Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: drzatko 12.06.2011, 12:55



Název: Proč mi vypadává jistič při spouštění motoru zapojeného do Y?
Přispěvatel: drzatko 12.06.2011, 12:55
Koupil jsem 3f. asynchronní motor s kotvou na krátko a výkonem 4KW z druhé ruky na cirkulárku.
Je zapojený na hvězdu k 10A jističi charakteristik y C, nyní jsem ho zapojil a zapnul a hned jak se motor roztočí ,  jistič hned vypne. Už si nevím rady, čím by to mohlo být, jistič 10A by měl v klidu stačit. 3F zásuvka je napojená v bytové rozvodnici na jistič 20A.

Původní otázka: Jak sprovoznit 3f. elektromotor aby nevypadál jistič?


Název: Re: Proč mi vypadává jistič při spouštění motoru zapojeného do Y?
Přispěvatel: Petr Doležal 12.06.2011, 14:05
Pošlete foto štítku motoru a upřesněte jak je to s těmi jističi? Nějak mi to nedává smysl. Jistič 10A je přímo na stroji?


Název: Re: Proč mi vypadává jistič při spouštění motoru zapojeného do Y?
Přispěvatel: drzatko 12.06.2011, 15:57
Štítek motoru právě nemám :( akorád si pamatuju že tam byl výkon 4KW a tohle Y/D 380/220 .
A s těmi jističi ,  doma v bytové rozvodnici mám jistič 20A s toho je vyvedená 3F zásvuka ven na zahradu a na tu zásuvku připojuji cirkulárku s tím motorem kde je jistič 10A s tepelnou ochranou. Jakmile to zapnu ,  motor se roztočí ale jistič u motoru ihned vypne.


Název: Re: Proč mi vypadává jistič při spouštění motoru zapojeného do Y?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.06.2011, 16:09
Ty toho jističe? Nejedná se o motorový spouštěč (pozná se podle štelovacího kolečka)?

Spouštěč by měl být nastaven na hodnotu okolo 7A.

Ten motor má při rozběhu cca 50A, to by obyčejný jistič 10A s charakteristik ou C měl chvilku vydržet (ale s odřenýma ušima).


Název: Re: Proč mi vypadává jistič při spouštění motoru zapojeného do Y?
Přispěvatel: drzatko 12.06.2011, 16:21
Motorový spouštěč to není ,  jen obyčejnej třífazovej jistič char. C s hodnotou 10A . Tu chvilinku tu vydrží než se motor roztočí (cca 5s) a pak bum a spadne ...nemám tedy sehnat jistič s větší hodnotou ?


Název: Re: Proč mi vypadává jistič při spouštění motoru zapojeného do Y?
Přispěvatel: Štefan Beláň 12.06.2011, 16:37
....
Je zapojený na hvězdu k 10A jističi charakteristik y C, nyní jsem ho zapojil a zapnul a hned jak se motor roztočí ,  jistič hned vypne. ...

TO: drzatko

Pokud je pravda co píšete, a motor je opravdu zapojený do Y, a bez zatížení vypadne jistič C/10A, bude motor vadný, nebo má větší výkon než uvádíte, protože nemáte štítek.

PS: Pozvěte si někoho (např. revizního technika a pod.),  kdo vám překontroluje zapojení a změří proud naprázdno a budete moudřejší.


Název: Re: Proč mi vypadává jistič při spouštění motoru zapojeného do Y?
Přispěvatel: drzatko 12.06.2011, 16:53

 Ale mezitím jak jsem to zkoušel tak jednou se mi zapnul a běžel dlouho pak se zase vypínal ,  podle toho jak se mu chce a ještě na začátku jsem ho zkoušel napíchnout na přímo do bytovky na těch 20 A a jel bez problému.
Jasně no ,  takže bych musel použít přepínaní z Y na D ? Já právě nevim ,  slyšel jsem že se to dělá jen u těch silnějších motoru např. od 7KW a výš.
Dobře pokusim se to přes někoho změřit a když nikoho neseženu ,  tak zkusím ten silnější jistič u motoru (16A) ano?


Název: Re: Proč mi vypadává jistič při spouštění motoru zapojeného do Y?
Přispěvatel: Petr Doležal 12.06.2011, 17:39
. . .  Y/D 380/220 .
Jestli je to pravda, tak do D byste motor zničil

Děkuju za odpoved:) .
. . .  Ale mezitím jak jsem to zkoušel tak jednou se mi zapnul a běžel dlouho . . .
Až se zase povede, změřte klešťákem ustálené proudy, hodně to napoví.


Název: Re: Proč mi vypadává jistič při spouštění motoru zapojeného do Y?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.06.2011, 18:08
Je možné, že je motor přetížený nebo má říliš vysoké otáčky.