Název: Mohu instalovat trafo pro napájení bodovek do podhledu koupelny v zóně 3?
Přispěvatel: Jirka Brichta 04.07.2011, 21:59
Mohu instalovat trafo pro napájení bodovek do sádrokartonové ho podhledu koupelny v zoně 3 a nad 2,25m?


Název: Re: Mohu instalovat trafo pro napájení bodovek do podhledu koupelny v zóně 3?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.07.2011, 23:50
Aktuálně platná ČSN 33 2000-7-701, ed.2 zná jen zóny 0, 1 a 2.
Zóna 2 je do výšky 2,25m nad podlahu, takže s vaším řešením bych souhlasil, je třeba brát ohled na provedení (materiál konstrukce podhledu z hlediska hořlavosti) a vhodné umístění transformátoru .


Název: Re: Mohu instalovat trafo pro napájení bodovek do podhledu koupelny v zóně 3?
Přispěvatel: Radim Strycharski 05.07.2011, 17:01
Řekl bych, že pokud je to v podhledu, tak tam není nikdy žádná zóna.


Název: Re: Mohu instalovat trafo pro napájení bodovek do podhledu koupelny v zóně 3?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.07.2011, 17:59
Řekl bych, že pokud je to v podhledu, tak tam není nikdy žádná zóna.
Tady bych přemýšlel více, než striktně o zónách, viděl jsem již několik "podhledů",  ve kterých se držela nacákaná voda.


Název: Re: Mohu instalovat trafo pro napájení bodovek do podhledu koupelny v zóně 3?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 05.07.2011, 18:07
Tak to bych chtěl vidět. To pak není strop, ale řešeto.  (zle)



Název: Re: Mohu instalovat trafo pro napájení bodovek do podhledu koupelny v zóně 3?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.07.2011, 18:12
Tak to bych chtěl vidět. To pak není strop, ale řešeto.  (zle)


Jo jo, jsou to takové ty stropy z jednotlivých desek+"šikovná" ruka domácích kutilů.


Název: Re: Mohu instalovat trafo pro napájení bodovek do podhledu koupelny v zóně 3?
Přispěvatel: IM 05.07.2011, 18:36
Řekl bych, že pokud je to v podhledu, tak tam není nikdy žádná zóna.
(jednicka) Pouze pavoučí zóna.


Název: Re: Mohu instalovat trafo pro napájení bodovek do podhledu koupelny v zóně 3?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.07.2011, 19:51
Lze to nad zónu 2 umístit, ale uvažoval bych nad tím, jestli by se trafo nevešlo třeba do stoupačky.