Název: Čím rozdělit fázové vodiče před hlavním vypínačem? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 26.07.2011, 12:30 Nedá mi to a když se píše o rozdělení za hlavním vypínačem, nebo spíše jističem, tak by mě zajímalo, jak to řešíte u těch silnějších drátů před spínačem. Tj. asi nejčastěji v případě, kdy je za sebou prosmyčkováno na hlavním vedením rozvodnic více. Např. na kabelu CYKY 5Cx16 jsou postupně připojeny dvě podružné rozvodnice do 32A. Mě se docela líbí odbočovací svorky Werit, řada 12xxx v IP20 :
http://erocomm.cz/index.php?c=WERIT i když musím říci, že jsem již dvakrát narazil na zmetek - ty šrouby do toho snad někdo namlátil suše kladivem. Název: Re: Čím rozdělit fázové vodiče před hlavním vypínačem? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 26.07.2011, 15:47 Na trhu je celá řada tzv. stoupačkových svorkovnic, stačí si vybrat.
Do průřezu 95 mm2 lze také použít zdvojené (propojené) řadové svorky. Název: Re: Čím rozdělit fázové vodiče před hlavním vypínačem? Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.07.2011, 16:48 jak píše kol Hasala. Spíše bych ale doporučil řadovky, které splní požadavky na krytí IP20. Jsou i stupačkovky s IP20, ale myslím že pro váš případ by byly vhodnější řadovky.
Název: Re: Čím rozdělit fázové vodiče před hlavním vypínačem? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 26.07.2011, 17:20 No právě že jsem na ty "stoupačkovky" v IP 20 dával odkaz, jenže to takto přímo nelze. Vím o nich, jenže co se tak občas bavím s kolegy z oboru, přijde mi, jako by o nich naopak věděl jen málo kdo. Když se podobné téma otevřelo o kus vedle o rozbočení za hl. spínačem, nedalo mi to a přišlo poměrně vhodné na ty docela "vychytané" svorky upozornit. A také se podělit o zkušenosti a typy na svorky podobné.
Název: Re: Čím rozdělit fázové vodiče před hlavním vypínačem? Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.07.2011, 18:04 Jo tyhle svorky znám, viděl jsem je tuším v zásuvkových skříních od HENSELu
|