Diskuse Elektrika.cz

PROFI zóna. => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Miroslav Liška 29.06.2011, 08:10



Název: Může se jímač LPS připevnit k zábradlí?
Přispěvatel: Miroslav Liška 29.06.2011, 08:10
Při kontrole nově instalované technologie na střeše budovy mě překvapilo řešení připevnění jímačů. Pro názornost přikládám fotografii (bohužel pouze z mobilu).


Název: Re: Může se jímač LPS připevnit k zábradlí?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 29.06.2011, 10:52
První otázka, proč tam ten jímač vlastně je, je-li vůbec potřeba

Příchytky zjevně neodpovídají ČSN EN 50164 Součásti ochrany před bleskem, Část 4: Požadavky na podpěry vodičů


Název: Re: Může se jímač LPS připevnit k zábradlí?
Přispěvatel: Jan Hájek 29.06.2011, 11:56
Část 4 bych asi nepoužil, ta se týká podpěr vedení. Zde bych poukázal na to, že použité upevňovací pásky nejsou určeny k uchycení jímací tyče a zřejmě nedokážou zajistit to, aby se jímač postupně při vibracích větrem nesklepal postupně dolů. Pokud by byl použit nekvalitní stahovací pásek, mohlo by to i prasknout.
Svorku dole bych nedal tak, aby dělala křížový, ale paraelní spoj. Konstrukce zábradlí je součástí jímací soustavy a podle toho by na něm měla (mimo fotografii) být použita odpovídající opatření.


Název: Re: Může se jímač LPS připevnit k zábradlí?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.06.2011, 17:44
První otázka, proč tam ten jímač vlastně je, je-li vůbec potřeba
To by chtělo vidět z jiného, vzdálenějšího místa, na prostor. Možná ten jímač musí být vyšší než zábradlí, aby vznikl potřebný "chráněný" prostor.


Název: Re: Může se jímač LPS připevnit k zábradlí?
Přispěvatel: Miroslav Liška 30.06.2011, 07:21
 (poklona)  všem za reakce a dovolím si odpovědět na na vlastní otázku:
Jímač LPS lze připevnit na zábradlí, ale ne tímto způsobem. Podle mého názoru ( (poklona)  za normy online) co se týká ochrany před bleskem zde není problém, mimo zmiňované provedení. To může být mimo jiné v rozporu s ČSN EN ISO 14122-3 Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí
7.2.6 V délce madla musí být proti překážce volný prostor minimálně 100 mm,  
i když to je parametr zábradlí pro schodiště, pro vodorovná zábradlí jsem něco podobného v této normě nenašel.
Ale  ;) v ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí je v 5.5.4 Mezi madlem a konstrukcí zábradlí musí být světlá vzdálenost alespoň 60 mm...