obvody - dva zásuvkové a jeden světelný. Dohromady mám tedy 4 kabely. Rozdělení jsem původně plánoval klasicky, na dva můstky, to snad nemusím rozepisovat. Napadlo mě, jestli by bylo možné vynechat modrý můstek a jít ze zeleného můstku přímo do proudového chrániče. Z proudového chrániče potom vyjít na můstek a tam zapojit čtyři modré vodiče. Jde mi o to, že do proudového chrániče nedám 4 vodiče a už vůbec ne odlišných průřezů. Lze to vyřešit takto, nebo musím jít na modrý můstek, z modrého do FI a z FI do svorek, do kterých zapojím 4 modré vodiče? Je to spíše ze zvědavosti, těch pár svorek za pár korun neřeším :-)
Název: Re: Lze vynechat při rozdělení PEN "modrý" můstek? Přispěvatel: František Šohajda 06.08.2011, 17:34 Vyrábí se tvzv. nádstavec do svorky chrániče /jističe/, má 4 šroubky pro 4 vodiče...žádný problém jít z chrániče 4 vodiči / z N pólu/... ;)
Název: Re: Lze vynechat při rozdělení PEN "modrý" můstek? Přispěvatel: Filip Výmola 07.08.2011, 00:39 A je tedy možné to udělat jak píšu, nebo nikoliv?
Název: Re: Lze vynechat při rozdělení PEN "modrý" můstek? Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.08.2011, 00:55 Můžete z PEN můstku sítě TN-C před chráničem vytáhnout N vodič, měl by být modrý, a připojit jej na vstupní svorku chrániče.
Pokud máte za chráničem víc než 2 vodiče nebo vodiče různých průřezů, tam je třeba to nějak seriozně udělat, svazek několika vodičů různých průřezů pod jednou svorkou je prasárna. Název: Re: Lze vynechat při rozdělení PEN "modrý" můstek? Přispěvatel: Filip Výmola 07.08.2011, 10:52 Chtěl jsem to právě udělat tak, že z chrániče si vytáhnu jeden vodič na můstek (modrý) a do modrého můstku zapojím ty další N vodiče - různých průřezů samozřejmě.
Název: Re: Lze vynechat při rozdělení PEN "modrý" můstek? Přispěvatel: František Šohajda 07.08.2011, 11:18 Chtěl jsem to právě udělat tak, že z chrániče si vytáhnu jeden vodič na můstek (modrý) a do modrého můstku zapojím ty další N vodiče - různých průřezů samozřejmě. Odvodní okruhy z chrániče-lze to tak udělat...pokud máte místo v rozvaděči..ten to můstek zabere více místa jak nádstavec na více vodičů....jina k je to stejné... Když uděláte bod rozdělení ve vašem rozvaděči,můžete zapojit na jeden -hlavní můstek zžlutý i modrý.. vstup do chrániče... A co jištění různé průřezy vodičů...?jak píšete...to máte kde?Proudový chránič nejistí proti zkratu! Pokud není kombinovaný. Název: Re: Lze vynechat při rozdělení PEN "modrý" můstek? Přispěvatel: Pavel Horský 07.08.2011, 11:19 Chtěl jsem to právě udělat tak, že z chrániče si vytáhnu jeden vodič na můstek (modrý) a do modrého můstku zapojím ty další N vodiče - různých průřezů samozřejmě. To je běžná věc. Zapojení odvodu N z chrániče na modrou svorkovnici N je zcela v pořádku. Zde není co řešit. Přívod N do chrániče u soustavy TN-C uděláte tak, jak popsal kolega Schwarz. Název: Re: Lze vynechat při rozdělení PEN "modrý" můstek? Přispěvatel: Filip Výmola 07.08.2011, 11:38 František Šohajda: Jištění tam samozřejmě je, je to udělané pouze prot jednu místnost - koupelnu, která se rekonstruuje, jsou tam udělané nové rozvody. Ostatní rozvody v domě jsou ještě TN-C.
|