Název: Lze v koupelně instalovat čidlo CV701.? Přispěvatel: Jirka Brichta 05.07.2011, 22:43 Mohu v koupelně, podle staré normy v zoně 3 instalovat čidlo CV701 (IP20).Mimo přímý dosah sprch.hl.?
Název: Re: Lze v koupelně instalovat čidlo CV701.? Přispěvatel: Zdeno.Fusik 06.07.2011, 12:04 Áno je to možné aj podľa súčasne platnej STN 33 2000-7-701
( rozdelenie zón viď priložený obrázok ) Netreba zabudnúť na to aby bol predmetný obvod napájaní spoza prúdového chrániča ( menovitý vypínací rozdielový prúd - 30mA ) Keďže ide o čidlo vlhkosti, predpokladám že bude zopínať ventilátor, takže pre osadenie ventilátora v spomínanom priestore platia rovnaké pravidlá. Název: Re: Lze v koupelně instalovat čidlo CV701.? Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.07.2011, 07:15 Proč podle "staré normy", když platí "nová" ČSN 33 2000-7-701, ed.2 ?
Ta "nezná" zónu 3 Nejsem přesvědčen o tom, že přístroj s krytím IP20 je nějaká šťastné řešení do prostoru, kde se dá předpokládat vyšší vlhkost. |