Název: jaký je zemní odpor jedné tyče? Přispěvatel: tomáš štefka 26.07.2011, 17:52 Mám vylepšit zemnící odpor soustavy. Kolik ohmů může dosáhnout jedna tyč v hlinité půdě?
Název: Re: jaký je zemní odpor jedné tyče? Přispěvatel: Miroslav Minařík 27.07.2011, 07:48 Technický přesun příspěvku.
Název: Re: jaký je zemní odpor jedné tyče? Přispěvatel: mikon 001 27.07.2011, 09:45 Minulý týden jsem jednou 1,5m dlouhou tyčí snížil zemní odpor ze 100 na 40 ohm.
Název: Re: jaký je zemní odpor jedné tyče? Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.07.2011, 10:01 Opět dotaz na někoho, kdo má k dispozci křišťálovou kouli...
Podle tabulky číslo 5 od IISEL může mít zemnicí tyč délky 2m zemnicí odpor asi od 20 do 600 Ohmů podle resistivity půdy. Tak mám napište jakou resistivitu má půda v místě, kde zemnění řešíte, jak dlouhou tyč hodláte použít a my vám v tabulce odečteme teoretickou hopdnotu zemního odporu >:( Název: Re: jaký je zemní odpor jedné tyče? Přispěvatel: Milan Hudec 27.07.2011, 12:11 Opět dotaz na někoho, kdo má k dispozci křišťálovou kouli... Velmi podstatné je, zda se jedná o půdu rostlou, či navážku byťř s dobrou rezistivitou.Podle tabulky číslo 5 od IISEL může mít zemnicí tyč délky 2m zemnicí odpor asi od 20 do 600 Ohmů podle resistivity půdy. Tak mám napište jakou resistivitu má půda v místě, kde zemnění řešíte, jak dlouhou tyč hodláte použít a my vám v tabulce odečteme teoretickou hopdnotu zemního odporu >:( Název: Re: jaký je zemní odpor jedné tyče? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 27.07.2011, 18:34 Podle pomůcky, kterou mám k dispozici, tak při rezistivitě 20Ohm*m je to cca 9Ohm, při 600Ohm*m cca 270 Ohm pro 2m tyč. Čím víc udajů budete vědět, tím bude výsledek přesnější např. rezistivitu v hloubce 1m, rezistivitu v hloubce 3m, což jsou údaje, které dosazuji, pak pokud by bylo více tyčí tak jeich vzdálenost.... ..
Dyžtak mě pošlete PM email adresu a pomůcku vám poskytnu..... Název: Re: jaký je zemní odpor jedné tyče? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 27.07.2011, 19:38 Podle mých zkušeností zemnící tyč 1,5 m sama o sobě, ve slušné hlíně, udělá zemní odpor 20 - 60 ohm. I v dost mizerných podmínkách zemní odpor nebývá více než 100 Ohm. Horší je to snad jen na nějakém skalnatém podloží, ale tam stejně tato tyč nejde zatlouct :)
Se dvěmi zemnícími tyčemi 2 m se ve slušné hlíně dal udělat zemní odpor pod 15 Ohm (uzemnění pro hromosvody podle ČSN 34 1390). |