Příklad:
Nemohu dodržet najdelší předepsanou délku "ochranného" vodiče, fázové vodiče zapojeny do V, tam už nic neušetřím.
V rozvaděči Cu ochranná sběrnice (pásek 30x6mm, dlouhý cca.1m),  u takové sběrnice jsem nikdy neslyšel o tom, že by se přičítala její délka (např. přívod rozvaděče a spoj k ekvipot.vyrovn ání bude v první polovině, připojení ochranných vodičů od svodičů v polovině druhé).
Dotazy zní:pokud tuto přípojnici "nastavím" vodičem/materiálem stejné vodivosti a takto ji dostanu blíže svodičům.
(Vznikne stav, kdy budu mít v serii 60cm stávající sběrnice PEN + 1mvodiče CYA195ukončený pomocnou svorkovnicí a z této 3x30cm CYA35 pro každý fázový modul svodiče zvlášť.)
1. Splním normu?
2. Jak moc zdegraduji ochranou úroven svodičů?


Název: Re: Jak vyzrát na délku připojovacích vodičů svodičů bleskových proudů?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 29.05.2011, 22:23
Což to nakreslit? Líp by se nad tím přemýšlelo.


Název: Re: Jak vyzrát na délku připojovacích vodičů svodičů bleskových proudů?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 29.05.2011, 22:34
Řešením může být osazení pomocné sběrny PE na které to srovnáte a dále odtud pokračujete na "skutečný" PE. Vaše řešení je obdoba.


Název: Re: Jak vyzrát na délku připojovacích vodičů svodičů bleskových proudů?
Přispěvatel: Radim Strycharski 29.05.2011, 22:37
Toto mě taky už mockrát napadlo, když jsem viděl velké skříně s šínami nahoře a přepěťovkami o 2 metry níže a nikoho slabý a dlouhý přívod příliš netankoval. Já myslím, že to je přijatelné řešení, je to vlastně posunutí (přiblížení) svorkovnice.


Název: Re: Jak vyzrát na délku připojovacích vodičů svodičů bleskových proudů?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 29.05.2011, 22:41
Mnou uvedené řešení jsem chytil na školení _alteku. Logika věci je v tom, že na skutečný PE vede vše "jedna žíla". Jsou odstraněny paprsky.


Název: Re: Jak vyzrát na délku připojovacích vodičů svodičů bleskových proudů?
Přispěvatel: Milan Hudec 30.05.2011, 07:45
Toto mě taky už mockrát napadlo, když jsem viděl velké skříně s šínami nahoře a přepěťovkami o 2 metry níže a nikoho slabý a dlouhý přívod příliš netankoval. Já myslím, že to je přijatelné řešení, je to vlastně posunutí (přiblížení) svorkovnice.
A kde vidíte hranici mezi tím, co je šína (která se bere jako jeden bod) a mezi "přibližovacím" vodičem?
U malých aplikací s "dírkovanou" přípojnicí PE/PEN by se pak dalo říct, že připojovací vodič svodiče 25mm je stále šinou a mohl by být "jakkoli" dlouhý?


Název: Re: Jak vyzrát na délku připojovacích vodičů svodičů bleskových proudů?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 30.05.2011, 10:26
Namalujte si, kudy poteče bleskový proud PE vodiči/šínami (při zásahu do objektu, při indukovaném přepětí, při příchodu přepětí po elektropřípojc e),  a pak to přeorganizujte tak, aby byl úbytek napětí (při průtoku bleskové vlny) mezi jednotlivými PE částmi co nejmenší. Ideálně tak, aby se

1) přívodní PE (PEN) silového kabelu
2) přípoj od zemniče
3) přípoj od EPS HOP
4) společný vývod PE elektroinstala ce

potkaly v jednom bodě co nejblíže svorce PE/PEN toho svodiče. Na délce 1) pak nesejde vůbec, délky 2),  3),  4) jsou dobré co nejkratší/nejtlustší (hlavně 3),  ale už to není tak kritické.

Nezapomeňte ani na mechanické namáhání vodičů protékaných bleskovým proudem.