Název: Je kabel uložený do polystyrénu v Monoflex trubce dostačující? Přispěvatel: Janů J. 19.06.2011, 12:17 Provedl jsem zateplení stěny polystyrenem z vnitřní stěny místnosti.
Z místnosti se jde na balkon, chtěl bych tam zásuvku a proto jsem do toho polystyrenu uložil trubku - husí krk - monoflex - Je to takto v pořádku a může mi tam elektrikář protáhnout standardní CYKY kabel? Nebo zda-li jsem měl použít nějakou speciální trubku, nebo zda-li je třeba použít speciální kabel? Název: Re: Je kabel uložený do polystyrénu v Monoflex trubce dostačující? Přispěvatel: Jiří Buben 19.06.2011, 15:00 Dle katalogu výrobce je trubka MONOFLEX vhodná pro uložení do stavebních materiálu stupně hořlavosti A-C3.
Neměl by s tím být problém. Trubkou můžete protáhnout kabel CYKY, akorát bych si dal pozor na dimenzování vzhledem k použitému uložení kabelu. K zateplení bych měl pár poznámek. Zateplení z vnitřní strany stěny je celkem nevhodné řešení. Nemáte žádný materiál, který by akumuloval teplo. Pokud dojde k promrzání stěn, pak v bodě styku polystyrenu se zdí dojde ke srážení vlhkosti a k hojnému rozkvětu plísní. Pěkný článek je na tzb-info.cz/540-o-vnitrnim-zatepleni |