Název: Uzemnit (pospojit) staveništní rozvaděč ano nebo ne? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 05.05.2011, 22:23 Dnes jsme vedli na stavbě,kde máme dozorovat elektrické zařízení spor s jeho dodavatelem, kdy jsme my tvrdili, že by se staveništní rozvaděče měly uzemnit (pospojit), dodavatel tvrdil, že není třeba, že stačí až při vedení delším než 200m.
Situace: u paty stávajícího objektu je umístěn elektroměrový rozvaděč s nepřímým měřením, z něj je napojena rozpojovací skříň. Z této skříně jsou dále napojeny staveništní rozvaděče. Prostředí je podle vnitřního předpisu gen. dodavatele určeno jako nebezpečné. Tuším AA4, AD3, ..... Přiznám se, že mě nikdy nenapadlo o tom moc přemýšlet. Staveništní rozvaděč má uzemňovací svorku, tak se podle možností k něčemu na stavbě připojí nebo se zatluče zemnící tyč, když je to venku. Nyní bych potřebaval nakopnout oporou v normách pro připojení nebo informaci, že provádím zbytečně. Jak je to správně? Název: Re: Uzemnit (pospojit) staveništní rozvaděč ano nebo ne? Přispěvatel: Oliver Mička 05.05.2011, 23:39 Pokiaľ tam tá svorka je tak ho pospojte a budete mat pokoj na duši.
Stavebne rozvadzače som medzi sebou ešte pospojené nevideľ. Maximálne tak v kábli z/ž vodičom. Hlavne meranie bolo ale vždy prizemnené budťo pripojene na zakladovy zemnič obejktu alebo zaltčena zemnaca tyč. Název: Re: Uzemnit (pospojit) staveništní rozvaděč ano nebo ne? Přispěvatel: Radim Strycharski 05.05.2011, 23:46 Staveništní rozvaděč by měl být přizemněn podle čl. NB2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, písm. ad). V předchozím vydání normy se tento požadavek nacházel v její kmenové části.
Název: Re: Uzemnit (pospojit) staveništní rozvaděč ano nebo ne? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 06.05.2011, 09:57 (jednicka)
|