Název: Aké ističe použiť na istenie pomocných obvodov? Přispěvatel: Ivan Žec 08.07.2011, 14:57 Aké ističe by ste vo všeobecnosti doporučovali pre istenie pomocných obvodov? Mám na mysli menovitú hodnotu prúdu a charakteristik u. Stretávam sa totiž v projektoch s požívaním charakteristik y B,C aj D resp. s menovitou hodnotou 1,0A aj 2,0A. Čo projektant to iný zvyk.
Niektorí výrobcovia (napr. MOELLER) majú zase pre tieto aplikácie v ponuke špeciálny istič (typ PL7-B4-HS), ktorý je s charakteristik ou B a menovitým prúdom 4,0A, ktorý má silne redukovanú hodnotu I2xt pri skrate, čo má obmedzovať opotrebenie kontaktov v pomocných obvodoch. Cena tohto ističa je však cca o 75% vyššia než klasického ističa PL7-B4/1. Kedy by ste doporučovali použiť takýto "špeciál". Název: Re: Aké ističe použiť na istenie pomocných obvodov? Přispěvatel: Oliver Mička 10.07.2011, 20:45 Väčšinou som sa v projektoch stretol s ističmi s char. C u ovladačiek. najčastejšie PL6 od Moelleru a hodnot 2 , 3 , 4 , 6 A
Název: Re: Aké ističe použiť na istenie pomocných obvodov? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.07.2011, 21:32 Záleží na tom, jestli jistí trafo nebo ne. Jistíte jenom dráty nebo v lepším případě zdroj. Pokud trafo není, 2A/B, maximálně 6A aby vyšla impedance na těch tkaničkách. Pokud je, je to jedno, ochranu řeší zdroj a jištění za ním.
Název: Re: Aké ističe použiť na istenie pomocných obvodov? Přispěvatel: Jozef BABJAK 12.07.2011, 11:31 Schrack robí ističe špeciálne pre striedavé riadiace obvody, 4A, charakteristik a B, prevedenie 1P, 2P a 1+N, skratová odolnosť 10kA. Obj. čísla BM918xx4.
Název: Re: Aké ističe použiť na istenie pomocných obvodov? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.07.2011, 20:55 Nechápu, co je na nich špeciálne. ;)
Název: Re: Aké ističe použiť na istenie pomocných obvodov? Přispěvatel: Jozef BABJAK 12.07.2011, 21:08 Nechápu, co je na nich špeciálne. ;) To ani ja. Ale keď som porovnal ich cenu s cenou "normálnych" ističov z rovnakými parametrami, tak som dostal veľkú chuť sa na to výrobcu opýtať. Sú totiž niekoľkonásobn e drahšie. Tak či tak, opytujúci sa dostal odpoveď na otázku, ako si istenie pomocných a ovládacích obvodov vysvetľuje renomovaný výrobca. Název: Re: Aké ističe použiť na istenie pomocných obvodov? Přispěvatel: František Šohajda 13.07.2011, 10:30 Třeba MOELLER vyrábí přímo jističe pro jištění pomocných obvodů....
V katalogu má název:Jističe pomocných obvodů PL7-B4/.-HS Je jen pro pomocné obvody ! (dance) Snižuje opotřebení kontaktů...... Název: Re: Aké ističe použiť na istenie pomocných obvodov? Přispěvatel: Ivan Žec 13.07.2011, 12:11 Nechápu, co je na nich špeciálne. ;) Tá špeciálnosť týchto ističov je podľa Moellera uvádzaná v katalógu ako:"Silne redukovaná hodnota I2xt pri skrate obmedzuje opotrebenie kontaktov v pomocných obvodoch" V akých prípadoch je ale opodstatnené používať takýto drahší "špeciál" je pre mňa záhadou? |